主题:从来没有什么救世主,只能自己动手,松下FV-02NJP1C及改善室内空气质量交流 [主题管理员:肚肚肚]
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
浏览:68490 回帖:944
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 19.747
主题: 154
帖子: 6552
注册: 2007年10月
protostar 发表于 2016-4-21 22:43
花了一天,终于看完了,佩服各位先行者的各种折腾和经验,这里我也有个自己的想法希望能得到各位的指点。

套内面积大概180的样子,测算了一下风量按照每小时3次,净高2.8M,去掉一些吊顶还有封闭空间/墙体什么的,大概空气体积得400?
3次每小时的话,得风量1200左右的?查了下松下的静音风机的静压和风量曲线,貌似得FV-25NF3C,那个风量在1200-1700之间,静压485的。
参考特性曲线,HEPA网压损110,F9袋式过滤器大概50,管道再算个50,都加上后,压损算200,然后对应风量就都只有900-1200之间了,不知道这么考虑风机性能规格合不合适,请指教。

另外,考虑把它结合进阳台柜子里,墙上开孔200mm,这个大小已经很恐怖了,160mm的已经挺大了。按1200算,200的主管里风速10M/s,不知道噪音会是个什么水平。

我的设想方案是这样的,墙上开个200的孔,然后通到阳台柜子里,在柜子这一侧装袋式过滤器,然后布置风机,风机直接摆放在里面就行了,进气口不接任何管道了,然后出风口用管道连接密封好,通往上面一层柜体,在上面柜体里布置HEPA滤芯,然后是上出风,处理后的空气送入天花板上,然后通过天花板上布置的出风口送下来,类似个顶送风的概念,因为是布置在阳台里的,想着出风口直接安排在晾 ...


由于这个新风机过滤效率不令人满意,所以换成自制的了 https://forum.xitek.com/thread-1537779-1-1-1.html

套内面积180相当大了,我个人建议使用可以多档调速的风机,例如我现在用的750 风机,这样更能适应需求
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 19.747
主题: 154
帖子: 6552
注册: 2007年10月
hatamen1923 发表于 2016-4-9 08:41
这个主题资料性很强,来不急爬楼,请教楼主几个问题:

1,松下风机自带的滤网在石家庄多长时间换一次。

2,冬季集中供暖情况下,引入新风后是否觉得湿度下降,是如何加湿的?

3,你用的风机流量最大大概是每小时200方,我准备使用最高350的松下风机,经过前置滤网和后面的降噪箱后估计也就是210方,142建面,实际面积约100的换气量够吗,进入三个房间的管子是100的,风口风速经计算约是每秒2.4米,待实际运行后噪音或者风吹出来给人感觉等情况估计会如何?

先提出这几个问题吧,提前感谢!


由于这个新风机过滤效率太低,现在换成自制的新风系统了

https://forum.xitek.com/thread-1537779-1-1-1.html
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.017
主题: 0
帖子: 7
注册: 2016年4月
我的设想方案是这样的,墙上开个200的孔,然后通到阳台柜子里,在柜子这一侧装袋式过滤器,然后布置风机,风机直接摆放在里面就行了,进气口不接任何管道了,然后出风口用管道连接密封好,通往上面一层柜体,在上面柜体里布置HEPA滤芯,然后是上出风,处理后的空气送入天花板上,然后通过天花板上布置的出风口送下来,类似个顶送风的概念,因为是布置在阳台里的,想着出风口直接安排在晾衣杆的上方,正好干衣和加湿都一起了,呵呵,不知道这天马行空的想法能不能实现,请一并帮忙看看。

登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 12.941
主题: 51
帖子: 2439
注册: 2009年5月
风雷化雨 发表于 2016-1-15 15:55
定的玻纤h14到货了,先量尺寸,与我要求的一致。今天做测试。

室外空气150
自己的初滤,原装初滤,绿白棉中滤,原装亚高效 组合,出风口30到35,老实说,由于对原厂滤网的失望,我觉得还不错!

