涂某人 发表于 2016-1-24 16:26
我的长江边上有套房子2015年10月开始装修,装修前我就定好了制热为 天然气锅炉地暖+暖气片,同时安装进口机型东芝※※空调,因为我总觉得※※和FGW总会开始限制我们屁民的天然气使用(阶梯气价)。现在感觉这个决策是正确的,天然气开始实行阶梯气价了。我准备到时候还是开※※空调制暖的时候多,所以选了东芝而没有选大金的vrv系统。为长期使用考虑,又把开发商(奸商)的单层玻璃全换成断桥铝门窗+Low e中空玻璃,

断桥铝门窗  和Low E玻璃  价格都是多少?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 26.071
主题: 11
帖子: 412
注册: 2003年9月
狗肉朋友 发表于 2016-1-27 10:07
你这个是变频机吧?你注意看7200是额定制冷量,这是在额定功率下的制冷量,我理解的三匹机额定功率一般在2100瓦。
标称的制冷季节耗电量已经是降频降功率降制冷量的数据了。


这是难道是厂家玩的文字游戏?虚标的吗?

感觉这台空调制热还行,就是最小风量大,把下出风口都打开了,上口还是呼呼的,吹得人难受,不知道是不是厂家故意不让降低负荷。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 53.169
主题: 23
帖子: 3175
注册: 2000年7月
tanwk 发表于 2016-1-27 09:36
老秦说的是APF。他在回帖中说得很清楚。
所以俺还是没有搞清楚。

记得在交流有一个类似的帖子,讲到日本有一种空调,制热能力超强。在日本那样零下10度以下的环景温度下也能很好的制热。
那个帖子找不到了。

哥哥,没有APF到4.0以上的东东啊。
SEER是季节能效比,现在国内家用空调标的能效比什么4点几的,都是“制冷季节的SEER”。制热时能效比差很多的,完全到不了4。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.772
主题: 1
帖子: 1098
注册: 2008年1月
danceofsun 发表于 2016-1-26 23:54
上个图,明白二大爷给看看吧。
你这个是变频机吧?你注意看7200是额定制冷量,这是在额定功率下的制冷量,我理解的三匹机额定功率一般在2100瓦。
标称的制冷季节耗电量已经是降频降功率降制冷量的数据了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 47.31
主题: 163
帖子: 5306
注册: 2004年12月
jjyfoot 发表于 2016-1-27 01:30
一般空调只标SEER,老秦说的就是这个。
SEER好的,其他能效指标也不会差。
老秦说的是APF。他在回帖中说得很清楚。
所以俺还是没有搞清楚。

记得在交流有一个类似的帖子,讲到日本有一种空调,制热能力超强。在日本那样零下10度以下的环景温度下也能很好的制热。
那个帖子找不到了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 22.886
主题: 9
帖子: 3272
注册: 2005年8月
石老虎 发表于 2016-1-25 16:33
四季彩馆飘过,当年也是属于家用神机

这个机子让我惦记了很久。
错过了。没得买了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 53.169
主题: 23
帖子: 3175
注册: 2000年7月
tanwk 发表于 2016-1-25 16:34
请教老秦:有关能效比的概念。

俺家的厅室空调是大金2.5P立柜式。标有这么几个参数:
SEER/HSPF   4.1/2.32        APF  2.6

百度下:SEER是季节能效比、HSPF是变频空调制热能效、APF是全年能源消耗率。
这么多的能效比把俺搞糊涂了。
你在首帖说的能效比是指的那个?
也就是说我们一般的用户在购买空调时选用能效比大于4的,是相信那个参数?

一般空调只标SEER,老秦说的就是这个。
SEER好的,其他能效指标也不会差。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 26.071
主题: 11
帖子: 412
注册: 2003年9月
狗肉朋友 发表于 2016-1-26 21:36
怎可能?再仔细看看!

