经过粗略研究发现,

1.
断路器用2p的较好,同时切断火线零线,防止接反引起危险。1p+n零线永远不断,若不慎接反,会有危险。

2.
电磁式的漏电保护器性能比电子式的好,但是电磁式的价格昂贵而且结构复杂,较为脆弱,经不起长途运输和暴力快递的磕碰,买进口的要谨慎。

3.
国产的断路器漏电保护功能可能比进口的差一些,但是过载保护也很可靠。其价格低于进口无漏电保护的断路器,即使漏保不起作用,单做断路器应该也很可靠吧。

综上所述,如果从安全角度出发,总开用进口2p  30ma电子式漏保,分路用国产30ma
电磁式漏保,应该是一个双重保险,性价比不错的组合?

不知道这些看法是否正确?抛砖引玉。

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:4144 回帖:52
游客没有回帖权限
陈年泡菜
泡网分: 54.122
主题: 500
帖子: 12250
注册: 2002年11月
wenzon 发表于 2017-3-13 14:12
是呀,看图中的汇流排在下面出线口,汇流排不是应该在上面进线口的吗?


恩,我也纳闷这个
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.658
主题: 8
帖子: 644
注册: 2002年5月
银龙武士 发表于 2017-3-7 10:05
空开上口进线下口出线

不过图中的线,可是不规整


是呀,看图中的汇流排在下面出线口,汇流排不是应该在上面进线口的吗?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 5.919
主题: 4
帖子: 306
注册: 2010年1月
2153990 发表于 2017-3-7 14:15
天水的最好,人民的不行


上海人民(上联牌)RMC1-63
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 13.129
主题: 7
帖子: 1085
注册: 2008年3月
inteltt 发表于 2015-11-3 11:57
漏保越级动作是不是下级没跳上级跳、随机跳或者一起跳的意思?这倒无所谓,漏保毕竟很少跳,重要的是该跳的那一次不能掉链子,两级漏保双保险就是为了避免这个风险。

国产电磁式正泰和德力西都有。价格不贵。


想法很好。

下级用30ma漏保,上级要用稍大点的漏保150ma的,或者300ma的,潮湿场所应该用15ma的漏保开关。记得国家规范是这样规定的
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.983
主题: 7
帖子: 1097
注册: 2011年8月
类似问题我去拆机乐园询问过
有人推荐总开关用断路器.分开关用漏保.这样万一分开关断了.总电源还是ok的
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 2.15
主题: 3
帖子: 14104
注册: 2013年4月
ajw116 发表于 2016-3-9 11:52
国货也有好的:上海人民(上联牌)、天水二一三,都很好,别买假货。
天水的最好,人民的不行
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 54.122
主题: 500
帖子: 12250
注册: 2002年11月
wenzon 发表于 2017-2-13 15:55
请教一下,为什么看上去是反接的?


空开上口进线下口出线

不过图中的线,可是不规整
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 2.222
主题: 90
帖子: 1519
注册: 2014年1月
想当年为了检测漏电开关是否合格,从插座接条火线去试着碰地线,然后………

本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.228
主题: 0
帖子: 178
注册: 2017年3月
LeeGreat 发表于 2016-03-09 04:47
基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十...
  关是方便了,,开的时候呢,一开就各个房间检查哪个灯没关,,,  
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 21.668
主题: 35
帖子: 627
注册: 2006年4月
准备装修,马克
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.658
主题: 8
帖子: 644
注册: 2002年5月
TomTom 发表于 2016-3-9 11:39
没什么不妥,如果室内配电箱没位置放分路开关,拆了可以。当然我的建议是不拆,换大点的配电箱。

通常的做法,从电表入户的供电线路,室外电表侧应该有个MCB,进户后首先有一个双路MCB,然后进双路漏电保护RCCB,再从RCCB分出各支路单个火线CB,零线和地线跑通用路线。

RCCB不要买杂牌,要原装正品,用电安全最重要,不差这个钱,无论是ABB,MK,Hager,Legrand,而且隔一两个月时间按测试开关测试有无故障。家用RCCB选30ma,不要选其他奇怪的型号,100ma是工厂用,家用不安全;5ma医院用,家用得天天跳闸。

分路开关每一路要设计好,空调一路单用,热水器最好也单独一路,灯单独一路,厨房单独一路,客厅卧室墙壁插座也单独一路;灯光的不需要太大,一般3房单位6A基本够用,厨房要大一些。

如果房子大的话,也可以从主MCB出来分两个支路RCCB,每个RCCB各控制一套电路,但一般小型单位我认为没有必要,一个RCCB足够用。

abb
hager

不合规外链图片,不直接显示,谨慎点击

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 20.981
主题: 0
帖子: 1614
注册: 2005年9月
注册: 2013年11月
注册: 2009年12月
LeeGreat 发表于 2016-3-9 12:47
基本赞同,但对灯光有异议:灯一路需要作计算,有些家庭会用大量的卤素射灯,功率真心不小,曾见过一个客厅两个主灯就600W的,另外还有十几个射灯。
建议灯光这路在门口设一个总开关,出门的时间随手一关也不用检查有没有关灯了,对于房间多的家庭特别方便。

