家里※※空调是6平方线,厨房是4平方线,其他都是2.5平方线。
然后电工给我开的单子是这样的
其他我不敢肯定大不大,但是我有一路是专门给冰箱的,一路是专门给弱电箱的。
我觉得电工是不是太不负责任了,为了图省事。

请教一下专业人士的意见。
本帖最后由 云山石川 于 2018-10-26 22:45 编辑
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:984 回帖:27
第 1 页 / 共 1 页
游客没有回帖权限
老坛泡菜
泡网分: 33.063
主题: 96
帖子: 2147
注册: 2003年1月
现在网上很多品牌,16A与32A都一个价。用32A也没什么,线热了一样的跳,管你是16A还是32A的闸。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.725
主题: 22
帖子: 451
注册: 2011年4月
mzlele 发表于 2018-10-30 11:43
冰箱单独控制意义不大,第6贴的系统图基本正确,改进2点。1、照明回路也要漏电开关(规范现在有要求,因为卫生间属潮湿场所);2、电热水器和卫生间插座放一个开关回路就行(你卫生间多,也可分2路,按卫生间分)

冰箱和弱电箱我都单独留电了。这个已经改不了了
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.061
主题: 0
帖子: 60
注册: 2014年7月
冰箱单独控制意义不大,第6贴的系统图基本正确,改进2点。1、照明回路也要漏电开关(规范现在有要求,因为卫生间属潮湿场所);2、电热水器和卫生间插座放一个开关回路就行(你卫生间多,也可分2路,按卫生间分)
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 40.968
主题: 159
帖子: 9959
注册: 2008年6月
内容贡献勋章
不理解,为啥旅游要断电?

本帖由 色影无忌论坛小程序 发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 21.01
主题: 17
帖子: 3060
注册: 2006年11月
ralph 发表于 2018-10-27 14:16
空开保护的是线,按线可承受的电流决定大小
这个对
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.725
主题: 22
帖子: 451
注册: 2011年4月
海涛涛涛涛 发表于 2018-10-28 23:23
1.电工给你开的基本都是根据工作经验来开 目前国内的装修工人基本上都是跟着师傅干活 很少算的专业
2.冰箱单独走一组控制 外出旅游会方便
3.除了你说的线的粗细以外 建议每个区域都从配电箱拉专线 避免一组线绕的过多
4.尽量让工人把线管铺设好之后再走线 保证所有的线穿过之后还可以拉的出来
5.线管里面不要穿线过满 尽量留出一半的空间
6.强弱电交叉的地方买点锡纸包一下 信号干扰会少一点


谢谢。只不过水电已经走完了。
网线买成屏蔽线了
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.033
主题: 1
帖子: 31
注册: 2018年10月
petter2007 发表于 2018-10-28 20:17
什么叫一路专门给冰箱?冰箱多大功率要专线?


单独给冰箱是为了出门方便,别的闸可以都拉了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 26.528
主题: 167
帖子: 10874
注册: 2006年7月
老柯 发表于 2018-10-28 20:34
电线的载流量手温度影响很大,如果同一根线管里穿了多根线的话载流量还会下降,加上目前市场上的电线普遍线径不够,所以开关不要选太大,否则电线烧了都不会跳闸。

线管穿线条数与载流量和导线温度的关系。

注意,导体的工作温度。70度时手已经不能摸了。

导线明敷和穿管入墙,载流量有很大变化。 本帖最后由 醉太平 于 2018-10-28 21:07 编辑
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 40.37
主题: 51
帖子: 4486
注册: 2003年7月
电线的载流量手温度影响很大,如果同一根线管里穿了多根线的话载流量还会下降,加上目前市场上的电线普遍线径不够,所以开关不要选太大,否则电线烧了都不会跳闸。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.062
主题: 2
帖子: 65
注册: 2007年4月
云山石川 发表于 2018-10-26 22:43
醉太平 发表于 2018-10-27 12:15
家庭配电箱里的空气开关有三个功能。

一个是线路的分断,正常分断和出现短路状态最大电流时的分断。质量合格的开关都能胜任。

再一个是最基本的,短路保护。线路出现短路时,瞬间跳闸。

还有一个是过流保护,很多用者不清楚,开关里面还有个热保护装置。空气开关为什么有额定电流?16a,25a等等,一个是负荷电流,还有一个就是超过这个额定电流一定数值,热过流保护就启动,经过给定时间就断开电路。

空气开关和所选线路的负荷电流不配套。像首帖所言,空气开关额定电流大,线路的截面小。可能的问题就是,万一出现过负荷时电路导线热得烧起来了,空气开关也不会断开。这就是个事故隐患。

说到电,是几乎人人都能谈几句的,但有些深层次的问题,就需要理论基础。给出这个配置的电工,显然是自学成才,也许不缺实践经验,但肯定没经过科班培训。

...

明白人,核心是多大的线配多大的空开,多大的线由电器决定的
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.062
主题: 2
帖子: 65
注册: 2007年4月
浪子潇湘 发表于 2018-10-27 01:04
你家是别墅?回路都用这么大的开关?
如果不是别墅,照明回路10A、插座回路用16A、厨房、卫生间、空调各用20A足矣。空调建议柜机单独一个回路,壁挂机可两台共一个回路。
除壁挂式空调和照明回路以外,其余全部都要用漏电开关。

有理
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.062
主题: 2
帖子: 65
注册: 2007年4月
Freud 发表于 2018-10-26 23:54
2.5线用32A肯定大了

2.5配16-25A 空开  
4线配20-32A
6线32-50A
10线50-63A

漏保太多 你很有钱

正解
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.062
主题: 2
帖子: 65
注册: 2007年4月
吾见刚正 发表于 2018-10-27 21:28
......................
有理
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 22.411
主题: 3
帖子: 827
注册: 2004年8月
龙三公子 发表于 2018-10-27 20:03
按照电器的功率大概可以算出来。

比如一台2200W的电器,2200W x  3(冲击电流)/ 220v=30A
这样就配32A的空开。

其他同理。


错了. 冲击电流不用考虑,家用是c型的已经考虑所谓的 冲击电流 了.工业有动力型的d型 , 各有不同,网上查一下. 不要误导.
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.725
主题: 22
帖子: 451
注册: 2011年4月
所言极是,关键是我认为电工不对,电工还坚持不改....说自己搞了12年电工巴拉巴拉的

家里三个卫生间,一个厨房,四个卧室,还有一个大露台,其实回路也不多吧。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 21.187
主题: 7
帖子: 2834
注册: 2001年4月
空开保护的是线,按线可承受的电流决定大小
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.406
主题: 2
帖子: 402
注册: 2008年7月
................
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.406
主题: 2
帖子: 402
注册: 2008年7月
......................
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.406
主题: 2
帖子: 402
注册: 2008年7月
............................
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 9.428
主题: 21
帖子: 2188
注册: 2009年12月
本帖最后由 醉太平 于 2018-10-27 12:35 编辑
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 8.913
主题: 8
帖子: 2436
注册: 2009年4月
如果有电热水器,弄一路4平方的。一般的电灯、插座,多路2.5的够用了(比如2-3个房间一路灯+一路插座)。