上个图,明白二大爷给看看吧。
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 31.986
主题: 8
帖子: 6423
注册: 2006年3月
lszyc 发表于 2016-1-26 15:23
这次寒潮,本地最低-8度,变频空调制热很好,不用开电辅热,没除霜(空气中基本没水分了),初估能效比在4.2左右。


(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.772
主题: 1
帖子: 1098
注册: 2008年1月
danceofsun 发表于 2016-1-26 20:50
不是很懂,正好请教楼主。

家里空调标制冷量7200,耗电量986,能耗比是4.54。怎么算出来的?
怎可能?再仔细看看!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 26.071
主题: 11
帖子: 412
注册: 2003年9月
不是很懂,正好请教楼主。

家里空调标制冷量7200,耗电量986,能耗比是4.54。怎么算出来的?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 14.691
主题: 176
帖子: 14095
注册: 2012年7月
内容贡献勋章
duvet 发表于 2016-1-26 17:30
确实,湿度影响很大,这几天的霸王级寒潮,俺就感觉空调制热效果甚至比前段时间好不少,基本没有停机除霜,主要是空气湿度低,才20%。还有就是家里几个空调一起开,不要人在哪间屋就开哪的空调,这样房间都暖和,而且各台空调可以错开时间分别除霜,舒服不少


魔都这次 -8的室外温度,的确是感觉空调除霜的次数比以往0度上下要少得多
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 24.074
主题: 5
帖子: 4025
注册: 2005年11月
renching 发表于 2016-1-24 16:52
难道我以往的经验统统是错的?

老秦所说的关键就是热泵。热泵制热的原理就是空调制冷的循环反过来弄,从室外吸收热量,在室内释放出来。空气能热水器的基本原理, 跟这个完全一样。

但是热泵的工作效率,与环境温度直接相关。由于空气中必然含有水分,所以制热时候,室外机“散冷”,散热器上就会结霜。结霜到一定程度时候,冷散不出去,那么热自然也就无从谈起。解决的办法, 就是除霜。刚才正在制热,这个时候又需要制冷了。

几个循环下来,热泵的效率并不见得有多高。
确实,湿度影响很大,这几天的霸王级寒潮,俺就感觉空调制热效果甚至比前段时间好不少,基本没有停机除霜,主要是空气湿度低,才20%。还有就是家里几个空调一起开,不要人在哪间屋就开哪的空调,这样房间都暖和,而且各台空调可以错开时间分别除霜,舒服不少
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.693
主题: 1
帖子: 710
注册: 2008年3月
lxl5427351 发表于 2016-1-26 09:18
一度电的热值=3.6MJ/KWH 一立方天然气的热值=36MJ/M3 刚好是10倍。


没错,空调用一度电,可以搬运超过3度电的热值!因此用谷电,空调从费用来说,还是划算的。可能空调强制通风取暖,体感上比不上燃气锅炉的自然对流取暖。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.693
主题: 1
帖子: 710
注册: 2008年3月
great0 发表于 2016-1-26 07:43
没听说※※不让老百姓烧煤啊,帝都城里煤改电的还好些,其余的只能烧煤取暖,挨着二环的动物园社区都是居委会联系的供暖用蜂窝煤,※※一块。

另外这个空调制暖,没有辅助加热在室外温度低于零下四五度时怎么工作?除霜系统加上电辅热得耗多少电?市区内电取暖也是电暖气片啊。


这次寒潮,本地最低-8度,变频空调制热很好,不用开电辅热,没除霜(空气中基本没水分了),初估能效比在4.2左右。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.772
主题: 1
帖子: 1098
注册: 2008年1月
akai001 发表于 2016-1-26 11:11
室外9摄氏度,不至于啊
湿度的影响更大
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 35.623
主题: 83
帖子: 6670
注册: 2002年12月
ChK 发表于 2016-1-26 07:07
我猜他想说的是,因为结霜,热交换量不够,就算有功率也用不上


室外9摄氏度,不至于啊
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 81.968
主题: 39
帖子: 22998
注册: 2002年8月
内容贡献勋章
lxl5427351 发表于 2016-1-26 09:18
一度电的热值=3.6MJ/KWH 一立方天然气的热值=36MJ/M3 刚好是10倍。


这里说的是空调,不是用的焦耳热,你得算上COP。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 15.122
主题: 32
帖子: 686
注册: 2007年4月
huxley 发表于 2016-1-25 14:23
以魔都的价格,电第一档0.617(低谷时段0.307),天然气第一档是3元。而如果是第三档,电0.977(低谷时段0.487),天然气第三档4.2元。半价时段用空调还是有一定的成本优势。

