房间单开双控开关,床头的打下进门开关才控制这个才能控制房灯,拆下开关一测,床头底盒里三根线都有电,其中一根特别亮,
蒙了,现在怎么办?各位大哥
本帖由 无忌论坛V3.1.0 iPhone6plus iOS10.3.3 客户端发布
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:1092 回帖:26
第 1 页 / 共 1 页
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 3.698
主题: 15
帖子: 753
注册: 2015年12月
at18zzx 发表于 2017-08-09 07:48
是的。
我说的这个电工就是我们单位的,懂一些电会一点修理,新领导上任后直接给了他这个差事,美其名曰“电工”,其实我们这样的单位从来没有电工...
你们那儿都这么用人?
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 24.909
主题: 20
帖子: 5400
注册: 2005年6月
30床 发表于 2017-8-9 12:14
不是吧,楼梯开关都得这么接啊。这都不会还能叫电工?
是的。
我说的这个电工就是我们单位的,懂一些电会一点修理,新领导上任后直接给了他这个差事,美其名曰“电工”,其实我们这样的单位从来没有电工这个岗位,但是这样,该职工就比普通一线工人舒服的太多了,而且领导特许有一些补贴。
后来领导在城里建了套套住房(那时候还没有房地产,有钱的都是买几间旧房子推倒重建,瓦工用的是给单位干活的建筑队),让他去给安装水电,结果丫就是在安装楼梯灯这地方卡住了,这样的开关楞是接不好。
那时候没电话,领导的儿子开车接我去看看情况,我也不大懂,不过双控的开关,思考了一会明白了,然后画了张图给这电工看,丫还是似懂非懂,反正照葫芦画瓢接上吧,半信半疑的通电一试,成功。
不过我不明白的是:双控开关处貌似易出现打火现象。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 3.698
主题: 15
帖子: 753
注册: 2015年12月
at18zzx 发表于 2017-08-08 08:02
原理清楚。
记得当年一个电工没接好这样的线路,我不大懂电路,不过硬是画图才搞明白,那电工羞的无地自容。...
不是吧,楼梯开关都得这么接啊。这都不会还能叫电工?
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 24.909
主题: 20
帖子: 5400
注册: 2005年6月
gs.p 发表于 2017-8-6 18:22
如图
原理清楚。
记得当年一个电工没接好这样的线路,我不大懂电路,不过硬是画图才搞明白,那电工羞的无地自容。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 26.546
主题: 32
帖子: 6421
注册: 2005年9月
这不就是初中学的“刀刀双掷”么?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.299
主题: 21
帖子: 189
注册: 2016年6月
zyn4 发表于 2017-08-07 00:20
正解,0楼图上最亮的线是L进线,另二根是控制线。4楼图上不亮的线是接灯头,另二根亮的是控制线。另外电笔测试不太靠谱,火线和控制线平行走一段会...
终于搞定了,谢谢!原来有感应电这回事,只要找出真正火线,其它控制线可以随便接就好了。
本帖由 无忌论坛V3.1.0 iPhone6plus iOS10.3.3 客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 33.965
主题: 16
帖子: 3893
注册: 2005年9月
bachven 发表于 2017-8-7 09:28
谢谢楼上的图,我基本明白。4楼不亮的线接灯头是接在开关的com或L接口上吧?如图
对,0楼最亮的线也接com。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 33.965
主题: 16
帖子: 3893
注册: 2005年9月
bachven 发表于 2017-8-7 09:13
都拆了,一端的三根线都有电,另一端三根线其中两根有电,怎么洁?
对照14楼的线路图,按照15楼说的接就行了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.299
主题: 21
帖子: 189
注册: 2016年6月
注册: 2001年12月
bachven 发表于 2017-8-7 09:13
都拆了,一端的三根线都有电,另一端三根线其中两根有电,怎么洁?

换万用表吧,电笔不靠谱。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.299
主题: 21
帖子: 189
注册: 2016年6月
西关 发表于 2017-08-06 10:20
把另外一个开关的线全拆下来,一根根的量,确定好哪根线了,做好标识,再接

...
另外电笔测试不太靠谱,火线和控制线平行走一段会有感应电测出。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 44.262
主题: 32
帖子: 1639
注册: 2001年11月
如图 本帖最后由 gs.p 于 2017-8-6 18:25 编辑

登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.381
主题: 6
帖子: 195
注册: 2016年7月
bachven 发表于 2017-08-06 18:04
原本就是单开双控的布线,换了开关就不行,如下图,被搞蒙了。
把另外一个开关的线全拆下来,一根根的量,确定好哪根线了,做好标识,再接
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.299
主题: 21
帖子: 189
注册: 2016年6月
西关 发表于 2017-08-06 09:08
双控开关,一根是主回路,两根是控制线
原本就是单开双控的布线,换了开关就不行,如下图,被搞蒙了。
本帖由 无忌论坛V3.1.0 iPhone6plus iOS10.3.3 客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.769
主题: 2
帖子: 1336
注册: 2012年12月
用电笔不靠谱,家里还是得备个万用表。
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.381
主题: 6
帖子: 195
注册: 2016年7月
双控开关,一根是主回路,两根是控制线
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.299
主题: 21
帖子: 189
注册: 2016年6月
屹 发表于 2017-08-06 08:22
线皮破了吧?摇表摇下绝缘,不成就换线吧。就算不按颜色区分,线头也要做个标识。...
你意思是墙壁里有线皮破了,导致拆下开关,测得三根线有电?
bachven 发表于 2017-8-6 16:08
@大扯拐 原来是双控的,两个开关拆下来,另一端是两根线有电,按道理是只要一根有电吧?床头那端也是,没理由三根都有电..
记得这种叫双联开关?就是两个开关控制一个电器通常是灯光,两个开关都可以开闭。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.299
主题: 21
帖子: 189
注册: 2016年6月
@大扯拐 原来是双控的,两个开关拆下来,另一端是两根线有电,按道理是只要一根有电吧?床头那端也是,没理由三根都有电..
本帖由 无忌论坛V3.1.0 iPhone6plus iOS10.3.3 客户端发布
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.299
主题: 21
帖子: 189
注册: 2016年6月
@1A7489另外一端也拆开下来,测三根线有两根是有电的,这个我就不懂了...
本帖由 无忌论坛V3.1.0 iPhone6plus iOS10.3.3 客户端发布
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 59.865
主题: 30
帖子: 10424
注册: 2001年12月
开关盒里都是火线,分进线和出线。那两根不怎么亮的应该是连接线,分L1和L2的。好像不能接反。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 22.153
主题: 107
帖子: 7407
注册: 2007年12月
现在一律使用双遥控,进门位置一个遥控器,床头一个遥控器。很方便,别弄这种了,坏了不容易修。

本帖最后由 zxzfyuan 于 2017-8-6 15:38 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 6.12
主题: 1
帖子: 2112
注册: 2011年2月
要做双控么?
两个开关一共6根线,都拆下来。
其中一个开关(代号A)里面有一根火线,接在公共端(一般在中间),再把另外两根线接上。
去另外一个开关B,找到有电的那根,插在一边端口。
扳一下开关A,开关B剩下的两根,没电的插公共端,有电的插另一边端口。
搞定。