求助 家里的进线总开关烧了 求助 家里的进线总开关烧了

就是最左边的那个模块烧了
开始有糊味一直找不到,后来发现这个开关烧坏了,但是闸没跳
入口的线外径是6mm,应该是10平的,去电表那里看了下,那边的空开是40a,家里的这个开关是63a

1.我想买个换掉,请问是买63的还是40,买40的是不是更安全,家里2个挂机一个热水器一个电水壶

2.去京东看了看,发现没有这种单独的漏电保护,都是总开关和漏保2合1。
请问是否直接买那种一起换掉比较好

3.正泰这种国产的和西门子差距很大吗

4.现在家里大家电都关掉了暂时不敢用了,求助应该买哪种,一般找电工换下要多少费用

求助 谢谢各位

登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:1557 回帖:43
游客没有回帖权限
资深泡菜
泡网分: 24.627
主题: 10
帖子: 2106
注册: 2005年2月
压个鼻子塞进去接触不就好了么
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 25.126
主题: 0
帖子: 497
注册: 2004年1月
63a空气开关,自己换
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 3.883
主题: 12
帖子: 6467
注册: 2011年1月

并請看下开关插座,有那些注意事項,非常感謝!

唉,本來初現端倪就要求了換項目經理的,卻信了大智公司总經理拍胸脯打包票。
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 3.883
主题: 12
帖子: 6467
注册: 2011年1月


昨天拿到項目經理提供的开关插座采购表,竟然是画在破紙板上,整个人立馬石化!

它为麼不找块石板、然后刻楔形文字呢?!

這可是本地专做中高端的大智公司!這項目經理还是董事+总經理打包票推薦的!

唉,言歸正传,

電箱是每层樓1个+車庫1个总電箱,我怀疑使了坏,請大家幫看看,如何來亡羊补牢。
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 22.732
主题: 1
帖子: 1138
注册: 2004年12月
这个是施工问题非质量问题,40A,正泰就行。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.179
主题: 0
帖子: 325
注册: 2012年10月
才醒1 发表于 2017-4-26 10:19
因该是没拧紧。但要是空气开关质量差没跳,就要考虑得全面一点。
上桩头螺丝没有拧紧造成接触不良引起发热乃至局部烧损,这种情况线路没有过载也会发生的。线路不过载开关就不会跳闸,质量好的空气开关也不能避免安装质量差引发的故障。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 40.37
主题: 51
帖子: 4486
注册: 2003年7月
1、换40A的,否则就一直不会跳,只会跳电表测那个。
2、如果是总开关,不要漏电功能。
3、施耐德、西门子、正泰都可以,进口的也没差多少钱。
4、进出线的压线螺钉要锁紧,配电柜里的开关螺钉最好每年检查一次(热胀冷缩会松)
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.157
主题: 11
帖子: 270
注册: 2010年5月
装修时,应该全部换掉!出入63A不带漏电保护
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 35.656
主题: 31
帖子: 3816
注册: 2001年3月
用40a的开关好比开一小轿车非要弄个年年检证的b票。大而无当。
普通家庭,32a让你因为是过载跳了都难。
楼主家的开关,已经是通过后面那个漏保开关了,总开关弄个带漏保的看似是双保险,实际是多个庙多个鬼。非要多花钱,买个带欠过压保护功能的总开关才是正解。

补充一句,能跳的开关才有用。花钱买个可能蹦也可能不蹦的,不如直接靠电表那边那个开关保护算了。反正也就是远几步推的事。
本帖由安卓客户端编辑于:2017-04-27 16:11:53
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 14.691
主题: 176
帖子: 14095
注册: 2012年7月
内容贡献勋章


上边是40的,那么这个用40的就行

铜线敲敲扁之后打磨一下,如果有的话,用带扭矩设定的电动螺丝刀去拧螺丝

ps:

西门子的空开我家坏过,还是百安居买的——换了个施耐德的,用到现在
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 21.01
主题: 17
帖子: 3060
注册: 2006年11月
你新买的开关规格,不要超过上游开关,和上游保持一致即可,原来的63太大了,过载保护就只能靠上游那个40A的了。
如果下游开关都带漏电保护,总开关可以不要漏电开关。如果要漏电开关,建议漏电流选择100mA规格的,免得漏电误动。
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 17.944
主题: 20
帖子: 7889
注册: 2012年1月
月内主力装备
★ NIKON Z 9
phh9910 发表于 2017-4-26 15:37
谢谢,
请问如果去买空开的话,有2种一种带漏保一种不带。
2个方案一种是按您说的直接换个空开,或者买2p带漏保的开关的是不是就可以把原本的那个漏保一并替换掉

