主题:家庭用空气开关(断路器)应该选什么品牌和型号?
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
浏览:51724 回帖:147
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 19.114
主题: 0
帖子: 162
注册: 2005年10月
wnights 发表于 2013-1-9 18:05
用普通线鼻子,方便又稳当。

不错,便宜省空间。不过好像不方便做1分2之类的?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 17.128
主题: 8
帖子: 726
注册: 2007年6月
单P双进双出的当年买的西门子的罗马尼亚产的,好像西门子国内不产这个型号,其他品牌除了正泰也不生产双进双出的。
漏电开关买的好像是ABB的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 20.714
主题: 1
帖子: 2149
注册: 2004年3月
ces777 发表于 2013-1-7 12:44
感谢各位,基本确定施耐德ACTI9系列了,备选松下(松下的漏保空开占位小,位置不够的话再选松下)。

再请教几个基础问题:
看施耐德推荐的组合中,低端组合部分位置用了1P空开,而中高端组合都用了DPN空开。
那么单进单出的1P空开和双进双出的DPN空开有何区别?
原本位置是1P空开,换用DPN空开是否要增加线路?
完整的配电箱施工,除了空开和配电箱体本身之外,还需要那些配件?如汇流排等。

大致设计了一下空开配置:
家里灯线1.5平,其他所有插座零火线4平、地线2.5平。
总开关:63A
卫生间:32A漏保
厨房:32A漏保
所有插座:32A漏保
照明:16A
空调1:16A
空调2:16A
是否合理?

建议照明和非大功率电器插座都使用2.5平方,开关也不是往大里选就好,像卫生间是否有必要用到32a,如果有电热水器,宜独立一个。这个要看你家用电情况了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 16.257
主题: 0
帖子: 124
注册: 2006年10月
4echo 发表于 2013-1-9 17:23
这个看着也挺有意思的,不摘录了,感兴趣的自己爬吧 http://www_chiphell_com/thread-446715-1-1.html
顺便问问电线连接器好用么,以前自己动手的时候觉得并线又麻烦又难弄得好,特别是粗线,好硬...

转2段chiphell上看到的,我觉得也值得留意一下。identify是工程师吧,也来给大家科普一下吗。

另外各位在选取断路器额定电流时,注意上下级配合。

配合不当,发生过载或者短路时,会出现上级下级同时跳闸的情况。

常见断路器额定电流:
5(6)A
10A
15(16)A
20A
25A
30(32)A
40A
(50)A
60(63)A

只有当上下两级断路器的电流差在两档或以上时,才有选择性。
否则很容易同时跳闸。

也就是主进线开关63A,下级最大允许40A
主进线开关40A,下级最大允许25A

有些房屋因为设计老旧等,需要多级断路器串联时,更应当核算一下。

新房建议只配两级保护。
即一个不带漏电保护的主进线开关,和若干漏电开关。
因为装修和产品质量参差不齐,建议所有回路都安装漏电开关,包括照明和空调。
(国标里面照明和空调不需要漏电保护,开·发·商按国标执行)

==========================

对于贵重电器设备,新装修房屋,建议的配电箱保护配置:(从进线到出线)

主进线断路器,梅兰日兰 iC65N ,不带任何后缀的完整版本。
(可承受400V电压,分断能力6kA,限流等级3)
施耐德有一个价格略低的iDPNK2,外观和iC65N几乎一样,注意分辨。
iDPNK2 耐压只有230V,N线不提供过流保护能力。

防雷器件 (SPD,或称避雷器,压敏电阻)
价格较高(近千元),如果雷击可能性较低,可以不装。

过电压与漏电保护器
普通级别: iC65N + Vigi iC65 ELE G     (200多元,与普通漏电开关无异,多一个过电压保护功能)
进阶级别: iMSU + iC65N + Vigi iC65 ELM     (600多元,需专业电工安装,接线复杂)

若是老住宅,原先装有漏电保护,可简化为只更换总开关
EA9AN2C63G  (请注意,一个字符都不能错,错了就是其他产品了)
此开关较便宜,且接线与普通开关无区别,普通电工也能搞定。

另外,施耐德的漏电拼装单元假货极多。
如果没有十足的把握,可以考虑只购买施耐德的过电压保护断路器。
该断路器销量不高,造假可能性相对低。

漏电开关可选 西门子 或 ABB,假货相对较少。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
Z1P
资深泡菜
泡网分: 19.622
主题: 84
帖子: 3015
注册: 2006年4月
马克一下!!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 5.919
主题: 4
帖子: 306
注册: 2010年1月
楼盘原带的基本都是杂牌和假货,家用正泰和德力西就够了。好点的可以选天水二一三、上联等,进口的可选施耐德、ABB等。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 14.994
主题: 8
帖子: 5921
注册: 2009年6月
kk2000y 发表于 2013-1-8 23:47
细节
红铜的接触端子,很有信心


但看做工好像又不像是假的..

