主题:那位有经验的电工,请教!
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
陈年泡菜
泡网分: 45.137
主题: 271
帖子: 4744
注册: 2001年11月
我家有一个墙上插座有问题,我以为仅仅是接触问题,结果接线没事。用表一量,电压约六十伏。问题出在哪?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:2611 回帖:32
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 0
主题: 3
帖子: 23
注册: 2009年12月
可能零线没接
也可能是火线没接(非插座侧),电压是感应电
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 18.41
主题: 6
帖子: 295
注册: 2005年11月
找上一个插座是正解。
    如上一个插座好用,这个插座零线上从上一个插座的零线上接来的,看一下接头是不是老化松动了。这个可能性比较大。如果没松,试一下把线抽一下,如果能抽动,用这根线带一根新线过去去重新接一下。如果一根线抽不动,试一下三根线一起抽,如果能抽动,用这三根线带三根新线过去去重新接一下。如果抽不动,先骂一下电工,然后走明线吧。
    如上一个插座也不好用,找上上个插座。处理办法相同。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 22.858
主题: 50
帖子: 956
注册: 2005年3月
原文由 六只正在飞的羊 发表

那需要接地的设备岂不是不太安全。我以为宁可麻烦点开墙,安全第一。


加漏电开关啊。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 45.81
主题: 146
帖子: 5520
注册: 2002年11月
把相鄰的插座也打開看看裏面,有些走線是從鄰近插座勾過來的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
RX2
陈年泡菜
泡网分: 45.14
主题: 18
帖子: 19226
注册: 2003年4月
正规的施工,管内都不会接驳线的,怎么会断掉呢?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 16.115
主题: 18
帖子: 808
注册: 2007年5月
原文由 wyjy 发表

用地线当零线。

那需要接地的设备岂不是不太安全。我以为宁可麻烦点开墙,安全第一。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 51.064
主题: 479
帖子: 12120
注册: 2000年12月
原文由 爆光过度 发表
不解。
一般会用万用表的,不会被这种问题难倒
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 22.858
主题: 50
帖子: 956
注册: 2005年3月
原文由 高尔夫 发表

回去检测了,与你说的一模一样,看来是零线有问题.如果PVC管实在不好换线,只好因一根零线了,毕竟破墙工程有点大.


用地线当零线。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 33.038
主题: 30
帖子: 2123
注册: 2002年3月
沿线检查上一个插座,一般电工把两个插座的零线拧在一起的
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 45.137
主题: 271
帖子: 4744
注册: 2001年11月
原文由 folder 发表
先去最近的一个好的插座(电器可以正常使用,用表量是交流220v);用电笔插入插座,不亮的一个是零线插孔,从此处插入一根导线把此零线引到你认为有问题的插座,用表一端接有问题插座的火线,一端接你引过来的零线导线,应该是220v,如果不是则说明火线也有问题,插座线接的好不等于来线没问题。最好找物业电工吧。


回去检测了,与你说的一模一样,看来是零线有问题.如果PVC管实在不好换线,只好因一根零线了,毕竟破墙工程有点大.
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 34.271
主题: 7
帖子: 4533
注册: 2004年5月
家庭装修一般用三芯护套线穿过白色PVC管,从16楼的图可以看到,转角处90度角折弯,摩擦力很大,所以无法换线。而铁管的转角是弧形的,穿铁管是多根单芯线。穿管换线很简单,一个端口旧线接上新线,另一个端口用力拉线就穿出来了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 8.084
主题: 3
帖子: 55
注册: 2009年5月
家庭和办公场所走线一般都用PVC管,明走暗埋均可。没问题,也可以更换的,穿铁管走线通常用于企业中明线敷设线路。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 45.137
主题: 271
帖子: 4744
注册: 2001年11月
原文由 qipe 发表

要查这一插座线路的上端走向。如果是接口断线容易修复。如果接口良好,断头多数发生在墙内,有一种护套线直接埋墙的就废了。正规的穿铁管线路是可以更换的,


我的是墙内PVC管
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 34.271
主题: 7
帖子: 4533
注册: 2004年5月
原文由 高尔夫 发表
如果是零线断了,如何换?

要查这一插座线路的上端走向。如果是接口断线容易修复。如果接口良好,断头多数发生在墙内,有一种护套线直接埋墙的就废了。正规的穿铁管线路是可以更换的,
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 25.223
主题: 5
帖子: 368
注册: 2003年11月
知道断在什么位置,才能决定怎么处理
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 45.137
主题: 271
帖子: 4744
注册: 2001年11月
如果是零线断了,如何换?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 59.784
主题: 11
帖子: 8651
注册: 2006年3月
论坛ID:鄂狼 也是专与电打交道的!也可以站内问一问!
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 59.784
主题: 11
帖子: 8651
注册: 2006年3月
论坛ID:※※※※※07 是专搞电的!如果楼主还想继续搞清楚是什么原因!可以站内短信问一问※※※※※07
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 31.862
主题: 22
帖子: 1462
注册: 2002年10月
原文由 hewolf 发表
俺不是电工!
用验电笔验插座的两个孔,如果都亮,说明零线断了!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0
主题: 2
帖子: 36
注册: 2009年1月
俺不是电工!
如果是我就先确定表没问题
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 17.006
主题: 4
帖子: 56
注册: 2006年5月
不解。
一般会用万用表的,不会被这种问题难倒
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 25.049
主题: 9
帖子: 1607
注册: 2005年10月
先去最近的一个好的插座(电器可以正常使用,用表量是交流220v);用电笔插入插座,不亮的一个是零线插孔,从此处插入一根导线把此零线引到你认为有问题的插座,用表一端接有问题插座的火线,一端接你引过来的零线导线,应该是220v,如果不是则说明火线也有问题,插座线接的好不等于来线没问题。最好找物业电工吧。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 34.643
主题: 5
帖子: 1502
注册: 2003年2月
会不会是中间有接头,接触不好了?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 34.643
主题: 5
帖子: 1502
注册: 2003年2月
原文由 dengjun75 发表
看看电表零线

他只是其中1个插座有问题.应该不是电表处的问题.
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 11.456
主题: 149
帖子: 218
注册: 2008年10月
原文由 robust 发表
零线出问题了.


是这个问题.零线断了.你量到的60V是对地电压.就是相当于你的表笔一头接火线.一头接墙壁上量到的电压.
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 45.137
主题: 271
帖子: 4744
注册: 2001年11月
原文由 dengjun75 发表
看看电表零线


???没太懂,零线看什么?我家其他插座是好的
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
回复主题: 那位有经验的电工,请教!
功能受限
游客无回复权限,请登录后再试