最近入了一套房龄大于10年的旧房,准备装修一下。
受限于现实(主要是穷),本次装修可能会是分阶段的长久战。
我给自己定下的原则是:安全、省钱、实用 以及 不难看。
我是装修小白,开个id记录一下装修过程中的问题和想法,希望各位不吝赐教。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:2604 回帖:71
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 0.062
主题: 2
帖子: 38
注册: 2018年7月
我这还没开始动工呢。目前还处于前期的规划设计阶段。
图文并茂的话,还需要等等了。。
疯鸟大师 发表于 2018-7-25 17:22
这么多贴了,楼主还不上图?

这类贴要图文并茂,看起来热闹。

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 18.045
主题: 68
帖子: 10408
注册: 2008年2月
刘墉 发表于 2018-7-27 16:05
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A
奥,那足够了。发现10A的插座里面是1平方的铜线 本帖最后由 云门光影 于 2018-7-27 17:54 编辑
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 3.431
主题: 50
帖子: 3343
注册: 2011年9月
云门光影 发表于 2018-7-27 08:12
工作电流在10A以上的电器用2.5的线是不是有点细?在墙里会温度比较高的

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A 1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A 2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 18.045
主题: 68
帖子: 10408
注册: 2008年2月
刘墉 发表于 2018-7-26 14:04
恳请详述。
工作电流在10A以上的电器用2.5的线是不是有点细?在墙里会温度比较高的
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 3.431
主题: 50
帖子: 3343
注册: 2011年9月
云门光影 发表于 2018-7-25 15:58
落后了吧?
恳请详述。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 7.503
主题: 41
帖子: 2491
注册: 2010年8月
这么多贴了,楼主还不上图?

这类贴要图文并茂,看起来热闹。



本帖由 无忌论坛V3.1.0 iPhone6plus iOS11.4.1 客户端编辑于:2018-07-25 17:23:53
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.708
主题: 23
帖子: 464
注册: 2014年12月
風雨雲 发表于 2018-7-5 17:23
最近入了一套房龄大于10年的旧房,准备装修一下。
受限于现实(主要是穷),本次装修可能会是分阶段的长久战。
我给自己定下的原则是:安全、省钱、实用 以及 不难看。
我是装修小白,开个id记录一下装修过程中的问题和想法,希望各位不吝赐教。


装修我不懂,我只是觉得吧装修房子一定要把基础设施搞好,眼睛看不到的地方一定要用好的材料和精细的施工,足够的余量和充沛的扩展空间。卖相可以找设计公司拿方案,合理的设计布局也是有必要听听专家意见花点钱的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 18.045
主题: 68
帖子: 10408
注册: 2008年2月
刘墉 发表于 2018-7-24 14:51
我全屋用2.5mm的线,不省钱也不浪费。省心!
落后了吧?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 3.431
主题: 50
帖子: 3343
注册: 2011年9月
wugui123 发表于 2018-07-24 12:16
也不是特意区分而去找茬,只不过这次我加装修是全程亲手DIY。在没必要的地方用太粗的线,不但没意义而且浪费钱,穿线的难度也会增加。何况大多数不...

我全屋用2.5mm的线,不省钱也不浪费。省心!
本帖由IOS客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.038
主题: 0
帖子: 38
注册: 2018年6月
云门光影 发表于 2018-7-24 06:20
看来真是内行,内行的毛病一般是注重细节,区分太细也不好,降低灵活性。厨房里的插座没必要区分冰箱和电饭锅,媳妇愿意怎么插就怎么插。
曾经看过一篇论文,作者讲高层建筑消防水泵用变频调速节能。失火的时候还考虑节能,这也太细了吧。消防水泵平时又不工作,可靠是最重要的,加了变频电路可靠性会降低很多,失火了开不起来咋办?
也不是特意区分而去找茬,只不过这次我加装修是全程亲手DIY。在没必要的地方用太粗的线,不但没意义而且浪费钱,穿线的难度也会增加。何况大多数不讲究的人是真的不讲究,厨房还当是十年前的厨房,知道空调功率大,却不知道一个小小的热水壶都可以有3KW(我家买的博世热水壶),
该大的大,该小的小,看情况灵活处理,比如刚好没有1平方的线了,没必要为了冰箱插座中几米特意跑五金店买线。大概这样。
一般家装买线都是整捆买。特意买0.75,1,1.5,2.5,4这么多型号全买肯定也是不恰当的,
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.062
主题: 2
帖子: 38
注册: 2018年7月
浴霸这里说的是暖风机。
需要做接地,为了安全不要接照明线。
云门光影 发表于 2018-07-24 06:30
浴霸这名称有问题,应该叫取暖灯。实质上是灯,按灯来对待就行,不需要接地线。


