电路如下图
C25的那个漏电开关偶尔会跳闸,这个问题不大,下去重新合闸就行了。现在最大的问题是,C25那个跳闸,C32那个也会同时跳,C32那个距离有点远,每次过去合闸不大方便。
想问问有什么办法可以如果漏电只让C25那个地方的漏电保开关跳闸?更换点什么设备之类的?(C32更换比较麻烦,这个就不考虑了)
本帖最后由 数码小安 于 2019-6-11 20:24 编辑
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:1075 回帖:28
第 1 页 / 共 1 页
游客没有回帖权限
资深泡菜
泡网分: 26.528
主题: 167
帖子: 10874
注册: 2006年7月
醉太平 发表于 2019-6-12 09:20

这种电路配置是两个漏电保护开关串联,保护终端的插座群。

现在两个漏电开关同时跳,说明前端插座群某处存在偶发性漏电故障,漏电开关是好的。

不更换c32,不另拉一条线,只在前端做文章,那只能是查漏电故障。

否则,必须更换c32。前端照明,没必要设漏电保护,把c32换成空开。

或者坚持设漏电保护,把c32换成自动重合闸漏电保护开关即可,不过100多元。这样按现在情况末端插座群出现故障时,两个漏电开关会同时跳,末端漏电故障被c25断开,然后c32处自动重合闸。

不用人工再去给它合闸。

除了查找漏电故障外,

大概就这两种途径。
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.483
主题: 2
帖子: 1129
注册: 2012年4月
找个摇表测测绝缘,绝缘没问题再测用电器,都没问题就换漏保。
本帖由IOS客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.136
主题: 1
帖子: 120
注册: 2016年7月
mzlele 发表于 2019-06-14 10:09
100mA的还是有的,上级其实就不要漏电了,家用搞那么多漏电干嘛,上级开关直接改40A断路器...

上一级就直接装个空开就行了,不用带漏保了
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.061
主题: 0
帖子: 60
注册: 2014年7月
vkin2005 发表于 2019-6-13 13:01
我记得家用最大漏保也就是30mA吧,往上的好像没找到!除非工业级别的。

100mA的还是有的,上级其实就不要漏电了,家用搞那么多漏电干嘛,上级开关直接改40A断路器
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 20.102
主题: 2
帖子: 2484
注册: 2006年4月
电脑的波形乱,也怕被别人断电造成损失,第二级漏保单用一个。
有水的最容易漏电,第二级单用一个。
其他电器如果不直接操作主机金属件,可以统一由一个第一级保护。必须摸到金属件的,可以加装一个二级。
注意一级前面的空开或保险丝负责过流保护,绝对不可以取消。
以下内容由 灵异 于 2019-6-13 17:06 补充
重要※※※:出厂时合格的漏保误差可能高达90%,经常跳有可能负误差很大,随便找一个误差小一点的换上即可。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 21.01
主题: 17
帖子: 3060
注册: 2006年11月
扫地森 发表于 2019-06-12 16:14
先找到故障再哪里
我是说你用这个找故障很难
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.345
主题: 13
帖子: 1333
注册: 2014年6月
把32的漏电保护拆掉,灯不需要漏保。一分钱都不用花,几分钟就完活。
不过即然有漏电,是一定必须找出来。注意插座左零右火,接反漏保容易跳。 本帖最后由 浪漫的猪头 于 2019-6-13 13:14 编辑
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.136
主题: 1
帖子: 120
注册: 2016年7月
mzlele 发表于 2019-6-12 11:36
10mA太小了,往死里跳,下级30mA,上级100mA可以

我记得家用最大漏保也就是30mA吧,往上的好像没找到!除非工业级别的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 25.121
主题: 0
帖子: 495
注册: 2004年1月
漏电跳闸,无解。要么把32a的漏电换成空气开关。可惜我家的跳闸连全楼总闸都跳。我跟物业说多少次了,把总闸换成空气,要不电工老是合闸来
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 4.566
主题: 15
帖子: 3063
注册: 2019年4月
canon350i 发表于 2019-6-12 14:56
没用


先找到故障再哪里
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 21.01
主题: 17
帖子: 3060
注册: 2006年11月
落地成盒 发表于 2019-06-12 01:46
漏电保护跳说明有漏电存在,最佳解决办法是查清问题以杜绝隐患而不是通过更换设备假装漏电不存在的事实,否则漏电保护形同虚设还有什么意义呢?