考虑过酒店式一键(卡)断电
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 8.854
主题: 4
帖子: 831
这种把客厅弄的跟舞台一样的,属于个案。这种情况不光开关要换,线也要换。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.005
主题: 23
帖子: 986
注册: 2011年7月
1686588 发表于 2015-11-3 09:38
没一条对的,
1,1p+n的问题在于零线过载不蹦。
2,关键看产品特性和质量。
3,这个不能评价,因为国产货也是达到国内外标准要求的,但是我感觉国产货能发现的就是寿命不行,蹦几次就完蛋了。

关于楼主总结,没有选择性,一个支路出现问题可能那个支路没蹦,但是总闸蹦了,然后就抹黑用手电挨个推吧。


国货也有好的:上海人民(上联牌)、天水二一三,都很好,别买假货。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 38.517
主题: 104
帖子: 5239
注册: 2001年5月
inteltt 发表于 2015-11-21 16:28
再请教下,室外电表那里已经有个断路器了,取消室内的进线总开断路器有没什么不妥?

由于室内配电箱空间不足,塞不下总开了。

我觉得室内的总开和电表那边的断路器功能重复了,所以想把室内的去掉。

原本用于安装室内进线总开断路器的地方现在准备装个不带短路过载保护功能的电磁式纯漏电保护器。


超级哈密瓜 发表于 2015-11-5 17:35
插座测试仪 验电器 漏电相位检测仪 漏电相位检测插头

必须马克
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 8.854
主题: 4
帖子: 831
注册: 2009年12月
duvet 发表于 2015-11-3 21:31
对于单相回路,进线接线规范,相序没有接错(基本要求),实际上1P+N和2P在效果上区别不大。1P+N的漏电开关进线端相线和零线必须按规定接线才有保护效果;2P的漏电开关,可以不区分进线的相线和零线,这在工厂和某些特殊场合是很必要的。对于住宅这种进线固定且规范的场合,保护效果上其实和1P+N是基本一样的。另外2P的开关短路事故状态下“极限分断能力”要高于1P+N,对于工业用途、容易频繁出故障的设备有较好的保护作用。但由于家庭配电短路电流一般不会太大,所以区别非常小。

学习
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
陈年泡菜
泡网分: 45.614
主题: 816
帖子: 9565
注册: 2002年1月
boy9898 发表于 2015-11-20 10:26
还不如总线进来后装2只漏保,
东一只,西一只。不分漏电大小顺序安装,,最可能是分线漏保没跳,总漏保先跳了,依lz的能力,估计是越弄越糊涂。
装100只还比99只安全。
有力气还不如弄个500v的摇表测测电路电气绝缘


现在RCD那么普及,乱用摇表RCD都要烧毁了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 24.082
主题: 5
帖子: 4033
注册: 2005年11月
duvet 发表于 2015-11-20 13:17
规范的做法是装在后面哦,前一级开关可以做检修时的隔离开关
再请教下,室外电表那里已经有个断路器了,取消室内的进线总开断路器有没什么不妥?

由于室内配电箱空间不足,塞不下总开了。

我觉得室内的总开和电表那边的断路器功能重复了,所以想把室内的去掉。

原本用于安装室内进线总开断路器的地方现在准备装个不带短路过载保护功能的电磁式纯漏电保护器。
本帖最后由 inteltt 于 2015-11-21 16:36 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 24.082
主题: 5
帖子: 4033
注册: 2005年11月
inteltt 发表于 2015-11-20 14:38
除此之外没啥大区别了吧,尤其是漏电保护和过载短路保护的效果没什么不同吧?
对于保护效果应该没有什么区别
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 20.865
主题: 614
帖子: 2175
注册: 2006年7月
duvet 发表于 2015-11-20 05:17
规范的做法是装在后面哦,前一级开关可以做检修时的隔离开关...
除此之外没啥大区别了吧,尤其是漏电保护和过载短路保护的效果没什么不同吧?
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 24.082
主题: 5
帖子: 4033
注册: 2005年11月
inteltt 发表于 2015-11-20 10:03
如果贴紧总进线开关只装一个电磁式漏保的话,这个漏保装在总开之前或者之后,效果没什么两样吧?

或者这个漏保装在电表的断路器之前和之后有没有区别?
本帖由安卓客户端编辑于:2015-11-20 10:31:32
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 20.865
主题: 614
帖子: 2175
注册: 2006年7月
duvet 发表于 2015-11-03 13:31
对于单相回路,进线接线规范,相序没有接错(基本要求),实际上1P+N和2P在效果上区别不大。1P+N的漏电开关进线端相线和零线必须按规定接线...
如果贴紧总进线开关只装一个电磁式漏保的话,这个漏保装在总开之前或者之后,效果没什么两样吧?

或者这个漏保装在电表的断路器之前和之后有没有区别?

本帖最后由 inteltt 于 2015-11-20 10:09 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
回复主题: 讨论下空气开关,断路器,漏电保护器的优劣,注意用电安全
功能受限
游客无回复权限,请登录后再试