主题:地源热泵
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
浏览:10917 回帖:178
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 1.664
主题: 0
帖子: 28
注册: 2007年11月
回复做个记号,对此很感兴趣。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.227
主题: 17
帖子: 184
注册: 2016年5月
ooo000 发表于 2017-1-8 23:44
问一下楼主这个安装好没。使用情况如何 ?大概地方是哪里 ?


正在施工,使用情况要到1年以后才能知道效果。

我的位置在淀山湖。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 37.033
主题: 6
帖子: 260
注册: 2004年6月
淀湖观园 发表于 2017-1-7 17:24
这个不太明白。 我正在打的井90米,据说90米下面是恒温18度。

问一下楼主这个安装好没。使用情况如何 ?大概地方是哪里 ?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 37.033
主题: 6
帖子: 260
注册: 2004年6月
HGC 发表于 2017-1-5 09:36
地源热泵有许多论文研究的,理想状态下井和井之间距离越大越好,而现实中你的院子面子十分有限,做不到理论中的间距的。
最近见过一套别墅,他家面积380平方,只打了9口井深度为90米。

问一下相关问题。。。如果别墅已知地下5x米是地下水。。。。是否不用考虑距离 ?? 花园的面积大概是400平米。。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.227
主题: 17
帖子: 184
注册: 2016年5月
西行人 发表于 2017-1-5 13:01
地温梯度一般是2.2-2.8度/100米。是否要考虑异常地温梯度的水层比如大于3.5度/100米,这样效果是否更好?


这个不太明白。 我正在打的井90米,据说90米下面是恒温18度。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 64.169
主题: 241
帖子: 17528
注册: 2003年11月
内容贡献勋章
地温梯度一般是2.2-2.8度/100米。是否要考虑异常地温梯度的水层比如大于3.5度/100米,这样效果是否更好?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
HGC
禁言中
泡网分: 0.128
主题: 69
帖子: 427
注册: 2005年9月
地源热泵有许多论文研究的,理想状态下井和井之间距离越大越好,而现实中你的院子面子十分有限,做不到理论中的间距的。
最近见过一套别墅,他家面积380平方,只打了9口井深度为90米。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.171
主题: 26
帖子: 186
注册: 2015年3月
400平米的房子, 地源热泵要打多少口井才够用?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.227
主题: 17
帖子: 184
注册: 2016年5月
暖通工程的合同签了, 使用了特灵WPWE2005SN主机,制冷时53KW,制热是59KW,这是给空调和地暖用的。
生活热水用了一套空气源 200L 一套190L 电热 并联
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.227
主题: 17
帖子: 184
注册: 2016年5月
地源热泵施工全过程!


地源热泵立埋管的施工包括前期准备、工程钻孔、放管、灌浆、水平横管连接、试压、清洗等内容。具体施工工艺如下:

  一、前期准备
  1.了解并确定土壤地质条件,确认现场总包单位提供的水、电源等确切位置,便于钻井工作顺利进行。
  2.确定该施工区域地下综合管线分布及设置情况,与业主、监理等单位确认,并办好相关手续。
  3.平整土地,根据地埋管施工图,用白灰标示具体钻孔位置、水平横沟走向、总管坑槽等位置,业主、监理确认后方可施工。

  二、工程钻孔
  1.根据工程实际情况,随时填写记录表并及时分析土壤实际状况。
  2.钻孔直径不小于150mm。
  3.确保钻孔深度。钻孔深度以设计为准,并做好记录。
  4.钻孔完毕后,应及时放管并灌浆。