...
问得好
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 21.01
主题: 17
帖子: 3060
注册: 2006年11月
扫地森 发表于 2019-06-12 12:05
我今天买了个3位半,最小量程2A的钳流表,才100块不到-看能不能解决我那烦人的不断跳闸问题...
没用
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 21.01
主题: 17
帖子: 3060
注册: 2006年11月
mzlele 发表于 2019-06-12 11:36
10mA太小了,往死里跳,下级30mA,上级100mA可以
问题是楼猪打死也不换上一级开关
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 4.566
主题: 15
帖子: 3063
注册: 2019年4月
我在小黑屋等你 发表于 2019-06-12 12:23
最小量程还是有点大。

百八十块2a 算不错的了,还有20a 的

希望三位半都能用上
本帖由 色影无忌论坛小程序 发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.181
主题: 0
帖子: 91
注册: 2017年4月
扫地森 发表于 2019-06-12 12:05
我今天买了个3位半,最小量程2A的钳流表,才100块不到-看能不能解决我那烦人的不断跳闸问题...
最小量程还是有点大。
本帖由安卓客户端编辑于:2019-06-12 12:30:29
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 4.566
主题: 15
帖子: 3063
注册: 2019年4月
我在小黑屋等你 发表于 2019-6-12 11:23
最简单的办法就是用漏电钳表,但是那玩意贵,一般人不会买。


我今天买了个3位半,最小量程2A的钳流表,才100块不到-看能不能解决我那烦人的不断跳闸问题
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.061
主题: 0
帖子: 60
注册: 2014年7月
canon350i 发表于 2019-6-11 21:25
趁着乌鸡上一众电气大师都还在路上,咱斗胆回答一下,如果与大师们回答的不一致,一切一切都要以大师为准。
那就是……你这个问题无解。
要么,就分级设漏保。
下级设10ma,上一级是30ma。
这样,可能会好一些。
请众大师轻喷。

10mA太小了,往死里跳,下级30mA,上级100mA可以
(1)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.181
主题: 0
帖子: 91
注册: 2017年4月
醉太平 发表于 2019-06-12 11:00
LZ好像有公司电工,那就把所有插座设备拔下,用摇表测绝缘电阻。

或者更专业一点,用漏电电流表测工作时的漏电电流。只要不是一过性的故...
最简单的办法就是用漏电钳表,但是那玩意贵,一般人不会买。
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 26.528
主题: 167
帖子: 10874
注册: 2006年7月
我在小黑屋等你 发表于 2019-6-12 09:27
问题的关键还得找到漏电的设备。从c25开关后接的设备看,重点检查增压水泵。可以买一个10ma的漏电保护器,串接在疑似漏电设备前端进行检测。

LZ好像有公司电工,那就把所有插座设备拔下,用摇表测绝缘电阻。

或者更专业一点,用漏电电流表测工作时的漏电电流。只要不是一过性的故障都能测出来。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.181
主题: 0
帖子: 91
注册: 2017年4月
问题的关键还得找到漏电的设备。从c25开关后接的设备看,重点检查增压水泵。可以买一个10ma的漏电保护器,串接在疑似漏电设备前端进行检测。
本帖由安卓客户端编辑于:2019-06-12 09:35:41
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 26.528
主题: 167
帖子: 10874
注册: 2006年7月
3721小小鸟 发表于 2019-6-12 06:52
把c32的换成空开,不带漏电保护的,其实灯的不必要带漏电保护。

对。

 本帖最后由 醉太平 于 2019-6-12 09:22 编辑
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 16.071
主题: 8
帖子: 1924
注册: 2008年10月
把c32的换成空开,不带漏电保护的,其实灯的不必要带漏电保护。
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 2.895
主题: 43
帖子: 2585
注册: 2018年7月
漏电保护跳说明有漏电存在,最佳解决办法是查清问题以杜绝隐患而不是通过更换设备假装漏电不存在的事实,否则漏电保护形同虚设还有什么意义呢?
本帖由安卓客户端发布
(1)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 25.007
主题: 38
帖子: 1579
注册: 2005年3月
再买三五个触保器串接,看还敢再跳远端不!

我自己碰到,可能会拆开,给零序电流互感器多绕一匝一次线圈。
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.359
主题: 42
帖子: 1209
注册: 2018年2月
专业上叫:选择性有问题,
解决办法是要有时间级差,前面一个保护应该带延时。
就你这个电路来说,没有妥善的解决方案,因为漏电保护器一般不带延时。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 21.024
主题: 32
帖子: 6005
注册: 2005年7月
何时开始?为啥跳?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 21.01
主题: 17
帖子: 3060
回复主题: 请教个漏电保护器的事
功能受限
游客无回复权限,请登录后再试