幫忙分辨一下.
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 14.994
主题: 8
帖子: 5921
注册: 2009年6月
kk2000y 发表于 2013-1-8 23:48
配套用的铜bar


昨天訂購一個更換空調的到貨了,好像還不是銅的啊..
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 5.425
主题: 130
帖子: 8190
注册: 2012年7月
bigsky1990 发表于 2013-1-8 21:09
不得不说的是,某个东西到专业程度上了,不懂的人就真的是不懂。
分断能力直接与可靠度相关,比如短路达到了5KA,能分断就是可靠,不能分断就是不可靠。
另外,在供电系统中,可靠性的其中一个指标是供电连续性。如果一个单元出现故障,使得整层楼甚至整栋楼停电,这样也是不可靠。
别拿已经坏掉的开关跟好的开关比,没有可比性。

施耐德ACTI9系列有带过压保护的断路器,楼主可以考虑一下用作总开关。


其他的我真的不懂

我就知道西门子就连作个正常的时候不要乱跳的空开和漏保都做不好,这样的厂家造的空开,也许有很强的分断能力——也许吧,不过我是不会相信的
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 19.131
主题: 31
帖子: 5048
注册: 2009年2月
这玩意我都不需要买,想要的时候问厂家随便拿。上次还问施耐德拿了8个开关~
如果你家整栋楼上下级用的都是施耐德产品,那用个easy系列也没问题,因为施耐德全线都具有级联技术。 本帖最后由 identify 于 2013-1-9 00:14 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 26.523
主题: 29
帖子: 2260
注册: 2004年4月
这种断路器牌子很多,几乎每个工控集团都有,找个做配电,工控的朋友,肯定能帮你弄几个国外牌子。西门子,ABB,GE,穆勒,师耐德。。。,还有一些日本的牌子,但国内好像不普遍。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 33.72
主题: 3
帖子: 71
注册: 2006年3月
kk2000y 发表于 2013-1-8 23:47
细节
红铜的接触端子,很有信心


配套用的铜bar
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 33.72
主题: 3
帖子: 71
注册: 2006年3月
kk2000y 发表于 2013-1-8 23:46
细节

细节
红铜的接触端子,很有信心
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 33.72
主题: 3
帖子: 71
注册: 2006年3月
kk2000y 发表于 2013-1-8 23:36
我用的这个
价格不算高

细节
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 33.72
主题: 3
帖子: 71
注册: 2006年3月
我用的这个
价格不算高

本帖最后由 kk2000y 于 2013-1-8 23:43 编辑

登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 49.584
主题: 24
帖子: 14608
注册: 2004年2月
4echo 发表于 2013-1-8 23:03
http://emall_schneider-electric_cn

找到了。。不过这个分类真吃力啊。
分类个微断不就得了。。。搜索栏搜acti9也半天没反应。
在展示栏找个空开点进去才找到的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 19.114
主题: 0
帖子: 162
注册: 2005年10月
wulei56 发表于 2013-1-8 22:48
求官方网店网址,俺觉得安全第一,根本不在乎比淘宝贵这一点钱。

http://emall_schneider-electric_cn
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 49.584
主题: 24
帖子: 14608
注册: 2004年2月
4echo 发表于 2013-1-8 18:06
Easy9,最便宜的系列,普遍评价不太高,看拆解图,结构和国产也差不太多,用料好些,性价比有点低,不是说不好,而是没有达到很到的期望值。但比正泰什么的还是强不少。估计是针对刚知道认牌子和价格敏感的客户。
Sl8,新产品吧,看着不像其他系列那么“工业”,信息不多。像是面对家装零售的。多一个什么指示好像是。
Acti9,最贵的,用来淘汰老的Multi9系列的,老产品看拆解图,用料真足,结构做工明显花了很多心思,看过和国产的对比就再没心思用国产了。该有的指示都有了,好像还多一个什么远程功能。
关键是这3个系列网购的话相同参数的真没差几个钱,不如上最贵的了...
这些都是网上收集信息得到的结论,我不是专业人士,也只能了解到这一步了,本贴里面明显有好几个专业的,你问他们。
我是在施耐德官方网店(不是淘宝)买的,标价比※※※※※※贵几块钱,但是有满减之类的活动,也不亏。缺点是东西不全,我要的那一个acti9的刚好没有,才买了个easy9的。我转的图就是他们网站上的,有这种简单又明确的说明,一下就有好感了。
jd-bbs之类的地方有※※※※※※卖家蹲点,还是卖真货的,你自己去找找看。