一度电的热值=3.6MJ/KWH 一立方天然气的热值=36MJ/M3 刚好是10倍。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.038
主题: 56
帖子: 3646
注册: 2008年5月
mirage20000 发表于 2016-01-25 23:29
五六元电费,震惊了

保温性能好的话,空调一直低功率运行,按照空调计算方法也就是十度电,平均功率1500w,还算正常吧
表震惊
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
ChK
陈年泡菜
泡网分: 51.459
主题: 21
帖子: 12485
注册: 2003年1月
great0 发表于 2016-01-25 23:43
没听说※※不让老百姓烧煤啊,帝都城里煤改电的还好些,其余的只能烧煤取暖,挨着二环的动物园社区都是居委会联系的供暖用蜂窝煤,※※一块。...
烧也就烧了,还要烧高硫的
帝都外机,大多数时候不结霜,湿度太低
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 31.986
主题: 8
帖子: 6423
注册: 2006年3月
ChK 发表于 2016-1-26 07:06
帝都郊区,满地烧煤的,让不让是一回事,烧不烧是另一回事


没听说※※不让老百姓烧煤啊,帝都城里煤改电的还好些,其余的只能烧煤取暖,挨着二环的动物园社区都是居委会联系的供暖用蜂窝煤,※※一块。

另外这个空调制暖,没有辅助加热在室外温度低于零下四五度时怎么工作?除霜系统加上电辅热得耗多少电?市区内电取暖也是电暖气片啊。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 33.334
主题: 24
帖子: 13928
注册: 2007年9月
ygtx945 发表于 2016-01-25 08:54
这个主题不错,我家的富士通诺可力经受住了这次三十年一遇寒潮的考验

这几天室外零下七度到十度,楼房外墙铺设了保温层,卧室外是一个关闭窗户...

五六元电费,震惊了
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 50.16
主题: 63
帖子: 15588
注册: 2003年3月
LZ不懂装懂,毁人不倦,妄为陈年!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 14.691
主题: 176
帖子: 14095
注册: 2012年7月
内容贡献勋章
ChK 发表于 2016-1-26 07:06
帝都郊区,满地烧煤的,让不让是一回事,烧不烧是另一回事


NND

帝都如此的不靠谱也是让我惊了
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
ChK
陈年泡菜
泡网分: 51.459
主题: 21
帖子: 12485
注册: 2003年1月
akai001 发表于 2016-01-25 09:06
实话实说,我没看懂
我猜他想说的是,因为结霜,热交换量不够,就算有功率也用不上
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
ChK
陈年泡菜
泡网分: 51.459
主题: 21
帖子: 12485
注册: 2003年1月
被第5次暂停发贴 发表于 2016-01-25 16:15
问题是烧煤这事,※※不让啊
帝都郊区,满地烧煤的,让不让是一回事,烧不烧是另一回事
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 14.691
主题: 176
帖子: 14095
注册: 2012年7月
内容贡献勋章
ChK 发表于 2016-1-24 19:22
获取同样的能量,电比天然气贵多了,按电价0.5元、气价2.0元算,好象是3倍以上?这还没算煤,煤比气还要便宜很多
所以,总体算下来,热泵就算有4倍的效率,用电还是没优势,这还没算设备成本。实际上家用取暖燃气炉的效率也能做到90%以上了,所以,现阶段热泵并没有优势。


问题是烧煤这事,※※不让啊
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 35.623
主题: 83
帖子: 6670
注册: 2002年12月
元为 发表于 2016-01-25 09:00
9摄氏度
关键在于外界温度低,而且功率撑不满8100的制冷量实际功率只有1400w...


实话实说,我没看懂
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.507
主题: 17
帖子: 1973
注册: 2008年5月
akai001 发表于 2016-1-25 16:31
室外多少?

9摄氏度
关键在于外界温度低,而且功率撑不满8100的制冷量实际功率只有1400w
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
回复主题: 大冷天说空调制热。
功能受限
游客无回复权限,请登录后再试