  三、地埋立管施工
  1.管材采用HDPE高密度聚乙烯材料(SDR11),所有的聚乙烯管都要用专用的热熔设备进行热熔连接。必须根据生产厂家的说明进行施工。
  2.在施工前应对PE管道(卷材)用自来水进行检漏,试压压力根据设计确定,确保所用管道及所熔U型弯完好无损。
  3.管道拉直。
  4.根据钻孔深度确定立埋管的长度,一般由供货商提供设计长度的卷形管材,孔中管材不得有接头。
  5.管内充注氮气,并在气口上加压力表,确保管内压力达到设计的实验压力,最小不低于8Kgf/cm2。具体实验压力应根据埋管深度和室内层高确定。
  6.管道检漏。把“U”形管底部浸入水中应无气泡冒出;或用肥皂水涂于连接处,仔细检查应无气泡。保压4小时,压力应无明显变化。
  7.检漏完毕后,剪掉气头,放掉管内气体。注意:高压气体在管中保留的时间不宜过长。
  8.管口做好临时封闭,且保护接口不受破坏。
  9.填写试压验收记录。
  10.把捡漏后的U型管子逐渐放入钻好的孔内,放入时,严禁突然放手,否则管子浮起后难以再放入。
  11.放好埋管、灌浆前,应固定埋管,并在孔和管子之间的缝隙放入一些细黄沙并用石块等固定管口。
  12.严格作好到管口临时封闭。记录埋管前端编号及尾端编号,确保立管深度与孔深相当。

  四、灌浆
  1.钻孔结束,放好立埋管后,即开始灌浆。
  2.灌浆应采用专用设备(灌浆泵),通过绑扎好的灌浆管进行。
  3.确保根据灌浆速度,同时提升上拔灌浆管。
  4.在浆液涌出地面后停止灌浆,并拔出灌浆管,用石块等固定管口。
  5.浆液膨胀凝固需24小时,此前严禁进入下一步施工。

  五、地埋横管施工
  1.根据图纸及现场要求备料。管道连接同样需用原厂提供专用热熔器对管路进行熔接焊接。
  2.立埋管施工完成后,根据设计开挖横埋管沟槽,深度大于1.5米(具体按设计要求)。沟槽与立管交叉处应特别注意立管保护不受破坏。管沟内填充至少200mm厚度的细黄沙,且确保周围200mm范围内无石头及金属硬物。
  3.管道连接前应确保管道内壁及接口清洁。
  4.待所有接口都熔接好后,整个地埋管系统要充氮气检漏,试验压力与立埋管实验压力一致。在接口处涂肥皂水,检查是否有气泡,保压4小时应无明显压力变化。
  5.系统检漏合格后,系统排气、注水。注水时,从回路的一端注水,另一端排气,切忌两端同时注水。
  6.横埋管出土至进户之间的管道应保温,且做防水保护外壳。穿墙应按规范设置穿墙套管。

  六、回填
  1.系统试压合格,确认无漏后,才可以回填土壤。
  2.回填土首层应为至少200mm厚度的细黄沙,且确保其中无石头及其它硬物200mm以外用一般土回填。
  3.横埋管在地表下的深度至少为1.2米,回填后在相对标高-0.2米处设置对应的横管及立管标识。

  七、系统清洗
  系统清洗在水系统设备和管道全部连接完毕后进行。清洗步骤:
  1.将回水集管上的检修口软管接到建筑物供水管上;
  2.将供水集管上的检修口软管放入一空桶,打开检修阀门;
  3.关闭所有回水干管上的关闭阀;
  4.打开所有供水干管上的关闭阀;
  5.打开建筑物供水干管阀门,同时打开第一个回水干管上的关闭阀;
  6.当水开始流出进入桶中时,关闭第一个供水干管上的关闭阀,打开第二个回水干管上的关闭阀;
  7.继续重复以上步骤,每次一个干管,直至打开所有回水干管的关闭阀,关闭所有给水干管的关闭阀;
  8.关闭建筑物给水。

  地源热泵横埋管施工工艺地源热泵横埋管的施工包括开挖地沟、埋管敷设、管道熔接、试压等内容。具体施工工艺如下:

  一、挖沟准备
  1.了解并确定土壤地质条件。
  2.确定地下综合管线分布及设置情况,并做好明显的标识记号。
  3.适当平整土地,根据地埋管施工图,用白灰标示所有需开挖的地沟的具体平面位置。
  4.确认建筑基础结构,避开基础。
  5.确认机械挖沟设备的进出通道,及土壤临时堆放地点。
  6.确认挖沟机械的电源容量及供给情况。

