雾霾天添几个和雾霾相关的话题。

以下讨论的前提在不移民,不搬迁,不指望※※,不指望大风的情况下如何通过个人的努力尽可能解决室内的空气污染问题。

和大多数人一样也是从室内再循环式空气净化器折腾起。当购买了各类测试仪器(PM2.5,CO2,甲醛)并测试,再通过学习网上的讨论,逐步认识到再循环式的空气净化器的一些严重问题:很难有效降低室内PM2.5浓度;噪音大;CO2浓度超标;室内空气污浊甲醛浓度高。新风系统是终极解决方在这一问题上大家持高度一致意见。

研究了不少论坛的有关新风的帖子,最初着迷DIY系统,松下的新风机都买了,差点就按照肚肚肚的帖子动手了(赞一下肚肚肚的帖子,非常有营养)。最终因为找不到合适的施工队而放弃了DIY的想法,做了些功课后就选择安装了远大的新风系统。运行了大半年,体会如下:

新风机使用体会

1. 新风出风口任何时候PM0.3, PM2.5,PM10读数都接近0。室内的PM2.5的浓度(ug/m3)能达到室外的1%以下,最强的时候不到0.5%。注意:a) 百分比是基于PM2.5的质量浓度而不是AQI,AQI和浓度的关系不是线性的,用%衡量不合适。给个测量数据:室外美标AQI为550,浓度550ug/m3。室内Dylos PM2.5颗粒物读数大约为900,对应质量浓度约为3.9um/m3,AQI为16。室内的浓度是室外的3.9/550=0.7%;b)室内达到这么低的浓度是有条件的,下面会细说。吐槽一下,现在很多国内的PM2.5测试仪缺省给出的是国标AQI,而且不给质量浓度值。

2. 远大的新风机带热交换器,有排风风机,可惜没有办法调节功率和排风比。今年下半年的机器改进了设计,排风机能调节功率了。最初运行的时候,室内PM2.5浓度波动非常大,一旦开启抽油烟机,室内污染物就迅速上升。很明显新风机无法形成足够的室内正压,任何室内的排风机工作都会造成室内负压而引入室外的脏空气。我后来把排风机的内部电源线给断开了。这样就成了全正压的新风机,不再有主动排风了。室内的正压基本能保持,对抽油烟机不再那么敏感了。排风机关闭后,经过测试确认排风机的室内入口没有检测到脏空气泄漏。排风机对热交换器的影响下面细说。

3. 热交换器工作的时候,热交换器会有较大的阻力,新风风量的额定值是在通过热交换器时测得的。如果旁路热交换器,新风风量会显著增大。举例:250m3/h的新风机在热交换器工作的时候,50Hz满负荷时新风量约为280m3/h,如果热交换器不工作,风量能达到418m3/h;而500m3/h新风机在热交换器工作的时候,50Hz满负荷新风量约为505m3/h,热交换器不工作风量能达到750m3/h。  风量差别非常显著。也就说在维持同样风量的情况下,热交换器不工作时新风机可以工作在更低的负荷,这样噪音更低,耗电更小。远大新风机热交换器可以通过调整下限温度来控制。最低温度是10度,也就是说室外温度高于10度,热交换器不工作,低于10度,热交换器工作。可惜不能彻底关闭热交换器。由于为了保持高一点的正压我关闭了排风机,使得热交换效率大为降低。我的体会是热交换器对我室内温度影响不大,夏天没有热交换器也无所谓,冬天室外温度在5度以上可以不用热交换器。

4. 噪音。30Hz时,出风口的噪音比空调的要低,可以忽略不计。40Hz以上噪音比较显著,但能接受,无论如何即便50Hz还是远远小于室内再循环空气净化器的噪音。但新风机本身的噪音还是不小的,尤其是低频。好在我的两台机器分别装在两个阳台上,对室内的影响有限。

5. 臭氧。远大的新风机带静电除尘器,会产生臭氧。但普遍认为新风机的臭氧可以忽略,因为有大风量的新风稀释。我原来想买臭氧试剂测试,看到网上的评测后放弃了。250m3/h的新风机在低负荷时有时候会闻到点臭氧味道,500m3/h的新风机完全闻不到。

6. 静电除尘器。对于除尘来说这是个不增加系统阻力和噪音的高效除尘设备。能显著延长HEPA的寿命。每次清洗静电除尘器的时候,看到墨汁般浓厚的脏水,就会体会到这玩意的好处。只靠粗滤,HEPA很快就会饱和的。这也是我最终放弃DIY松下新风系统的一个主要原因。