别的没变,换上定制高滤,四周绕了一圈密封条,居然还是30!

当时就傻了!仔细看滤网,做工还算精细正规,于是拿出来,调整了一下密封圈,放进去测得20!

这是我没想到的,因为原来也做了密封,没想到它对密封这么敏感!

于是拿出来,重新很仔细的设计了密封条方案,比较费力的塞进去,开机,测的得:2!真的是2!也就是说,有98%以上的效率了

体会就是,滤网四周密封,非常非常重要!

接下来就要看使用寿命了!


求PM店家,密封后方案是如何的?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 16.844
主题: 35
帖子: 1138
注册: 2007年1月
liang1815 发表于 2016-3-30 15:49
能不能问一下,这款国产的新风机是那个?谢谢!


你在淘宝上看看中惠的产品,有问题随时交流
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.039
主题: 0
帖子: 40
注册: 2009年11月
wmeng 发表于 2016-1-13 14:28
DIY对动手能力强有时间的人是乐趣,但对很多人也是折磨,大家一起讨论现成的方案和DIY方案,丰俭由人。

关于新风机,肚肚肚一直建议我分享一下心得,前段时间一直比较忙,另外也想看看新风系统的效果再和大家分享

之前讨论了阳台实际上是精装修后室内安装新风的最佳位置,便于操作,产生的噪音也不至于影响到大家日常作息。由于我们家没有阳台,厨房的安装考虑到空间和油烟也不是很合适,最佳的位置只能是在客厅,白天客厅是主要活动区域并且过滤的新风从客厅可以更容易的“流”入每一个房间。

其次要考虑的问题是打孔,是打在墙上还是玻璃上,如何设计?这个太见仁见智了,通常按照官方说明通常是墙上打孔微微向室外倾斜,采用吊装支架和减震橡胶这样的建议。但是精装修加上有些小区物业管理比较严格不允许直接打孔,钢化玻璃不能直接打孔等等... 因此我才看中了楼主的建议,研究了PC板,更换整个窗户到最后采取了更换了窗户上的玻璃的方式,这样的好处是窗户仍然方便打开,便于检查和清理风帽,同时保证了原有的密闭性,不怕风吹雨淋,今后要想恢复也很容易更换为原来的完整玻璃,比直接在窗户上打孔更安全灵活一些。

再就是新风机选择,看到楼主的02松下风机,感觉效果不错。但是因为放 ...

能不能问一下,这款国产的新风机是那个?谢谢!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 16.866
主题: 27
帖子: 2845
注册: 2007年8月
kevinwong55 发表于 2016-3-26 22:34
昨天也刚买了一个小米,睡眠模式噪音明显比家里的松下大,净化器这玩意风扇直径是王道啊,不过小米有app遥控,比较好玩
小米的睡眠档几十公分在外就听不到声音了,不知道松下得多小啊。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 73.999
主题: 291
帖子: 28984
注册: 2005年10月
内容贡献勋章
qwetr 发表于 2016-3-23 11:39
小米净化器不用抢了,买了几台改成新风机给同事放办公室,效果良好!
远程控制啥的都有了,运行成本也不高,滤芯129一个。
虽然网上有黑小米这个净化器的,但我觉得这东西原理简单,设计上没错,不会有啥问题。


哈哈,这是把其他孔都用胶带封上,然后开个洞供空气吗
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 16.866
主题: 27
帖子: 2845
注册: 2007年8月
小米净化器不用抢了,买了几台改成新风机给同事放办公室,效果良好!
远程控制啥的都有了,运行成本也不高,滤芯129一个。
虽然网上有黑小米这个净化器的,但我觉得这东西原理简单,设计上没错,不会有啥问题。