  二、开挖地沟
  1.根据实际挖沟设备的开挖宽度、工程状况和设计要求的地沟宽度,确定实际地沟宽度,同时需考虑土方的堆放和运输。
  2.确保地沟深度。地沟深度以设计为准,一般不小于1.5米。现场应制作简易的刻度尺,方便检查地沟深度和实际埋管深度,并做好记录。
  3.应根据工程和土壤情况,做好防塌方的措施。
  4.施工时,地沟中的积水应由专用设备及时清除。

  三、地埋横管施工
  1.管材采用HDPE高密度聚乙烯材料(SDR11),所有的聚乙烯管都要用专用的热熔设备进行热熔连接。必须根据生产厂家的说明进行施工。
  2.在施工前应对PE管道(卷材)用进行检漏,试压压力为10Kgf/cm2,确保所用管道完好无损。
  3.管道拉直。
  4.下料。根据地沟的宽度和设计要求,确定短管的长度,并在两管口连接弯头。
  5.根据地沟的长度确定长管长度,并与短管通过弯头连接。
  6.根据设计要求,连接成形组成每一回路。在回路一个管口加一个闷头,另一个管口加一个口。
  7.管内充注水,并在口上加压力表,确保管内压力达到设计的验压力,最小不低于6Kgf/cm2。具体实验压力应根据埋管深度和室内层高确定。施压可根据具体情况在地沟中或地面进行。此过程可在地沟中操作时,试压可在连接好室内管道后进行。
  8.管道检漏,保压4小时,压力应无明显变化。
  9.剪掉闷头,连接室内进出水管,并对管道施压。具体方法与上述相同。

  四、回填
  1.系统试压合格,确认无漏后,才可以回填土壤。
  2.回填土首层应为至少200mm厚度的黄沙或素土,且确保其中无石头及其它硬物;200mm以外用一般土回填。
  3.对于一个地沟中有多层埋管时,应认真用砂子回填每一管道层上方150mm的第一层回填层,并仔细清除尖利的岩块和其他碎石。这一管道层的其余部分,则可用机械回填泥土至下一高度层。
  4.回填泥土时,应尽可能将土块打碎。对每一管道层的回填土,应仔细加水夯实。
  5.横埋管在地表下的深度至少为1.5米,回填后在相对标高-0.2米处设置对应的管道标识。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.227
主题: 17
帖子: 184
注册: 2016年5月
最近2月问了2-3家水暖工程的公司,综合分析下来,做了以下几个决定,

1/ 井和井之间的距离越大越好,不能低于2.5米,一般最好为4米,最后决定打12口井,原先自己坚持打16口
2/ 井的深度,不能盲目追求太深,一般80-100米,太深的话有些井壁会塌陷,最后决定打100米(实际会达到95-105米之间,打一口井时间一般为3小时,插管时间为半小时左右,井宽15CM,用60分的U型管下,用打出来泥浆回填,不足部分用沙子填入)
3/ 空气能也不错,但是冬季稳定性差,但是能耗小于地源热泵,最后从稳定性角度选择地源热泵
4/ 不建议通过地源热泵参与家庭热水供应系统, 最后决定独立买一台200-280L的燃气炉解决热水问题。房屋开发商赠送了一台空气能热水器,会考虑串联或并联使用,水暖公司说串联方便,我个人倾向并联备份模式。
5/ 以实际过冷面积,最后决定用 11台风机,制冷功率大致为230W/M2,水暖公司说,这个数值足够了, 目前总需求功率为50KW,水暖公司说用45KW机器够了,因为风机不可能同时开始,我个人倾向于用60KW机器,这样制冷制暖速度快很多,大概价格差1万大洋。
6/ 新风系统将采用建议空气负压方式来制造回风,价格会比其他品牌新风系统便宜点
7/ 所有空调地暖新风控制,将加入网络遥控模块,实现手机远距控制。这样可以在从市区启程到别墅之前,将地暖或者空调打开,也可以随时打开新风系统,代替人工开窗换气 (那里物业可以派人定时开窗换气,一次300元)
8/ 希望听听这里行家的意见,再做补充和调整。打算10月底开工了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.109
主题: 0
帖子: 107
注册: 2016年9月
和空气热泵比,各有优缺点。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 32.469
主题: 121
帖子: 2333
注册: 2003年3月
淀山湖的长泰淀湖观园?

