主题:WNDWJ啊,求救求救,家里电压过高的问题
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
泡菜
泡网分: 17.737
主题: 8
帖子: 123
注册: 2006年4月
家里住的房子比较老,外面的线路老化,有时候零线断路导致380V的高电压,把家里电器都烧了,迄今为止全部的无绳电话,无线路由器,两台电视,两台台笔记本,暖水炉的电源已经全部都烧毁了,损失惨痛啊。有没有带过压保护的空开,可以在这种情况下保护家里的电器呀?小弟在此先谢过了
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:2063 回帖:20
第 1 页 / 共 1 页
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 17.737
主题: 8
帖子: 123
注册: 2006年4月
duvet 发表于 2010-5-22 10:38
呵呵,C65是断路器型号,后面的N是最高短路电流分段能力,N表示10KA,是中档的;漏电保护附件的型号是VIGI ELE或者VIGI ELM,你说的C65是表示该附件用于C65系列微断,因为附件没有分断能力限制,所以没有最后一位字母的分断级别;这种微型断路器三个连锁可以作为三相回路开关,此时工作电流时380V,所有有440V最大工作电压的说法。G型漏电保护附件的确有过压保护功能;但为了对屋里的所有电路加以保护,建议在进线总短路器上加过压保护附件。具体可以看梅兰的选型手册。另外说一下,漏电保护附件最好选ELM,电磁型漏电保护附件,价格比ELE的高几倍,但保护更加可靠,ELE的失效率很高,欧美国家都是用ELM的,只是ELE价格便宜,才在我们国家用得这么多;ELM的漏保国内卖的很少,买的话要花点功夫。


看见的太晚了,买了ELE。下次得上ELM的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 25.669
主题: 28
帖子: 301
注册: 2003年10月
买压敏电阻吧,好象峰值是380V那种,220V不会动作,超过一定值就会让小断路器起跳,最好是买三个,零线与地线,火线与地线,火线与零线,分别并接,我家用了近十年了,夏天雷雨多,但从没有被打坏过,邻居家就。。。。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 2.26
主题: 20
帖子: 1025
注册: 2011年6月
这是属于事故,可以对供电部门提起索赔诉讼.
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.587
主题: 7
帖子: 576
注册: 2004年6月
民用电的地线与零线,在变压器那里是接在一起的。
如果零线断了,三相负载不平衡,则中性点电压偏移,就会导致用户侧电压过高。

如果是普通平房民居,你就自己整个合格地网吧,零线也接到地网上。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 24.074
主题: 5
帖子: 4025
注册: 2005年11月
原文由 panda73 在2010-05-16 21:45发表

仔细看说明书中的参数!!

C65N是断路器单体,C65是漏电保护器单体,C65是必须附加在C65N上使用的;440V的最大工作电压时C65N的最大工作电压!C65不带过压保护,但可选带G的型号,G型有280V过压保护的功能。

注册: 2004年10月
史前有种保险王的东东,过压击穿压敏元件,还是稳压管,引发短路促使跳闸。

和《电子报》惹过官司,呵呵。。。。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 17.737
主题: 8
帖子: 123
注册: 2006年4月
原文由 panda73 在2010-05-16 21:38发表

这款可以达到你的要求的,如果是真品的话质量不错的。

它的参数中已经说明了:与C65断路器拼装使用;"G"提供工频过压保护功能: 280±5% V AC。

谢谢panda啦,这就去买一个,这事儿太要命了
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 45.817
主题: 92
帖子: 4895
注册: 2002年7月
原文由 duvet 在2010-05-16 17:20发表

这个不行,最高工作电压440V。要买梅兰的过压保护附件加在这个上面,动作电压280V,我自己家里就加了的。


仔细看说明书中的参数!!

C65N是断路器单体,C65是漏电保护器单体,C65是必须附加在C65N上使用的;440V的最大工作电压时C65N的最大工作电压!C65不带过压保护,但可选带G的型号,G型有280V过压保护的功能。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 45.817
主题: 92
帖子: 4895
注册: 2002年7月
原文由 verybadboy 在2010-05-16 16:13发表

刚刚在在※※※※※※上找到个施耐德的的空开,麻烦看下合不合用,卖家说带过压保护的,以下是参数:
C65N断路器
B型、C型和D型脱扣曲线
IEC 60898 / GB 10963:  6000A
C65N断路器具有以下功能
- 短路保护
- 过载保护
- 控制
- 隔离
C65N断路器适用于工业、民用建筑、能源及基础设施等领域低压终端配电。

技术参 ......


