主题:强电箱被我搞砸了,上下级漏电开关同时跳闸!
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
泡菜
泡网分: 0.137
主题: 9
帖子: 138
注册: 2006年4月
唉,买的都是ABB的漏电开关和空气开关,价格是正泰的三倍左右,算是下了血本!
总开关是三相四线的漏电开关,下面有普通空气开关,也有漏电开关。
问题来了:只要漏电,总开关和分路漏电开关会同时跳闸。
也查了解决方案:
1、分路全部采用漏电开关,总开关改为空气开关————>一劳永逸的做法,但是投入比较大,而且强电箱的位置不一定够。
2、总开关选用灵敏度较低的漏电开关————>市面上的漏电开关基本都是 30ma >0.1S,这个好像是国家标准
3、分路选用灵敏度较高的漏电开关————>一是不好买,另外太灵敏了经常会误跳闸,也不方便。
4、总开关换成国产漏电开关————>据说没有ABB的灵敏,我觉得总是怪怪的。

求问,是否有好的解决方案,谢谢大家!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:1405 回帖:27
第 1 页 / 共 1 页
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 0.137
主题: 9
帖子: 138
注册: 2006年4月
zhirg 发表于 2018-7-26 14:51
既然担心,那就这路单独处理,加漏保,跳过总开。

不容易跳开总开,总开是3相电
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 5.248
主题: 30
帖子: 3221
注册: 2011年3月
yigexiaoyu 发表于 2018-7-24 16:30
目前没有漏电的,就是担心户外灯早晚漏电连累总闸也关了

既然担心,那就这路单独处理,加漏保,跳过总开。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 35.204
主题: 11
帖子: 3314
注册: 2004年4月
月赛优胜标识 众测俱乐部标识
关键是先查明漏电问题。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 21.01
主题: 17
帖子: 3060
注册: 2006年11月
漏电得分级设置,一级比一级高,末端用30或10ma的,上一级用100的,再上一级用300的。
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.224
主题: 5
帖子: 80
注册: 2018年6月
1. 要想每个分路都保护,那就每个分路上漏电保护。
2. 总开关上漏电保护的目的是什么呢?如果是保护没有装漏电保护的分路,那么,灵敏度必与分路开关的漏电保护一样,否则起不到保护作用。既然灵敏度一样,那么,任一分路漏电肯定总开关要跳。难道楼主想n个分路同时漏电时才跳总开关?
3. 既然漏电开关跳了,那第一要解决的是漏电问题,不是两级开关的保护配合问题。漏电保护是保护人的,不是设备保护按分路连续电流和短路电流进行保护的。
不是专业电工,想法供参考。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 13.311
主题: 28
帖子: 2920
注册: 2012年11月
家用就在总开关安装漏电保护器
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.359
主题: 42
帖子: 1209
注册: 2018年2月
正常的。

继电保护要保证选择性,必须加时间继电器。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.367
主题: 6
帖子: 190
注册: 2016年7月
摇表摇一下吧,查明原因再决定以后怎么改
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.137
主题: 9
帖子: 138
注册: 2006年4月
zhirg 发表于 2018-7-21 17:43
先查查漏电的原因?
当然是总开装空气开关,分路分别装漏电开关好,不过费钱;
我是总开一个漏电开关,分路全装空气开关,正泰,从没出过问题。

如果是我,找出漏电的那路,装空气开关,跳过总开的漏电开关,自己注意就是了。

我原来的想法是漏电开关覆盖所有支路,由于强电箱尺寸限制,总开关换成了漏电开关覆盖一些空气开关支路。

说实话,当时天真的以为会下级跳闸而不影响上级。

实在不行就把总开关改一下了,唉!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 23.327
主题: 94
帖子: 5319
注册: 2005年8月
Freud 发表于 2018-7-21 14:23
不存在一劳永逸,空气开关不断地自然损坏,初期投入越大后期成本越高

