主题:家用增压泵
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
浏览:13766 回帖:96
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 0.123
主题: 0
帖子: 128
注册: 2012年9月
256G 发表于 2015-1-24 15:04
不是这么玩的吧, 增压泵给的压力是在水表之后的啊


高层小区根本没必要装增压泵,而且管道泵水流量也有限,绝对没广告中那么好,而且干的损人利己的事,水压低只要有一个人装其他人都会跟风装,最后回到原点,装了泵还是没水吃。
一般小区都分多个供水区,30层小区水泵房在地下室为例
保障出水口压力1.5公斤
1~10层 为低区 水泵出水压力为4.5~5公斤
11~20层为中区  出水压力 7.5~8公斤
21~30层为高区 出水压力10.5~11公斤
每层或几层共用一个减压阀 出水压力1.5~3kg
一般水压不足都是9.10.19.20 29,30,31管网末端这几层,水量小一般是水泵房水泵老化磨损打不上压, 还有一种就是小区物业节省电费将水泵出水压力调低了。 其他楼层不会存在水流量小情况,就算出现也是手痒之人将减压阀调低了。

还是借用以前发过的图,增压泵装在水表之后只是其中一种,个人非常反对在屋内或楼道内装增压泵。毕竟这东西安装后十年八年不出问题不管的,只要一出问题绝对是大问题。毕竟漏水是流动的,家里长期无人,水管水泵裂开把楼下墙壁破坏了可吃不了兜着走,尤其是高层,楼下的房屋装修好长期闲置,破坏一层又一层。
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 10.039
主题: 5
帖子: 995
注册: 2010年3月
守猪待风 发表于 2015-1-13 15:25
水箱需要多大才行?
不用太大.HK全是这祥的
(1)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.171
主题: 29
帖子: 215
注册: 2014年10月
uc78 发表于 2015-1-24 08:02
30层房子  离地面高度 怎么也得有90m 如果从一楼抽到30楼 保证出水有一定压力, 至少要选用扬程120m 增压泵,出水压力1.2mpa泵绝对是有的,问题是水管不好找,普通塑料水管耐压0.6mpa 。

最简单直接买个格兰富cm系列增压泵 装到家门口水管井中。 再不成打电话投诉物业或自来水公司让他们把压力调高点


住30楼不表示水要从1楼打上30楼
(1)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.165
主题: 0
帖子: 109
注册: 2011年12月
这个要留名mark
本帖由 [url="https://itunes.apple.com/cn/app/wu-ji-lun-tan/id516883320?mt=8"]无忌论坛V3.1.0[/url] iPhone5/5s iOS7.1.2 客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.188
主题: 38
帖子: 233
注册: 2014年12月
增压泵最大的问题就是噪音,我以前专门打了一口小柜子,内存隔音棉,来消解噪音。。。推荐伺服螺杆泵,声音小到可以忽略
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.123
主题: 0
帖子: 128
注册: 2012年9月
注册: 2010年11月
比目鱼鱼 发表于 2015-1-13 10:04
请问这个增压泵是安在哪个部位的呢? 我也想给太阳能加个泵,洗澡的时候水压太小了。

我安装在厨房水池下面那块空出来的地方,旁边正好是太阳能下水管,安装比较方便!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 20.296
主题: 6
帖子: 471
注册: 2005年8月
以前住的房子用过,老爸前后买过2个都烧了,不耐用,给11楼顶的太阳能热水器上水,噪音打发热大,开几分钟停一会。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 20.544
主题: 64
帖子: 3643
注册: 2007年1月
omega333 发表于 2015-01-14 11:31
扬程45米是指将水输送到45米高的地方吗?
通俗的说就是忽略阻力损失从0提升到45米 再加上本身正常情况管里还有个几米的压力 叠在一起就更高了
本帖由 304SH 客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 21.34
主题: 42
帖子: 866
注册: 2005年6月
我家热水器放在4楼,想用一个循环泵做热水循环,请问用90W的循环泵(最大扬程6M)能满足1楼到3楼的热水需求吗?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 21.34
主题: 42
帖子: 866
注册: 2005年6月
sabbathcn 发表于 2015-1-14 00:50
扬程太高了…出水能砸人


扬程45米是指将水输送到45米高的地方吗?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 32.257
主题: 105
帖子: 3658
注册: 2004年1月
OREGON 发表于 2015-1-13 08:06
这款增加泵如何? 扬程45米, 出水8立方/时


这个太大了,这个要启动起来估计地动山摇,格兰富90w的,已经不错,300-400w内一般就够了.