园区门口的酒店不错。

本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.184
主题: 19
帖子: 186
注册: 2016年7月
取暖面积400平米不到, 10口井够吗? 每口井之间3.5米是不是间隔太大了?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
EGI
禁言中
泡网分: 0.214
主题: 27
帖子: 202
注册: 2016年7月
自家院子300平米, 房子宅内面积330平米, 来了几家报价。
一家报: 8口井  20万
一家报: 10口井 21万
还有一家报: 15口井 22万

至于井的深度,有的说30米够了, 有的说80米, 也有说不到100米不合格。总之一家一个说法。

个人的理解,是不是井口数越多,热交换面积越大,然后效率越高呢?  那个牌子的热泵比较可靠呢? 热交换用的水管哪个牌子比较牢靠呢?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.33
主题: 0
帖子: 613
注册: 2016年2月
MARK
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.227
主题: 17
帖子: 184
注册: 2016年5月
kidlang 发表于 2016-6-5 11:31
7口100m的,我取暖面积不大300平米不到。


非常感谢PM, 由于未满百日百贴,所以再次谢过了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.22
主题: 44
帖子: 220
注册: 2015年6月
shoko 发表于 2016-5-19 07:01
已经用了七八年,夏天冬天几乎全天都开,使用成本很低。


可否说下具体成本
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.227
主题: 17
帖子: 184
注册: 2016年5月
kidlang 发表于 2016-6-5 11:31
7口100m的,我取暖面积不大300平米不到。


谢谢答复, 可否告诉下暖通公司联系方式。 再次感谢。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 39.447
主题: 16
帖子: 1826
注册: 2001年2月
淀湖观园 发表于 2016-6-5 07:51
谢谢答复。

请问,你家打了几口井,深度多少?


7口100m的,我取暖面积不大300平米不到。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.227
主题: 17
帖子: 184
注册: 2016年5月
kidlang 发表于 2016-6-4 20:51
不是,自家在装修,自用的。请暖通公司做的。


谢谢答复。

请问,你家打了几口井,深度多少?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 39.447
主题: 16
帖子: 1826
注册: 2001年2月
淀湖观园 发表于 2016-6-4 11:43
您是这行的?如果是请PM


不是,自家在装修,自用的。请暖通公司做的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.391
主题: 4
帖子: 289
注册: 2016年5月
谢谢
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 25.518
主题: 4
帖子: 874
注册: 2004年5月
围观一下。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.227
主题: 17
帖子: 184
注册: 2016年5月
kidlang 发表于 2016-5-15 18:04
我正在做,上海嘉定,20w左右。


您是这行的?如果是请PM
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 2.801
主题: 20
帖子: 244
注册: 2009年3月
淀湖观园 发表于 2016-05-18 11:47
YES
有钱人!
我去那周边钓过鱼,环境很赞,湖边那公路上开车溜一圈实在是享受的很!
本帖由 MI 4LTE 客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 20.858
主题: 2
帖子: 247
注册: 2005年5月
已经用了七八年,夏天冬天几乎全天都开,使用成本很低。
本帖由 iPhone7,1 客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.227
主题: 17
帖子: 184
注册: 2016年5月
leonhyit 发表于 2016-5-18 14:19
长泰淀湖观园?


YES
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 43.855
主题: 298
帖子: 11464
注册: 2001年4月
westxi 发表于 2016-5-8 10:41
地源,不是水源


还是要有水,干土是没用的
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
回复主题: 地源热泵
功能受限