我们酒店全部是这样。三厢的总开关全部是空开。分支用漏电开关。坏的都是正泰的,后来都不用正泰了
总开关很少坏,好几年了也就坏一两个 本帖最后由 chendi 于 2018-7-21 16:42 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.091
主题: 0
帖子: 78
注册: 2016年5月
现在的家用强电都让装饰公司给复杂化了,一百多平方的房子的配电箱十多个空开。一个总开关,然后排插分两路,照明分两路不就可以了吗?至少我住的几个地方这么装,没发现有什么不方便,也不见得有什么安全隐患
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 19.891
主题: 1
帖子: 3017
注册: 2008年8月
总开关,照明用空气开关,其他用漏电开关
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 21.719
主题: 107
帖子: 3821
注册: 2003年2月
chendi 发表于 2018-07-21 03:36
1、分路全部采用漏电开关,总开关改为空气开关————一劳永逸的做法,但是投入比较大,而且强电箱的位置不一定够。

总开关肯定用空气开关啊...
不存在一劳永逸,空气开关不断地自然损坏,初期投入越大后期成本越高
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.137
主题: 9
帖子: 138
注册: 2006年4月
目前看起来,总开关换成非漏电开关是比较简单的办法。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 23.327
主题: 94
帖子: 5319
注册: 2005年8月
1、分路全部采用漏电开关,总开关改为空气开关————>一劳永逸的做法,但是投入比较大,而且强电箱的位置不一定够。

总开关肯定用空气开关啊,分路全部用漏电。
你分路还有空开,那出问题了不是跳总开关吗??
我就没见过总开关用漏电开关的
漏电开关,施奈德,德力西,西门子,ABB都不错啊,别用正泰就行了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 31.966
主题: 15
帖子: 1596
注册: 2003年6月
众测俱乐部标识
总开关不能用漏电开关,照明也不用,空调的也不需要,插座类必须用漏电。
至于ABB还是国产不能笼统说,都有档次高低不同的产品线。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.129
主题: 3
帖子: 132
注册: 2018年7月
browse 发表于 2018-7-21 10:17
我的做法基本等同1。
只是户外插座,厨卫照明、插座用了漏电保护。
所有的插座都得进漏电开关,灯不要进漏电。这是常识。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.129
主题: 3
帖子: 132
注册: 2018年7月
yigexiaoyu 发表于 2018-7-21 10:38
目前没有漏电问题,但是有户外电源、灯啊什么的,所以还是有漏电隐患。
总电源开关不能用漏电开关,说ABB漏电开关比国产好的都是哪些有钱人和托。如果户外用电就单独装一个漏电。本人做电工20多年。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.137
主题: 9
帖子: 138
注册: 2006年4月
查到了一个(还找到了生产的企业,不过感觉是小公司,都没有官方旗舰店):
SMCB适用于重要办公建筑、百货大楼、住宅等对用电安全性、可靠性较高的场合,隔离用电设备,并能满足前后级过电流保护装置的选择性要求。
什么叫选择性
两个或几个串联的过电流保护电器之间动作特性的配合,过电流在规定的范围内时,指定在这个范围内动作的保护电器动作,而其他保护电器不动作。
什么叫全选择性
在两个串联的过电流保护电器的情况下,负载侧的保护电器实现保护而不引起另一个保护电器动作,即在短路电流直至下级保护电器的Icn的情况下均由下级保护电器动作,上级保护电器不动作。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.137
主题: 9
帖子: 138
注册: 2006年4月
风机 发表于 2018-7-21 10:34
先把漏电问题解决了再说其它

目前没有漏电问题,但是有户外电源、灯啊什么的,所以还是有漏电隐患。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 21.719
主题: 107
帖子: 3821
注册: 2003年2月
什么搞砸了 你到底漏没漏电>?

漏电10年从没跳过

总开用一个完事了

不知道你们在这纠结成这样干嘛
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.239
主题: 1
帖子: 626
注册: 2003年7月
这种方案总开关不会同时跳闸,但是存在没有漏电保护的支路。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 14.99
主题: 8
帖子: 5917
注册: 2009年6月
两个漏电保护开关串在一起,当然是一起跳,哪怕你搞个总漏电漏电电流大一点的,还是会跳,因为你怎么知道漏电电流多少呢!

所以一般的都是总开后,照明,漏电其它线路总开,后面区分线路单开,这样一般就够了!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 32.469
主题: 121
帖子: 2333
注册: 2003年3月
我的做法基本等同1。
只是户外插座,厨卫照明、插座用了漏电保护。
本帖由安卓客户端发布