7. 正压。原以为关闭了排风机,就能产生足够的正压。可现实没有那么美好。抽油烟机太强悍了能轻松破坏新风机建立的正压。其实看看参数就知道,油烟机的抽气量能到800m3/h以上,我家两台新风机满负荷工作标称送风量也就250+500=700m3/h。所以户外爆表的时候,室内一开抽油烟机,客厅的AQI就飚升。新风机满负荷工作时客厅基本上只能维持在美标AQI 100以下。但只要不开新风机,燃气热水器不工作,室内的正压就能完美的建立,不用满负荷就能维持很低的PM2.5浓度。

8. CO2。这个浓度和新风机的风量相关。远大的设计思路是:一旦安装了新风机,室内PM2.5浓度不再是主要矛盾了,新风机的控制系统是和CO2浓度相关的,并有CO2检测,可惜没有自动关联控制。没有新风机的时候,雾霾天门窗紧闭,早上起来卧室的CO2能接近2000ppm。有了新风机后,同样条件卧室的CO2浓度在800左右。

9. 甲醛。受其他挥发性气体影响,读数不太准。但有了新风机后读数明显降低。

干掉了PM2.5就高枕无忧了吗?
在非极端条件下正压新风机能轻松维持室内很低浓度的PM2.5。几乎所有安装了新风机的都有种强烈的终极使命完成感,甚至发出“让雾霾来得更猛烈些”幸灾乐祸的感叹。我也同样幸福了一段时间。直到前不久的一个雾霾天,我在室内不经意闻到了烟气味道,此时室内的PM2.5读数很低。然后我做了个简单测试:启用了3M 7502防毒面具,这玩意带的6001滤盒能过滤很多气体,戴上后就闻不到外面的味道了。我戴了一分钟,确保我的鼻子适应了没有味道的环境,取下防毒面具,深深的吸了一鼻子气,立刻闻到了强烈的烟气味道。不过过上一段时间,这个味道逐渐减弱,然后就基本感觉不明显了,也就是说鼻子适应了。然后我到室外做了同样测试,确认室外有同样的烟气味道,而且大很多,有呛鼻的感觉。无忌顽主论坛的另外一个帖子也说到同样的问题。

嗯,这应该不难理解,新风系统只能去除固态颗粒物,虽然PM2.5这一级的污染物固化了些气态污染物比如氮氧化物和固态物质形成的硝酸盐什么的。但依然有大量的气体污染物是无法被新风系统去除的。在这个问题上,似乎享受※※的也不能幸免。

不知道在新风系统上增加活性炭吸附层是否可行,估计主要的担心是快速的饱和失效,还有系统的阻力增加,耗电和噪音增加。估计没戏。

那么问题来了,除了PM2.5,其他的气体污染物都是些什么?对人的健康有什么影响呢?比较沮丧的是目前大家还在为PM2.5而困扰,而这个折腾是长期的,关注PM2.5之外的气态污染物很难成为公众的关注,甚至连测量都没有。至于解决方案那就更加遥遥无期了。

2017年1月2日 新风系统使用体会补充说明
忽然发现我提供的使用体会更多集中在发现问题期待改改进方面,下面补充的内容试图提供一个更全面的体会说明和一些测试数据

i) 初始条件下(室内外污染物浓度相似)建立干净的室内环境需要比较长的时间,好几个小时甚至半天时间是需要的。人离开屋子关机,入门再开机的工作方式对新风系统是不合适的。 我的新风系统是全天24小时开机使用,除了更新/清洗粗滤,清洗电除尘器需要短暂停机外。

ii) 室外的灰尘基本被隔绝了,再也没有黑黑的灰尘了,非常非常干净。但室内依然有灰但主要是室内来自服装被褥的纤维。据说如果将服装,被褥全部换成长纤维的织物就会基本杜绝室内灰尘。

iii) 紧闭门窗的负面问题是温室效应严重。在某些季节不开窗有阳光的房间和阳台温度会很高。我安装了可遥控的电动百叶窗来阻挡阳光,用易联带射频的智能遥控器来控制所有窗帘的升降。通过手机APP来完成定时的设定,也可通过手机APP直接控制窗帘的升降。我原有小米的智能遥控器可惜不支持射频,易联的硬件还不错但APP比较弱,功能差。射频能穿墙或者绕墙,我的控制器在卧室,能控制其他房间/阳台的窗帘,红外就不行了。我曾经考虑过玻璃窗贴反射膜,能投射但能阻挡绝大部分紫外线,可惜不能方便的更换调节。还有一种电控的玻璃窗,有层可控透射率的膜。但效果不是太理想也放弃了。