我不懂电因为原本开发商配的也许更多是考虑成本,不过这样是否就更改的原本的电路结构,请教到底是那种更好
24楼朋友回答的够明确了,我也同意他的说法。漏保一般用于厨房、卫生间电器上,主要的作用是确保用电人的生命安全。而漏保装在进线总开关上会比较麻烦,也没必要:万一家里有任何用电问题,全家都会断电。如果只是装在潮湿的厨房和卫生间,晚上漏电了,大不了不使用,并不会影响其它区域的正常的生活(主要指照明)。而一般来讲房间内的家用电器不与人体接触,漏电不属于特别重要的问题。
当然,家中有小孩的可以为房间内的所有插座装上漏保。建议是分别装,多花点钱对于保持基本用电有好处。最多只跳有问题的那个房间,没问题的房间依然有电。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 17.944
主题: 20
帖子: 7889
注册: 2012年1月
月内主力装备
★ NIKON Z 9
弄着玩儿A 发表于 2017-4-26 10:56
烧糊后氧化接触不良后发热会更严重,除非拆开打磨.清洗接触面才行!
拧拧看松紧不是为了解决问题,是为了判断故障。
如果确实是桩头未拧紧,造成接触面积不足而发热烧损,这就好办了。更换空气开关是必须的,至于线桩处理,您和其它网友也有很多精彩、合理的建议。从原理上说,都是为了增加接触面积和减少电阻。这些方法虽然都很实用,其实都是基于小功率用电的传统。真正靠谱的大功率用电,还是不要直接用电线接入桩头。这是因为:尽管铜线比较软,大压力下会有一定的塑性变形,但还是比较难以确保连接处具有足够的接触面积。若是采用“蟹钳式”桩头连接端子,除了能保证足够的接触面积,也和电线直接接入的连接方式差不多,并不会提高接入的难度。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 23.504
主题: 25
帖子: 649
注册: 2004年8月
phh9910 发表于 2017-4-26 23:49
你好,楼道里电表60(50)A , 电表开关c40,所以我家中应该是不用大于40对吗。
40和63价格差不多,这次开关烧化我家里用电还是正常的,所以比较怕
考虑是否40a使用没有影响同事安全性会更高呢


如果楼道电表开关是C40的,那你也买C40的吧,别买C32的,虽然原则上下级要比上级低一规格,但是C32的作为总空开太小了,你电表就是60A的,它下级供电局为了保护电表已近用了C40保护了,到你家里就是一段线,C40的完全可以,即使用电过载顶多也是2个C40空开先跳灵敏的那个;没必要再小一级用C32的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.193
主题: 11
帖子: 1156
注册: 2014年5月
除了换,淘宝买点导电膏按使用说明涂涂导线。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 28.91
主题: 11
帖子: 2103
注册: 2006年3月
你这个典型的接头处接触不良导致的发热,因为发热点在断路器外部,而不是因为过流导致断路器内部的保护元件(一般是双金属片)形变,所以断路器本身不会跳闸。
更换一个大品牌的同规格断路器即可,记住找一个靠谱的电工,把烧蚀的进线氧化处打磨后,确认紧固安装就行了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 35.204
主题: 11
帖子: 3314
注册: 2004年4月
月赛优胜标识 众测俱乐部标识
以所述现象分析,室内总开的那只故障接线柱的电线与接线柱因存在一定程度的虚接而造成局部发热过大的可能性较大(当然这是最简单而理想的情况),我朋友家遇到过这种情况。规范来说,各用户家中电表总开的功率应该是不大于各单元的电力公司分户电表表盘上分户总开的功率(如果用户室内总开功率大于自家电表前电力公司分户总开功率,不是不可以,只是在这种情况下如果遇到需要总开跳闸时就会是功率小的电力公司的分户电表表盘上的总开先跳了)。 本帖最后由 彩虹谷 于 2017-4-27 09:04 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 35.656
主题: 31
帖子: 3816
注册: 2001年3月
你要买32的,这样该跳的时候你家先跳。63那个是个不负责任的安装,这个规格根本不能保护电表到你家这段的线路,还不如用个隔离开关了

