主题:关于电冰箱电源接地的问题
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
浏览:955 回帖:33
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 3.556
主题: 4
帖子: 3400
注册: 2016年6月
camson 发表于 2023-06-19 18:02
..万一逆变器出来的交流电的火线漏电,或者冰箱内的火线漏电传导到冰箱箱体,那不是有人身触电危险吗?因此,接地是必要的吧?


市电前面画了图示意过,它在变压器端,变压器的公共端子是接到大地的,所以你测量 L 线对大地电压等于 L-N 线电压;大地的接地电阻一般认为应该小于 4 欧姆,所以你触碰 L 线或设备发生漏电,你相当于变压器低压侧(袋鼠国是 240V)通过不大于 4 欧姆电阻的大地,接到你身上,那么就会发生触电事故。

你的逆变系统如果确保和大地没有电气连接,那么你触碰它就没有任何问题,你测到的电压是“虚电压”(Ghost Voltage),触碰它是不会触电的。一个典型的荔枝,我们为了维修开关电源,会使用“蛤蜊变压器”将待修电源的热电部分和市电蛤蜊开来,这样测试测量和维修的时候,误触就不会发生大危险。但你测量蛤蜊电源的话,也是“有电”的

荔枝,我的蛤蜊变压器,右侧是市电侧,用电笔测试该侧 N 线电压大约 11V,L 线大约 224V;左侧是蛤蜊测,你可以触碰任一(但只能是一)端子而不会发生触电事故,但用电笔测试其三个端子,分别是 58V、179V 和 OL(超出电笔量程),但这是“虚电压”(Ghost Voltage)
登录后可直接显示原图


燃鹅,一旦你把冰箱或者逆变器接地,那么这个“虚电压”就会变成实电压,碰了就真触电了 所以,若逆变器本身未设计接地,就不要在负载处接地了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广西
禁言中
泡网分: 71.527
主题: 162
帖子: 71318
注册: 2014年10月
内容贡献勋章
娲姝 发表于 2023-06-19 17:10
以前和你说过,袋鼠国和中国的市电系统类似,使用三相 240V(中国是 220V)制,不过中国的集中式居民供电是 TNS(三相五线)而袋鼠国根据你说的是 TNC(三相四线)制。
在 TNC 拓扑中,变压器侧三个绕组的公共点接入大地,并从这里接一条线作为...


注:
此增加的接地短线,仅是两端的三芯插头取用其接地那个芯(触片),火线零线切断作废了。因此,不存在市电与逆变器的电搞混或相互干涉的问题。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
澳大利亚
禁言中
泡网分: 71.527
主题: 162
帖子: 71318
最后一句有疑问,即“如果逆变器没有接地,则冰箱也不要接地”。为什么呢?我的理解,万一逆变器出来的交流电的火线漏电,或者冰箱内的火线漏电传导到冰箱箱体,那不是有人身触电危险吗?因此,接地是必要的吧?请指点。谢谢。

我逆变器没有接地,仅是电池正负极,逆变器出来的交流电插座是三芯,但我理解此地芯触片是“假”的,它没有任何实体接大地啊。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
澳大利亚
泡菜
泡网分: 3.556
主题: 4
帖子: 3400
注册: 2016年6月

登录后可直接显示原图
camson 发表于 2023-06-19 16:33
...发现了有疑问的现象:
市电的火线零线之间电压240V(230V),火线与地线之间也是如此。二者相同。一切正常。
相比之下,逆变器出来的交流电就与上述不一样了。不一样的地方是,火线与地线之间电压是,167V,136V,196V,等,换不同的插排得如上不同的值。为什么呢?


以前和你说过,袋鼠国和中国的市电系统类似,使用三相 240V(中国是 220V)制,不过中国的集中式居民供电是 TNS(三相五线)而袋鼠国根据你说的是 TNC(三相四线)制。

在 TNC 拓扑中,变压器侧三个绕组的公共点接入大地,并从这里接一条线作为 N 线,以三相四线方式接到你家门口,然后在入户前从 N 线再单独接一条线出来作为 PE 线进入你家。因此,若忽略导线电阻,N 线电压是等于 PE 线,或者说等于大地的,所以 L 线对 N 线、L 线对 PE 线电压是相等的。

逆变器若未接地,其电压相对大地是“浮动”(float)的,你测到的电压可能是某种电容的耦合效应(比较好的排插比如 APC 排插有较为复杂的 EMI 电路会产生这个效应),并非真实的电压。

从安全和电磁兼容角度,
若你的逆变系统并未接地,则你的冰箱最好不要接地。
娲姝 编辑于 2023-06-19 17:14
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广西
禁言中
泡网分: 71.527
主题: 162
帖子: 71318
注册: 2014年10月
内容贡献勋章
电冰箱,由12.8V 电池经逆变器变成的交流电供电。因此,一直没有接地。
今天,把上述交流电电源插座的地线,接到了闲置的市电墙插座的地线上了,借用此地线通路。
经测量,电冰箱箱体与地线之间电阻为零。这是不是说明电冰箱接地良好了呢?

另外,发现了有疑问的现象:
回复主题: 关于电冰箱电源接地的问题
功能受限
游客无回复权限,请登录后再试