本帖由IOS客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.062
主题: 2
帖子: 38
注册: 2018年7月
为冰箱和弱电(光猫路由器nas)保留单独回路的原因是,出门的时候直接关总闸不影响这些设备用电。

你说的很对,安全原则要考虑其他可能出现的情况。只自己用的话怎么设计都行,自己门儿清就会注意。别人可不知道啊。
云门光影 发表于 2018-07-24 06:20
看来真是内行,内行的毛病一般是注重细节,区分太细也不好,降低灵活性。厨房里的插座没必要区分冰箱和电饭锅,媳妇愿意怎么插就怎么插。
曾经看过...


本帖由IOS客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 18.045
主题: 68
帖子: 10408
注册: 2008年2月
happyjump 发表于 2018-7-6 11:26
学习一下基本电学的常识吧。浴霸系统不会和使用者有直接的导电连通路径啊(维修除外),浴霸只要接地线路正常就行了。
浴霸这名称有问题,应该叫取暖灯。实质上是灯,按灯来对待就行,不需要接地线。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 18.045
主题: 68
帖子: 10408
注册: 2008年2月
※※※※※07 发表于 2018-7-18 10:02
干嘛铺陶粒?应该铺石子吧,陶粒这玩意便宜,吸潮保水,栽兰草用的。
陶粒自重轻
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 18.045
主题: 68
帖子: 10408
注册: 2008年2月
wugui123 发表于 2018-7-24 05:35
冰箱的电机不到200W.运行功率不到1A.就算启动算7倍电流也才区区7A。何况这只是瞬间。电线也有峰值电流和持续电流之分的
看来真是内行,内行的毛病一般是注重细节,区分太细也不好,降低灵活性。厨房里的插座没必要区分冰箱和电饭锅,媳妇愿意怎么插就怎么插。
曾经看过一篇论文,作者讲高层建筑消防水泵用变频调速节能。失火的时候还考虑节能,这也太细了吧。消防水泵平时又不工作,可靠是最重要的,加了变频电路可靠性会降低很多,失火了开不起来咋办?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 18.045
主题: 68
帖子: 10408
注册: 2008年2月
風雨雲 发表于 2018-7-21 11:01
我的意思是说厨房分两路。一个是上图的厨房回路;一个是冰箱回路,用于冰箱的同时,也给其他大功率电器用。
厨房插座一律用粗线,因为你无法保证你老婆怎么插,就按偏于安全设计。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.038
主题: 0
帖子: 38
注册: 2018年6月
chendi 发表于 2018-7-23 08:44
我看到很多都是现场制预制板
陶粒是理想材料,但是不好卖。我这整个市区刚好就我家楼下有花鸟市场。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.038
主题: 0
帖子: 38
注册: 2018年6月
云门光影 发表于 2018-7-23 08:47
这位朋友不是电气专业的吧?可能不懂冰箱的启动原理。冰箱启动的时候,电流很大的,启动起来以后就功率很小了。线太细可能无法启动的。
冰箱的电机不到200W.运行功率不到1A.就算启动算7倍电流也才区区7A。何况这只是瞬间。电线也有峰值电流和持续电流之分的
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 18.045
主题: 68
帖子: 10408
注册: 2008年2月
wugui123 发表于 2018-7-20 22:37
你这逻辑又错了。。冰箱的电功率小的可怜,多可怜你知道不?
全屋电器,只有冰箱是不标注功率的,连一个32寸的液晶电视都标了功率。不信我随手找了两张淘宝参数土给你看看

不合规外链图片,不直接显示,谨慎点击

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 23.327
主题: 94
帖子: 5319
注册: 2005年8月
wugui123 发表于 2018-7-23 03:14
填是为了给新楼板支撑。

预制板不还得砌筑底座?几块预制板也不是哪都可以买到的。
现场预制,算上砌筑底座,明显比陶粒加现浇楼板贵,且质量也不行

我看到很多都是现场制预制板
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.038
主题: 0
帖子: 38
注册: 2018年6月
chendi 发表于 2018-7-21 12:01
不填不可以吗?上面用预制板封
填是为了给新楼板支撑。