iv) 跑步机放在阳台,跑步的时候测得CO2浓度接近3000ppm了。于是约远大的师傅安装了一条新风管路直通跑步机前,风口上游安装了一个手动风门,跑步的时候就能享受新风了,很是飘飘然。如果家里有用跑步机的如果有调节强烈建议考虑一路单独的新风。

v) 我购买的远大新风机没有智能,无法连网,无法实现自动控制。这点很不爽。变频风机功率/分量应该能方便通过手机APP调节。远大提供了人体探测装置,好像可以让新风机和室内人员活动联动,在无人的情况下关机或者检测到人员活动后开机,这个功能对我不适用所以没太关注。远大对新风系统的控制逻辑似乎是主要考虑CO2的浓度,根据CO2浓度高低来调节变频风机的风量,对控制PM2.5似乎特别有信心。而我的使用体会不是这样。室外重度污染的时候,室内超低浓度污染物的环境还是很脆弱的,需要保持尽可能高的正压。理想的控制应该是变频风机的负荷和室内PM2.5还有CO2的浓度相关联。

vi) 维护。远大的粗滤用的是布袋式过滤,集尘面积很大,HEPA的面积和体积也非常大,加上静电除尘器,HEPA用2到3年应该没有问题。平时主要是定期清洗更换粗滤,清洗静电除尘器。我是大约2个月清洗一次。粗滤洗过两次后更换新的。买过第三方的粗滤,有一款尺寸不太匹配,安装非常吃力,仍掉了。还有一款加厚的,安装也很麻烦,用过一次后也放弃了。现在还是用原厂的。这个市场目前还是小了点,没有太多第三方厂家的介入,只能高价买原厂的。吐槽一下,远大粗滤的设计还是很粗糙的,拆卸滤芯不难,但把布袋滤芯安装回去有点费劲,两个人配合会好一些。SC500入口气流分布不均匀,粗滤的远端布袋集的灰明显比其他部位少,运行一个月后可以把粗滤换个方向,这样能充分利用滤芯。春天飘絮的季节很恐怖,粗滤一个月就得清洗或者更换。静电除尘器光用水枪清洗是不行的,远大的一个安装工程师推荐用绿劲,专门清洗厨房的抽油烟机的,的确好用。两个新风机折腾下来2个小时的时间是需要的。SC500的粗滤和静电除尘器的面积比SC250的大一倍左右,风量也大一倍,但SC500的粗滤和静电除尘器单位面积上的灰比SC250的要多很多,也就是总灰量远远高于一倍。

vii) 电耗和风量。远大新风机内置的程序有风机的功率数据,并能计算累计电耗。但功率数据严重不准,应该是预设而不是实测的。我用了功率计测量了各个频率下的功率,风量是远大新风机测量的实时分量。供参考:
- 排风机的功率/风量大小是随着送风机功率/风量大小变化的,排风机也是变频的,可惜不能让用户调节
- 热交换器工作还是被旁路不显著影响风机电耗,但极大的影响新风量(有点奇怪,按风机性能曲线,阻力增加了,功耗应该发生变化)

2017年10月14日重大更新
1. 远大新风机上显示的风量是预设风量值,而不是实时测试值。
2. 实测风量(简易测量风速折算)远远小于额定值。SC500在50Hz满负荷下最大风量只有250m3/h左右,额定的一半。而SC250就更惨,实测风量不到额定的40%。
3. 风量远不到额定值的主要原因是风管尺寸小了,出风口少了,新风机出口管损/压降过大。同事反馈早期的远大新风机安装的管道直径非常大,新风系统运行在低负荷下就能达到很好的效果。
4. 原以为运行了1.5年的HEPA积灰堵塞滤网会带来显著的阻力增大,换了新滤网后,出风量测量不出来变化。
5. 测量了出口的PM2.5,新HEPA滤网和旧的测量不出来差别!!!颗粒物读数都是接近0。旧滤网入风面已经发黑了!我用的是Dylos,在低PM浓度下的测量精度远远高于网上DIY的那些PM2.5测试仪。
6. 更换HEPA后,出风量没有增大,旧滤网依然保持着很好的过滤效果。于是我把就HEPA滤网又换回去了。准备再过半年更换。
7. 远大的机器有电除尘器和尺寸巨大的HEPA滤网,看来1.5年甚至2年更换是没有问题的。官方推荐的更换时间太保守了。我是全年24小时不间断运行。