能否告知一下型号?谢谢啦
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 12.375
主题: 28
帖子: 468
注册: 2008年2月
没有断路器的?
太危险了?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 24.074
主题: 5
帖子: 4025
这是图片,麻烦哪位大侠帮忙看下:
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 17.737
主题: 8
帖子: 123
注册: 2006年4月
原文由 panda73 在2010-05-16 15:04发表
带过压保护的空开基本没有,带过压保护的漏电保护倒是不少。

用普通漏电保护开关自己加过压保护也很简单,找个350V到360V,功率稍大点的压敏电阻,一端接漏电开关输出端的火线上,另一端可靠接地就行了,实际保护电压大约在250-260V左右。

○ 最大工作电压: 440 V AC
○ 分断能力 (IEC 60898)
○ 冲击耐受电压: 6 kV
● 限流等级: 3
● 隔离功能
○ 切实分断指示
○ 手柄上绿色标志表示触头处于断开位置
● 快速闭合: 保证冲击性负载的可靠工作,延长断路器
的电气寿命
● 机械寿命: 20,000次
● 环境
○ 使用环境温度: -30°C 至 +70°C
○ 抗湿热性: 2类 (温度55°C时,相对湿度95%)
● 参考重量 (克)
额定电流
(A) 1-63
类型1P 2/3/4P
电压(V) 230 400
分断能力(kA)6

重量
1P 110g
2P 220g
3P 340g
4P 450g

● 接线
○ 隧道式接线端子
○ 端子接线面积
1~32 A,适用于25 mm2 及以下导线
40~63 A,适用于35 mm2 及以下导线
●安装
模块化结构,可方便地安装在DIN标准导轨上

B 型曲线
保护短路电流较小的负载(如电源、长电缆等)
● 电气参数
○ 额定电流: 1~63 A (30°C 时)
○ 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (3~5) In
C 型曲线
保护常规负载和配电线缆
● 电气参数
○ 额定电流: 1~63 A (30°C 时)
○ 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5~10) In
D 型曲线
保护起动电流大的冲击性负荷 (如电动机,变压器等)
● 电气参数
○ 额定电流: 1~63 A (30°C时)
○ 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (10~14) In
标准及认证
● 符合IEC 60898 / GB 10963-2004
● 获得CCC认证证书
● 拥有船级认证证书

========================================================

========================================================

与C65断路器拼装使用,可实现:
-对间接接触提供人身保护
-对直接接触提供补充人身保护
-对电气设备的绝缘故障提供保护(电气火灾等)
- 100 mAs, 300 mAs可实现分级保护
-带"G"表示能对线路的过压提供保护
IEC 61009 / GB 16917
30, 100, 300 mA 瞬动型 AC类
100 mAs, 300 mAs 延时型 AC类
Vigi C65 ELE (G) 电子式剩余电流动作保护附件

技术参数                        
● 额定电压: 230 / 400 V AC,+10...-15 %,50 Hz
● 额定电流: In≤40 A,In≤63 A
● 额定剩余动作电流: 30 mA,100 mA,300 mA,
100 mAs,300 mAs
● "G"提供工频过压保护功能: 280±5% V AC
● 脱扣指示: Vigi附件操作手柄上有红色剩余电流动作
脱扣指示
● 手动控制: 手柄允许两种复位模式
○ 断路器和剩余电流动作装置同时复位
○ 断路器和剩余电流动作装置分别复位,剩余电流动作
附件先复位,断路器后复位
● 防止暂态过电压(闪电、电网操作等)引起的误动作
● 接线
剩余电流动作附件可接25 mm2
多股软线或35 mm2 单股硬线

● 标准及认证
符合IEC 61009-1 / GB 16917标准并获得CCC认证证

● 注意
In≤40A 的Vigi 剩余电流动作附件为防误配设计,能防止
它与额定电流大于40A的C65断路器拼装
● AC类剩余电流动作保护附件
对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 17.737
主题: 8
帖子: 123
注册: 2006年4月
原文由 edwood 在2010-05-16 15:36发表
除了暖水壶,其他你说的那些都是用电源适配器的低压直流电器,最多也就是烧个adapter,难道你家房子都着了?

是啊,全部的电源适配器都烧了,所有电器都用不了,挨个儿换adapter,疯了都
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.168
主题: 101
帖子: 1737
注册: 2008年9月
除了暖水壶,其他你说的那些都是用电源适配器的低压直流电器,最多也就是烧个adapter,难道你家房子都着了?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 30.516
主题: 59
帖子: 7201
注册: 2008年10月
重新敷设电线,如果嫌麻烦,穿管走明线也可以,电线要用名牌优质铜芯线,2.5或4平方毫米即可。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 45.817
主题: 92
帖子: 4895
注册: 2002年7月
原文由 solodance 在2010-05-16 14:22发表
自己接根零线吧,可靠。


这个绝对不安全!当外线的零线断掉后,所有原来走外线零线的电流都会通过你自己接的那条零线回流,后果将会更严重的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 45.817
主题: 92
帖子: 4895
注册: 2002年7月
带过压保护的空开基本没有,带过压保护的漏电保护倒是不少。

用普通漏电保护开关自己加过压保护也很简单,找个350V到360V,功率稍大点的压敏电阻,一端接漏电开关输出端的火线上,另一端可靠接地就行了,实际保护电压大约在250-260V左右。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 24.421
主题: 1
帖子: 332
注册: 2004年2月
自己接根零线吧,可靠。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
回复主题: WNDWJ啊,求救求救,家里电压过高的问题
功能受限