预制板不还得砌筑底座?几块预制板也不是哪都可以买到的。
现场预制,算上砌筑底座,明显比陶粒加现浇楼板贵,且质量也不行
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 23.327
主题: 94
帖子: 5319
注册: 2005年8月
wugui123 发表于 2018-7-20 07:53
因为便宜好施工,,不管填什么都是为了方便后期二次浇筑楼板。

陶粒首先轻,不会对楼板产生压力。石子的话基本接近承重上限了。更有甚者我楼上邻居直接填混凝土,简直人渣

其次陶粒价格也不贵。一个厕所要不了1-200元。石子虽然不值钱运费也要这么多了。


不填不可以吗?上面用预制板封
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.062
主题: 2
帖子: 38
注册: 2018年7月

我的意思是说厨房分两路。一个是上图的厨房回路;一个是冰箱回路,用于冰箱的同时,也给其他大功率电器用。

wugui123 发表于 2018-07-20 22:37
你这逻辑又错了。。冰箱的电功率小的可怜,多可怜你知道不?
全屋电器,只有冰箱是不标注功率的,连一个32寸的液晶电视都标了功率。不信我随...


本帖由IOS客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.062
主题: 2
帖子: 38
注册: 2018年7月
电线我倒是有自己的渠道,可以低价拿大牌子的正品。
wugui123 发表于 2018-07-20 22:21
我也就是抛砖引玉,不用太过在意,功率这个东西你既然知道了,就直接看着办好了。没必要过分苛求什么。
我能给你一个最优质的意见就是,可以去...


本帖由IOS客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.062
主题: 2
帖子: 38
注册: 2018年7月
我的意思是说厨房分两路。一个是上图的厨房回路;一个是冰箱回路,用于冰箱的同时,也给其他大功率电器用。
本帖由IOS客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.038
主题: 0
帖子: 38
注册: 2018年6月
風雨雲 发表于 2018-7-20 13:16
两路4平方,好。
我可以把冰箱专用的2.5平方升级为4平方,分担厨房回路的压力。

你这逻辑又错了。。冰箱的电功率小的可怜,多可怜你知道不?
全屋电器,只有冰箱是不标注功率的,连一个32寸的液晶电视都标了功率。不信我随手找了两张淘宝参数土给你看看

不合规外链图片,不直接显示,谨慎点击

不合规外链图片,不直接显示,谨慎点击

冰箱24小时才1KW。。。变频冰箱就更低了。。。冰箱供电1平方都嫌多。。
何况冰箱既然是专用电,那么不管多少平方,都和别的线路无关,何来分担压力一说?
按你这样设计,冰箱这边涝死,别的线路旱死。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.038
主题: 0
帖子: 38
注册: 2018年6月
風雨雲 发表于 2018-7-20 20:45
求教靠谱的方法。

靠谱的方法就是正规施工,各种涂层界面剂合理规范使用,都是除非你亲自施工,去找师傅根本不可能干这种苍蝇腿肉的事
不过偏偏很多施工瑕疵就源自这些细节
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.038
主题: 0
帖子: 38
注册: 2018年6月
風雨雲 发表于 2018-7-20 13:53
哈哈,看错了看错了。
所以你的建议是:照明1.5平方、空调2.5平方就够用吗?
还有哪些细节表现出来我不差这点钱的逻辑的? 跟我说说我立马改正思维。。多谢~

我也就是抛砖引玉,不用太过在意,功率这个东西你既然知道了,就直接看着办好了。没必要过分苛求什么。
我能给你一个最优质的意见就是,可以去买二手电线,不是拆下来的二手,是别人家装修用不完的,市面上实在太多。去闲鱼找找。
我家电线全是这样买的,全是大牌子,基本相当于半价,因为那些人留着也没用。。难不成真的屯着换线?去下个闲鱼这个电线钱就可以省大几百。别的建材也是同理,很多建材用不完就是扔。所以贱卖很常见
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.062
主题: 2
帖子: 38
注册: 2018年7月
求教靠谱的方法。
ralph 发表于 2018-07-20 20:02
心里安慰大于实际作用,基本没用,开裂是必然的


本帖由IOS客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
回复主题: 装修流水账