另外不需要买露宝的,不可以买1p+n的,还是要买2p的。
本帖由安卓客户端编辑于:2017-04-27 06:50:23
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 7.118
主题: 191
帖子: 769
注册: 2009年12月
holystone 发表于 2017-4-26 15:50
总开关不需要漏保,边上的漏保不用换,买个2P 63A的和原来一样就行,便宜的国产正泰,好的西门子或ABB,只要不是假货都行;你这个总开关上口烧了是因为进线虚接打火,装新空开时把户外表箱总闸拉掉,电笔测试断电后,拿砂纸打磨下上口进线铜线,可以打个回头弯押进空开上口增加接触面积,压线螺丝一定要拧紧压实,用大号螺丝刀


才醒1 发表于 2017-4-26 09:59
2台壁挂,一台热水器加一个电热水壶就能把63A的空气开关烧了?
先查一下这些电器的总功率是不是能烧了63A的空气开关!(功率等于电压乘电流,电压默认220V)不能的话,有四种可能:1.空气开关质量有问题,要全部更换。2.只是这个桩头没拧紧,因接触不良,造成发热烧损。3.入户电压过低造成电流过载。4.家中排线有问题,包括电线的质量以及存在漏电的可能。也可能几个问题叠加造成空气开关烧损。
这四个问题里面,最简单的是2,最麻烦的是4。可能性最大的是1和2,因为前面40A的都不烧,又怎么会烧后面63A的呢?
建议先查一下家中的线路,虽然会比较麻烦,但是无论有没有问题,只要心里有底,用电再也不会发慌了。


谢谢,
mzlele 发表于 2017-4-26 09:26
1、买40A的就可以了,因电表那是40A,家里大了也没用。
2、这种宽度的单独漏电开关是有的,就是1P+N的漏电开关,模数和你现在总开关是一样的。
3、差距还是有的,多大这个就难讲了,用国产如果不放心正泰德力西之流就用常熟开关厂的吧。
4、这个简单的,直接可以替换的,稍微有点动手能力应该就不用找电工。如果电表箱那能断电那是最简单,如果不能,要当心点。


谢谢 我上网比较了下猜测开关旁边的就是一个1p+n的吧,请问如果去买空开的话,有2种一种带漏保一种不带。
Sunnic 发表于 2017-4-26 07:37
换的时候拿砂纸把铜线的氧化层磨掉。买个施耐得的40a的空开换掉,几十块而已。记得一定要先把外面的开关关了再换家里的开关
买只电笔和十字螺丝刀


谢谢 请问如果去买空开的话,有2种一种带漏保一种不带。2个方案一种是按您说的直接换个空开,或者买2p带漏保的开关的是不是就可以把原本的那个漏保一并替换掉

我不懂电因为原本开发商配的也许更多是考虑成本,不过这样是否就更改的原本的电路结构,请教到底是那种更好

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 25.168
主题: 50
帖子: 15377
注册: 2011年2月
年内主力装备
★ NIKON D7100
★ E-M1MarkII
★ NIKON D500
NIKON D4
才醒1 发表于 2017-4-26 10:29
如果没拧紧,烧了也不会紧。LZ只要用螺丝刀拧一下烧掉的那个桩头,看看能否再拧紧就可以了。
如果是没拧紧的话,至少可以再拧进去三牙(圈)以上。


phh9910 发表于 2017-4-26 04:50
求助 家里的进线总开关烧了 求助 家里的进线总开关烧了 就是最左边的那个模块烧了
3.正泰这种国产的和西门子差距很大吗  4.现在家里大家电都关掉了暂时不敢用了,求助应该买哪种,一般找电工换下要多少费用


家里常备2个,换这个开关无难度!玩似的!图中红的开关是原配,白的是自己后换的
...
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 15.044
主题: 0
帖子: 153
注册: 2007年1月
家用空开推荐西门子的,压线槽双层的,方便并线,同时漏电空开和普通2p宽度一致,方便布置。
建议总控用2P不带漏电的,分控全部用1P+N带漏电,避免单回路问题全跳。
总控40A家用够了,家庭用电报装一般8kW电表,去看电表箱的分户空开,一般63或者40,家内比表箱小一级或者相同即可。
分控空开32A为主,16A走照明,其他级别的没必要。
空开并线建议6平方毫米多股软铜线或者施耐德的端子排。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 17.944
主题: 20
帖子: 7889
注册: 2012年1月
月内主力装备
★ NIKON Z 9
我家也是,一样一样的,也是没拧紧烧掉了
买了个西门子63A的换上去
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 17.944
主题: 20
帖子: 7889
注册: 2012年1月
月内主力装备
★ NIKON Z 9
liooli 发表于 2017-4-26 10:12
主要还是没拧紧,其他的会跳闸吧?
因该是没拧紧。但要是空气开关质量差没跳,就要考虑得全面一点。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
回复主题: 求助 家里的进线总开关烧了