本帖最后由 qwetr 于 2016-3-23 11:48 编辑

登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 19.747
主题: 154
帖子: 6552
注册: 2007年10月
男人心似海深 发表于 2016-3-21 12:53
求教大家,我也想装新风,目前可装位置就是北面设备阳台,可是这里进风的话,下面2米处是楼下邻居地暖锅炉的排气口,左边是我家的地暖锅炉的排气口。这样距离有没有问题,会不会把楼下的废气一氧化碳吸进来?头疼。


我个人认为还是会有问题的
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 55.626
主题: 26
帖子: 6826
注册: 2004年10月
flavorhifi 发表于 2016-3-21 10:38
肚肚肚求教,我用的松下新风FV-02NJP1C机型,使用了2周,测试外面进风120左右,出风80左右,外面260左右,进风200左右;感觉过滤效果太差了,另外发现机身侧边换滤网的盖子和机身密闭不严,1周后能明显看到进气产生的灰尘附着在里面的金属片上;请问大家使用这款机型有这个情况吗?另外已更换H13 HEPA滤芯,效果一样。。。


你看看 525、526、532、533、538楼 都是关于 滤网支架漏风的情况
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.011
主题: 0
帖子: 1
注册: 2016年3月
肚肚肚 发表于 2015-12-27 11:54
你看我的第3楼我们家户型,新风机丢在最角落里,白天房间都开着门,空气都能流动过去,很满意

晚上睡觉,卧室门开一个小缝,效果也能达到


肚肚肚求教,我用的松下新风FV-02NJP1C机型,使用了2周,测试外面进风120左右,出风80左右,外面260左右,进风200左右;感觉过滤效果太差了,另外发现机身侧边换滤网的盖子和机身密闭不严,1周后能明显看到进气产生的灰尘附着在里面的金属片上;请问大家使用这款机型有这个情况吗?另外已更换H13 HEPA滤芯,效果一样。。。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 19.747
主题: 154
帖子: 6552
注册: 2007年10月
sybadboy 发表于 2016-2-25 18:44
这位仁兄,咨询个问题,水族用的绿白棉跟空气过滤用的绿白棉是一样的吗?这个有没有做过研究?


我觉得是一样的,不过最好问一下卖家
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.011
主题: 0
帖子: 1
注册: 2015年7月
肚肚肚 发表于 2016-1-7 16:41
和126楼测试方法类似,将风速仪放入出风口管道内5-8厘米处,都是强风

第一次:G4初滤+原厂初滤+原厂亚高效滤网,风速:5.8米/秒

第二次:换成新的HEAP滤网,G4初滤+原厂初滤+新HEPA滤网,风速:4.1米/秒,风速骤降呀

第三次:干脆全上了,G4初滤+原厂初滤+白绿中滤+T130静电膜+新HEPA滤网,风速:3.5米/秒,本来想用T300静电膜的,但是阻力是T130的3倍,还是放弃了。

从126楼测试结果,原厂初滤+原厂亚高效滤网,风速:6米/秒,那简单计算一下 3.5/6=58.3%,理论上最大250立方/小时,变成146立方/小时。

新的HEPA滤网比原厂亚高效滤网 风速降低了 1.7米/秒

6-1.7-0.3(G4初滤+白绿中滤阻力)-3.5=0.5米/秒,这个大概是T130静电膜的阻力,对照126楼,跟HVAF静电滤网阻力差不多

这是126楼的图
下面是这次测试图


这位仁兄,咨询个问题,水族用的绿白棉跟空气过滤用的绿白棉是一样的吗?这个有没有做过研究?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 19.747
主题: 154
帖子: 6552
注册: 2007年10月
lginbj 发表于 2016-2-22 17:20
楼主,能有这个亚克力盖板的详细信息吗?我和你一样的窗户,也是这样想的。盖板和窗框是怎么固定的?你说用一种扣件?什么样的?


