地源热泵的使用成本如下:
以300平方米的别墅为例,   夏季制冷期为90天,冬季供暖期为120天,每天空调使用时间:16小时;电费:0.48元/度.日同时使用系数K2取值0.80。
   夏季空调运行费用=6.30×16×0.80×0.48×90=3483.64元
   夏季每平方米的运行费用为:11.61元
   冬季空调运行费用=8.4×16×0.80×0.48×120=6193.15元
   冬季每平方米的运行费用为:20.64元
   全年空调运行费用=3483.64+6193.15=9676.79元
   全年每平方米的空调运行费用为:32.25元

6.3怎么得出来的?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 3.41
主题: 0
帖子: 60
注册: 2010年10月
酒意浓 发表于 2016-5-8 20:44
相当成熟的技术,初投资高一些,主要是打孔的成本。长期使用经济性好。
注意冬夏季热平衡,不平衡率高的话需要热/冷量回灌,有一定技术含量。

是全年热平衡计算,不平衡的话需要设置补充冷却装置或热源,比如冷却塔或锅炉
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 10.43
主题: 3
帖子: 774
注册: 2015年6月
nocannoBB 发表于 2016-05-15 16:53
打井不能随便打吧,要报批手续?
地埋管,不从地下抽水,不需报批
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.214
主题: 47
帖子: 190
注册: 2016年1月
我们小区有几家做了,造价比较高,使用费用虽然少一点但还是有,使用几年后效果会变差一点,寿命期内维护费用多少未知,单纯从经济效益分析,似乎不划算,造价已经够安装好空调地暖后使用好多年了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 39.447
主题: 16
帖子: 1826
注册: 2001年2月
balli 发表于 2016-5-14 19:54
这样做,预算要多少?


我正在做,上海嘉定,20w左右。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 10.43
主题: 3
帖子: 774
注册: 2015年6月
balli 发表于 2016-05-14 11:54
这样做,预算要多少?
地源井每百米5~8千元,每百米
井能提供约5kW冷量,1kW冷量打井价格约1~1.6千元
本帖由安卓客户端发布
(1)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 14.912
主题: 170
帖子: 2138
注册: 2008年3月
matteo 发表于 2016-5-15 07:52
是不是越深温度越稳定,效果越好呢?

理论上不全是。

地下温度在10米以下基本上就是稳定的了。主要看你的换热区域是否足够大,越大你能利用的地热资源也就越多,相对而言系统就越稳定,效果就越好。

换热区域,可以横向发展,就是不一定很深,但是水平方向要足够。或者一直往下打,可以不需要很大的投影面积。房子的占地面积是一定的,所以高层建筑只能往深处发展。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.161
主题: 28
帖子: 163
注册: 2015年3月
真的值得买 发表于 2016-5-8 15:43
这是个很成熟的技术,别墅一般用浅埋管,不用打100m,10多m就够了,因为可以横向发展,高层才打100m


是不是越深温度越稳定,效果越好呢?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 11.076
主题: 1
帖子: 571
注册: 2008年7月
browse 发表于 2016-05-08 14:49
前段时间恶补过。最后放弃。主要是没看到市场上有成熟的进口机组,最担心的是室内机,万一噪音大。再则,前期成本偏大。还是选用风冷机比较保险,市场...

室内机就是最普通的风机盘管
本帖由 iPhone8,1 客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.178
主题: 34
帖子: 201
注册: 2015年3月
ananoas 发表于 2016-5-8 10:45
地埋管,一个300平方的小别墅打七八口井就够了,井深100米


这样做,预算要多少?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 32.469
主题: 121
帖子: 2333
注册: 2003年3月
前段时间恶补过。最后放弃。主要是没看到市场上有成熟的进口机组,最担心的是室内机,万一噪音大。再则,前期成本偏大。还是选用风冷机比较保险,市场容量大,选择多。
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 29.222
主题: 1533
帖子: 10681
注册: 2011年8月
内容贡献勋章
除了引热电厂蒸汽做热源基本上最牛逼实用的技术了,就是前期打井投入大点,小于500平总价值千万以下的自住房就别考虑了,土豪另算

(猪猪大侠那样的世外高人不算) 本帖最后由 2046小马 于 2016-5-8 21:33 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 29.222
主题: 1533
帖子: 10681
注册: 2011年8月
内容贡献勋章
aying0180 发表于 2016-5-8 09:07
别墅可以。
要往地下打100多米,地皮是你的才行,还要地处偏远,以免和市政工程冲突。

不同地区的打井深度不一样的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 11.076
主题: 1
帖子: 571
注册: 2008年7月
夏海长风 发表于 2016-05-08 12:45
开始使用的头几年应该还可以,但效率会随着年头的增加而降低,而维护成本却不断增加。原来小区的采暖和空调都用地源热泵,现在冬季都改成电加温了。 ...

主要是制冷和制热要平衡。
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 11.695
主题: 29
帖子: 2271
注册: 2008年8月
开始使用的头几年应该还可以,但效率会随着年头的增加而降低,而维护成本却不断增加。原来小区的采暖和空调都用地源热泵,现在冬季都改成电加温了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 2.878
主题: 43
帖子: 7153
注册: 2013年11月
相当成熟的技术,初投资高一些,主要是打孔的成本。长期使用经济性好。
注意冬夏季热平衡,不平衡率高的话需要热/冷量回灌,有一定技术含量。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 2.564
主题: 13
帖子: 846
注册: 2016年2月
不知道成本如何
本帖由 VS986 4G 客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.024
主题: 4
帖子: 20
注册: 2014年5月
这是个很成熟的技术,别墅一般用浅埋管,不用打100m,10多m就够了,因为可以横向发展,高层才打100m
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.372
主题: 2
帖子: 21
注册: 2009年10月

我以前听开发商说,是地下200米,恒温19°。

想想确实也是环保,夏天直接用,冬天稍微提高一点温度就能供暖了。

配合天棚毛细,确实住的舒服。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 47.547
主题: 3
帖子: 1529
注册: 2001年10月
与空调制暖差不多原理,但是利用了地下较为恒定的热能,比利用室外空气的所谓的空气能使用效果相对稳定一些。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.259
主题: 6
帖子: 191
注册: 2013年8月
不建议。

仅仅是理论上很好的东西。
(1)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 10.43
主题: 3
帖子: 774
注册: 2015年6月
地埋管,一个300平方的小别墅打七八口井就够了,井深100米
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 10.208
主题: 19
帖子: 1810
注册: 2007年3月
PolobyRL 发表于 2016-05-08 01:30
地下要有水吧

当初找了几家,最后还是放弃了。主要觉得没有看到非常成熟的成功案例。

...
地源,不是水源
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 43.591
主题: 106
帖子: 6328
注册: 2002年5月
地下要有水吧

游客无回复权限,请登录后再试