下图待更新
本帖最后由 180mmapo 于 2017-10-14 11:53 编辑

登录后可直接显示原图
相关标签: 松下 颗粒 尺寸
(6)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:16055 回帖:286
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 21.305
主题: 20
帖子: 152
注册: 2005年1月
我装的是兰舍新风 一直开着 最小挡 效果很好 还是应该装的 问题就是外面有味道的空气过滤不了
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 41.899
主题: 29
帖子: 2557
注册: 2000年4月
agnostic 发表于 2018-1-12 22:51
小别墅,连地下室共五层。每层都有新风。室外美标AQI200出头,松下新风开启一个多小时,室内AQI大概在70出头。声音还是比较影响休息,估计能有40到45分贝。最近买了小米新出的净化器MAX,半个小时一档风,可以室内AQI到30左右,声音完全可以接受。个人认为别墅本身内部空间够大,不存在二氧化碳浓度过高的问题。新风必然会带入户外污染空气,因此净化负担其实是很重的。而噪音方面也完全输给比较新款的一些净化器。

哦,原来如此。和我的非别墅体验完全不同:新风机的噪音可以忽略不计,比空调的噪音还小。我的6个再循环净化器都退役了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 49.55
主题: 15
帖子: 9928
注册: 2004年1月
180mmapo 发表于 2018-1-11 08:58
何出此言?新风清除PM2.5的效率非常高啊。


小别墅,连地下室共五层。每层都有新风。室外美标AQI200出头,松下新风开启一个多小时,室内AQI大概在70出头。声音还是比较影响休息,估计能有40到45分贝。最近买了小米新出的净化器MAX,半个小时一档风,可以室内AQI到30左右,声音完全可以接受。个人认为别墅本身内部空间够大,不存在二氧化碳浓度过高的问题。新风必然会带入户外污染空气,因此净化负担其实是很重的。而噪音方面也完全输给比较新款的一些净化器。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.369
主题: 11
帖子: 358
注册: 2009年2月
agnostic 发表于 2018-1-6 23:03
新风清除pm2.5效率不高啊。噪音问题也令人头痛。

期待分享你的真实感受, 比如风量, 滤网效率, 房间面积, 使用与否室内PM2.5颗粒数变化, 风口布置, 噪声来源和大小. 越详细越好, 这样有助于待装新风的朋友参考.
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 41.899
主题: 29
帖子: 2557
注册: 2000年4月
agnostic 发表于 2018-1-6 23:03
新风清除pm2.5效率不高啊。噪音问题也令人头痛。

何出此言?新风清除PM2.5的效率非常高啊。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 41.899
主题: 29
帖子: 2557
注册: 2000年4月
qtomcn 发表于 2017-12-7 09:13
看完就一个感觉,不要折腾了,要么戴防化呼吸面具,要么移民

不用太极端,用新风机比不用那是天壤之别,比单纯用再循环式净化器也强太多太多。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 41.899
主题: 29
帖子: 2557
注册: 2000年4月
蓝色永恒9 发表于 2017-12-7 09:04
请教楼主,远大sc500机器,设置里面有个排送风比例,默认是80%,如果改变为10%,对形成微正压有效吗?

据远大的工程师说家用新风机的送排风比例是固定的,商用大机器是可调的。你可以试一试,调节之后无法保存又回到默认值。

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 31.001
主题: 83
帖子: 4271
注册: 2005年7月
pm2.5尺寸比气味分子大多了,也比二氧化碳大。新风就相当于开窗通风,不过进来的空气大颗粒的被过滤了。

加强新风二氧化碳浓度、气味分子会和屋里达到平衡浓度。
要是上气味滤网,也不能解决二氧化碳浓度。

好比不同孔径的筛子,PM2.5是最先被过滤的,然后是气味,再是二氧化碳。

如果大环境不好,想改善室内空气质量,要么进实验室,要么花大价钱再上装备。

另,hepa是物理过滤,变黑属于正常,长时间使用的结果是通风量会降低,但过滤效果会更好,就像筛子眼被堵了,过滤的更细了。 本帖最后由 新手入门了 于 2018-1-10 19:11 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 49.55
主题: 15
帖子: 9928
注册: 2004年1月
新风清除pm2.5效率不高啊。噪音问题也令人头痛。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.369
主题: 11
帖子: 358
注册: 2009年2月
笨蛋的笨蛋 发表于 2017-12-7 14:09
屋里太干净,出门就危险了

此话如同, 长期吸烟比偶尔吸烟更安全.
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.369
主题: 11
帖子: 358
注册: 2009年2月
qtomcn 发表于 2017-12-7 09:13
看完就一个感觉,不要折腾了,要么戴防化呼吸面具,要么移民