根据大家经验,最好直接把玻璃换了,价格比做亚克力便宜,而且方便,密封也好
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.001
主题: 10
帖子: 48
注册: 2007年11月
肚肚肚 发表于 2015-12-15 14:13
板子做好了,果然是第一次做,尺寸设计上出现了偏差,不过还好勉强能装上,先放上去自我欣赏一下

难得的北京好天,明天到密封条和限位底座,希望明天能全搞定


楼主,能有这个亚克力盖板的详细信息吗?我和你一样的窗户,也是这样想的。盖板和窗框是怎么固定的?你说用一种扣件?什么样的?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 9.963
主题: 8
帖子: 495
注册: 2009年2月
进风口打孔100毫米,刚好在空调板下方,风雨无阻
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 9.963
主题: 8
帖子: 495
注册: 2009年2月
考虑到风向,于是把进风口当出风用

登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 9.963
主题: 8
帖子: 495
注册: 2009年2月
安装在吊顶内,侧向换滤芯略麻烦但可以操作

登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 9.963
主题: 8
帖子: 495
注册: 2009年2月
肚肚肚 发表于 2016-2-19 17:35
与原来出风相比,还剩下50-60%


刚跟风安装了松下01款,肚肚肚兄弟就出精品级别的土炮MK1了,继续跟随

这个松下安装的感觉还不错,房子已经装修了没办法,利用了卫生间吊顶和走廊吊顶,PVC管道往客厅不行了,就想了个办法用进风口当出风口往客厅方向吹,我同时买了松下原装进风口和OEM的,手感和重量做工还是松下的好

登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 9.963
主题: 8
帖子: 495
注册: 2009年2月
e8400 发表于 2016-2-17 12:32
年前没有时间测试,今天室外pm2.5 60

进口T100静电 前置初滤效果 pm2.5 22 ( 80cm*186cm 共135元)
掏宝H13 pm2.5 是4(100元买的)
掏宝H13 pm2.5 是10 (180元买的)
松下原厂的最牛 是0

掏宝太坑了,是这家店:吴江市皖净净化设备厂。 旺旺ID:桑邓家,千万别买他们的,跟掌柜反应情况,根本联系不上!


不知如加个静电除尘前置滤箱如何
这种小的ESP静电装置臭氧影响似乎也不大,新风模式下 本帖最后由 糖猫 于 2016-2-20 07:27 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 19.747
主题: 154
帖子: 6552
注册: 2007年10月
风雷化雨 发表于 2016-2-19 15:45
肚兄,我没有风速计,想问一下,松下02换成玻纤,前面加了初滤后,风速大概下降多少?额定是250立方,一半有吗?


与原来出风相比,还剩下50-60%
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 28.984
主题: 60
帖子: 1076
注册: 2004年3月
肚肚肚 发表于 2016-1-23 20:29
是的,说明书上写了

不过我换成玻纤滤网以后,风力似乎不够,弱档时候自动又升成强档,从声音能听出来


肚兄,我没有风速计,想问一下,松下02换成玻纤,前面加了初滤后,风速大概下降多少?额定是250立方,一半有吗?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 19.747
主题: 154
帖子: 6552
注册: 2007年10月
e8400 发表于 2016-2-17 13:51
室外pm2.5 60

T100静电 前置初滤 未加亚高效滤网 pm2.5 :22

经过前置初率后的是20,H13过滤到4,H14过滤到10,这种效率太低了

如果PM2.5爆表,再试试,看能过滤到多少


外面60一下,测试意义不大,主要看200以上,外面越脏越能测试滤网
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 9.963
主题: 8
帖子: 495
注册: 2009年2月
谢谢,看来不靠谱的工厂也不少啊
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.984
主题: 11
帖子: 639
注册: 2008年5月
室外pm2.5 60

T100静电 前置初滤 未加亚高效滤网 pm2.5 :22

经过前置初率后的是20,H13过滤到4,H14过滤到10,这种效率太低了

如果PM2.5爆表,再试试,看能过滤到多少
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
回复主题: 从来没有什么救世主,只能自己动手,松下FV-02NJP1C及改善室内空气质量交流
功能受限
游客无回复权限,请登录后再试