太大确实如楼下所说,会强力压制其它用户用水的,而且噪音必然也大.
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 20.544
主题: 64
帖子: 3643
注册: 2007年1月
OREGON 发表于 2015-01-13 17:15
那就爽了,不过水管能扛得住压力吗,会不会爆?
爆不了  家里这种管道少说抗到1.0兆帕
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.171
主题: 29
帖子: 215
守猪待风 发表于 2015-01-13 07:25
水箱需要多大才行?
那太折腾不太现实了 加个管道泵吧 五金市场里一百来块 很小 一般就选泵进出口对应您家水管口径的就可以了 效果其实挺明显的 就是可能影响邻居 大厂都没这么小的玩意儿 基本都是山寨货 我家里也有一个 就夜里洗澡时候开对别人影响不大
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 20.544
主题: 64
帖子: 3643
注册: 2007年1月
OREGON 发表于 2015-01-13 00:06
这款增加泵如何? 扬程45米, 出水8立方/时
扬程太高了…出水能砸人
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 14.958
主题: 16
帖子: 382
注册: 2007年3月
难道没有人上个图???
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 30.692
主题: 12
帖子: 1910
注册: 2003年7月
omega333 发表于 2015-01-12 07:31
热水循环用的循环泵具体型号有什么推荐的吗?

另,格兰富水泵(苏州)有限公司是在中国的厂吗?还是个山寨货?...
不是山寨货。
本帖由 iPhone 5 (GSM CDMA) 客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.188
主题: 38
帖子: 233
注册: 2014年12月
OREGON 发表于 2015-1-13 08:06
这款增加泵如何? 扬程45米, 出水8立方/时


1.1KW 电费贵啊
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.199
主题: 40
帖子: 210
注册: 2014年12月
sabbathcn 发表于 2015-1-13 14:30
其实可以解决水压不稳定的问题
但就是有点麻烦,用个成套系统,二次加压不直接加压
需要一个饮用水小水箱作为二次加压储水设施
水箱有液位控制,就和马桶水箱里上水阀一个道理
估计没人会这么搞


水箱需要多大才行?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 20.544
主题: 64
帖子: 3643
注册: 2007年1月
iphone6plus 发表于 2015-1-13 07:35
还有这个说法??

加了管道泵等于你这边的用水点形成负压了
其他人用水点都是大气压,你的储水点气压比大气压要低,水不就都跑你这边来了么
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 20.544
主题: 64
帖子: 3643
注册: 2007年1月
世界荡 发表于 2015-1-13 10:32
但是当这个系统被人破坏后(比如邻居先装了)你只能被迫跟风也装一台,大家装的结果是和大家没装时一样,反而浪费了诸多电力!

注册: 2010年10月
sabbathcn 发表于 2015-1-13 00:31
为了别人最好不要装 破坏了整个系统的水压平衡


但是当这个系统被人破坏后(比如邻居先装了)你只能被迫跟风也装一台,大家装的结果是和大家没装时一样,反而浪费了诸多电力!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 17.087
主题: 38
帖子: 1104
注册: 2007年4月
说起家用增压泵,都是泪,家里、爸妈家、乡下的前前后后整了四五遍才整到满意的,除了格兰富,什么都不推荐。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.183
主题: 7
帖子: 138
注册: 2012年3月
在刷牙的熊 发表于 2015-1-12 15:50
我自己家用的是威乐,给太阳能增加的,感觉还行,自己会定时转两圈,保证不积累太多水垢,声音也不是太大。到现在用了快2年了。格兰富据说也蛮好的!


只吃葡萄 发表于 2015-1-12 12:20
格兰富,质量扛扛的


请问用多大功率的?  
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
回复主题: 家用增压泵
功能受限
游客无回复权限,请登录后再试