国外也是有新风的. 由于我们室外空气太差, 不得不增加一层过滤而已. 如果不装新风关窗睡觉, 清晨卧室会有难闻的气味. 自从安装新风, 室内一直保持新鲜空气. 再也不用每次亲友来家之前匆忙地开窗通风了.
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 42.143
主题: 603
帖子: 13252
注册: 2007年9月
内容贡献勋章
屋里太干净,出门就危险了

本帖由 google 客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 8.343
主题: 131
帖子: 3325
注册: 2010年3月
放弃新风一年了,世界安静了,这里的安静不是安静,是他妈的折腾,真不值当的,宁可早死几年,也不干这玩意了。尤其是定期专业的检测,更是烦人。 本帖最后由 jeanswood1 于 2017-12-7 13:32 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 32.264
主题: 72
帖子: 2800
注册: 2003年1月
众测俱乐部标识
远大得静电高压包坏过吗?

我以前买过一个远大的TA100,小家伙,用了1年多,静电高压包就坏了,去他们的指定维修点修了一下,用了没2天,又坏了。静电不除尘,灰尘都积攒在活性炭滤网上了,现在已经彻底放弃远大了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 39.877
主题: 101
帖子: 9236
注册: 2004年12月
看完就一个感觉,不要折腾了,要么戴防化呼吸面具,要么移民
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.001
主题: 0
帖子: 1
注册: 2017年12月
请教楼主,远大sc500机器,设置里面有个排送风比例,默认是80%,如果改变为10%,对形成微正压有效吗?
本帖由IOS客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 41.899
主题: 29
帖子: 2557
注册: 2000年4月
mulaolao 发表于 2017-10-18 16:25
开油烟机的时候把厨房门关上 ,厨房窗户开条缝不就行了吗?开放式厨房? 油烟机附近没有窗?


一开窗,效果更差,脏空气直接畅通无阻的进来了。

看我更新的内容,管道阻力大了,新风量远远达不到额定值。一开抽油烟机,微正压很快就变成了负压,脏空气被吸进来了。如果新风量能达到额定值,虽然还是无法和抽油烟机的排风量相抗衡,但差距要小不少。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 2.187
主题: 336
帖子: 6611
注册: 2011年4月
开油烟机的时候把厨房门关上 ,厨房窗户开条缝不就行了吗?开放式厨房? 油烟机附近没有窗?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 41.899
主题: 29
帖子: 2557
注册: 2000年4月
被引用内容作者已注销


嗯,那就比较容易实现了。和中国的标准差不多。美标100对应的国标是50左右吧(不是很准确,大致吧)。怪不得你不是每天使用。把可接受的AQI定在100的确可以减少新风机的使用。

我家可接受的AQI是50,实际比这要低很多。都用上了新风机了,不折腾个低的读数都不好意思和人打招呼。呵呵,开个玩笑。

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 41.899
主题: 29
帖子: 2557
注册: 2000年4月
被引用内容作者已注销

30ug/m3对应美标AQI 89。

美标50以下为绿色。
本帖最后由 180mmapo 于 2017-10-14 18:53 编辑

登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 41.899
主题: 29
帖子: 2557
注册: 2000年4月
被引用内容作者已注销


还真有人这么比过,用的是AQI,呵呵。

如果是浓度比值,那效果真的不算好啊。室外还没有爆表,室内就30ug/m3,按美标,AQI为89,不算合格啊。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 41.899
主题: 29
帖子: 2557
注册: 2000年4月
TKMMM 发表于 2017-10-14 17:12
小区有住户安过,开始从不开窗,只开新风,后来,就没有后来了,也开了窗户,成摆设了。

有可能是新风系统的效果不太好,氧气不够,还有就是温室效应太严重,房间闷热。

健康的事情,自己决定,自己取舍。反正吸雾霾不会立刻上医院,就像吸烟一样,选择无所谓也是一种选择。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 41.899
主题: 29
帖子: 2557
注册: 2000年4月
被引用内容作者已注销


哦,你说的是AQI指数啊。快速折算一下,对应到质量浓度的百分百大约为3%,效果还行吧。但户外爆表到AQI 500,室内可能就是美标AQI 58了。而不是50。

无所谓了,通常大家都习惯用AQI,有的时候还混着用美标和国标AQI,这就很头疼,无法沟通了。只不过在谈论PM去除率的时候,AQI是非线性的,不合适。用质量浓度或者颗粒物浓度更恰当。