求官方网店网址,俺觉得安全第一,根本不在乎比淘宝贵这一点钱。

官网分类设计有问题,找acti9费了半天劲。 本帖最后由 wulei56 于 2013-1-8 23:04 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 14.397
主题: 10
帖子: 1061
注册: 2004年4月
马克一下,以后备用
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 16.257
主题: 0
帖子: 124
注册: 2006年10月
狐九败 发表于 2013-1-8 21:31
德力西有这样的※※啊?现在也算中低端的牌子货了
正泰呢?

还行,国产货里面也算牌子货,营销做得不错。
国产货里面真的好的,得数江苏常熟开关厂、天水二一三开关厂的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 30.471
主题: 68
帖子: 2432
注册: 2006年10月
飞切 发表于 2013-1-8 08:38
十几年前,德力西是温州柳市做伪劣电器中最大的集团,嘿嘿

德力西有这样的※※啊?现在也算中低端的牌子货了
正泰呢?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 21.164
主题: 39
帖子: 591
注册: 2005年2月
发贴状态 发表于 2013-1-8 18:25
关键是分清主次

家用空开,要做好的,就是不超时候别乱跳,超了之后赶快跳——可靠度才是这东西的基础

如果这个都作不好,去把成本放在防护几乎碰不到的极端情况,这是典型的脑子进水

打个比方

就是条看家狗,却连小偷来了确保叫两声都作不到,长了能闻出狮子味道的鼻子,最后也是只有被杀了吃肉的份

ps:

面对拆掉出线后依然会自己瞎跳得西门子空开之后,这家的开关多少电流不熔断,对我已经没有任何意义了


ces777 发表于 2013-1-8 18:43
也不继续纠结了,型号基本就定这些了:
总开(10平进户线):IC65N 2P 63A(6KA分断)+漏保模块(灵敏度30MA)
卫生间(4平线):IDPNN VIGI+ 32A(6KA分断,带漏保,下同)
厨房(4平线):IDPNN VIGI+ 32A
全屋插座(4平线):IDPNN VIGI+ 32A
照明(1.5平线):IDPNA-K 10A(4.5KA分断,下同)
1.5P空调(4平线):IDPNA-K 16A
1P空调(4平线):IDPNA-K 16A

以卫生间为例,最大用电情境:热水器3KW+浴霸1.2KW,同时开需要19A,那么空开选择32A是否过大?还是应选25A甚至20A为宜?


折騰啊,大折騰..

1 熱不器建議燃氣的.
2 廚房+空調用不了4平方的線,櫃機倒是要.
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 16.257
主题: 0
帖子: 124
wnights 发表于 2013-1-8 17:57
好吧。一般情况下,确实是您说的,户内分支该跳得跳,不跳户内总闸也要跳,就算户内总闸不跳楼层空开也得跳。
但是这里有个问题,所谓极限分断能力是恒定的实验条件下的参数,具体在不同的温度、湿度、空气情况下是达不到这个数的,而且户内都是用微断,楼层就会用到塑壳断路器了,为了避免过于敏感,不该跳的时候也跳,过载保护和短路保护电流值都是可以调整的,根据级联配合的原则,整定时间会比户内的断路器长一点。
其实这个分断能力就像安全气囊,不撞车您是不会感觉它的存在,但是关键时刻可以保护您的生命财产。


关键是分清主次

wulei56 发表于 2013-1-8 17:27
橙色和绿色方案区别是神马?就是说EA系列和i系列区别是神马?

请顺便推荐靠谱的卖家。

发贴状态 发表于 2013-1-8 17:20
你这是什么逻辑?

家里的空开就是防止某一路电超出设计负荷

这个负荷还是小于入户负荷的,当然也小于楼层甚至楼道的设计负荷——应该在这个负荷之上很久,才到入户、楼层甚至楼道的空开设计负荷

比如说

照明电用了10A的空开,入户总开是63A

那么照明路上有超过10A的时候这路空开必须跳,但是入户总开这时候因为远没到63A就不该跳——要是来4000A,应该跳的是小区或者楼道的空开了


好吧。