泡菜
泡网分: 1.529
主题: 3
帖子: 241
注册: 2011年12月
03ux 发表于 2019-4-20 22:21
用4号角钢好打一些,扁铁只好挖坑埋了,上面接线不好焊接,最好用多股铜线六角螺丝螺帽拧紧。

以前在厂里的时候,用油锤敲削尖角钢,被我们打劈叉、弯了都下不去,后来用槽钢削尖,找铲车用前面的大斗敲下去的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 5.41
主题: 173
帖子: 5308
注册: 2016年8月
电工说的有一定道理,总接地电阻不可靠的话,所有接地电器外壳有串电风险,大家讨论一下,是不是可以多打几根钻地钢筋,重点电器单独分别接地,不要互相连通,其他非重点电器不一定接地。电脑主机最好接地,静电多。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.529
主题: 3
帖子: 241
注册: 2011年12月
阿全仔 发表于 2019-2-27 00:13
我也不懂电工,我老家也有这样的问题。就是两根线,没地线。
回老家时我也很担心,但也不知如何做才好。

现在我就问大神们一个问题:反正地线是没办法接了,绝对没办法的。那么,安装好一点的空气漏电开关,靠谱不?

只能说有用,要想靠谱,得时常检测漏保是否可靠,说明书上说是一个月测一次,漏保上有个测试按钮。
用两级漏保能增加可靠性
考虑成本和配电箱的尺寸,似乎总开关用两个漏保串接也可以考虑。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 3.269
主题: 57
帖子: 3937
注册: 2010年4月
xybing 发表于 2019-02-24 21:23
春节返乡,参观邻居自建房,发现所有电源面板只有两条线,问电工怎么回事?电工说自建房不需要防雷,所以没有地线,供电入户也没有地线,自己埋设的地...


雷击一下全屋电器就挂了
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 21.01
主题: 17
帖子: 3060
注册: 2006年11月
云门光影 发表于 2019-07-04 08:25
没那么严重,住单身宿舍时,曾经用自来水管当地线接电炉子,用测电笔试过,地线不亮的。...
地线只要绑管子上没事。
如果没绑牢,你把它拔下来了,就爽了。
以前接个灯啥的都可以用一根线,单火线,接灯后弄个铁钉子插地上也能亮,有人闲的没事把钉子拔出来就挂了,经常出这种事儿。
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 37.708
主题: 178
帖子: 14516
注册: 2003年4月
云门光影 发表于 2019-7-4 08:25
没那么严重,住单身宿舍时,曾经用自来水管当地线接电炉子,用测电笔试过,地线不亮的。


这个哈,没出事儿的时候就很正常,确实"不严重",但是一出事儿,就非常严重了。

用测电笔检测,接线良好的时候,它上面的确没电,但是那线头要是松了、掉了、甚至有人不知道一把扯下来,你再试试那上面有没有电。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 37.708
主题: 178
帖子: 14516
注册: 2003年4月
laojiu 发表于 2019-7-3 21:17
谢谢解惑。再问一个实际问题。现在许多人在用智能马桶圈,松下的是三孔插,如果改为两孔使用时安全吗?
说一个旧事,当年下放在农村时刚刚开始用电,许多村子入户只拉一根火线,电灯另一根线联在一根铁签上插在门后的泥地里再浇点水,灯也亮。不过大家都有知道那根铁签是不能碰的。


不谢!

马桶圈没有用过,也不了解。但建议坚持一个原则:有接地线的电气设备,不要去掉地线,因为那是一层保护。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 18.063
主题: 68
帖子: 10426
注册: 2008年2月
canon350i 发表于 2019-7-3 21:02
真的。
就是一火一地,设备照常能用。
但是如果谁碰了地线,就挂了。
没那么严重,住单身宿舍时,曾经用自来水管当地线接电炉子,用测电笔试过,地线不亮的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 48.122
主题: 13
帖子: 6586
注册: 2002年7月
醉太平V 发表于 2019-7-3 21:24
这个问题真要说一说,因为在顽主坛子上有过害人的谬论。

呵呵,以前大学时,学校宿舍晚上10点以后停电,结果被这帮学电的学生发现断的是地线,就把灯泡一端接火线,一端接暖气片上。

后来被发现了,停电时就双线切断,这下没招了。

但是这种接线方法,如果这个暖气片(地线)接地阻值不合格,相当于灯泡电阻和暖气片的接地电阻串联起来接到220伏的两端,暖气片这个接地电阻就会分压,分压过高就会麻电。

交流有人发帖说,自己随便搞一个地线,往地下钉一根铁棍做接地保护,哪怕阻值不合格也比没有地线强。看见这个害人的谬论,我就想起了以前接灯泡的故事。

其实用阻值不合格的地线做接地保护,比接灯泡要危险的多。

因为此时电器的漏电点有些是火线直接碰到外壳上,全部220伏电压降都在这个伪地线上,而阻值过大,接地电流又不足以使空气开关跳闸,这个危险电压就会传导到所有拿这根“地线”做接地保护的电器外壳上。
如果漏电点在1楼,而3楼热水器的外壳恰好也接在这个地线上,外壳就是220伏危险电压。有人洗澡时就会触电死亡。

近期深圳接连出现农民房三起洗澡电死人事故,其中一起救人者说是拉了本套房间的电闸,热水器上还带电。甚至到楼下1楼,碰电箱外壳都电人。估计很大可能就是这种情 ...

canon350i 发表于 2019-7-3 21:02
真的。
就是一火一地,设备照常能用。
但是如果谁碰了地线,就挂了。

才醒1 发表于 2019-7-3 21:30
真的。老的机械式电表上使用功率不大的电器可以这么做,但很不安全。现在的电子式电表不行。

这就是无忌魅力之所在。多谢解惑!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 18.032
主题: 20
帖子: 7914
注册: 2012年1月
月内主力装备
★ NIKON Z 9
two-way 发表于 2019-7-3 12:22
过去有人偷电,将火线和地线接灯泡,而电表不转。是真的馍?
真的。老的机械式电表上使用功率不大的电器可以这么做,但很不安全。现在的电子式电表不行。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 37.651
主题: 69
帖子: 1571
注册: 2000年10月
0mm0 发表于 2019-7-3 08:15
家用两个脚的插头,一般电器上有一个回字型符号,表示双重绝缘,是二类电器,用不着接地.

三个脚的插头,一般是一类电器,电器外壳是金属的,如果绝缘损坏,外壳会带电,会带来危险.所以多一个接地线.即使在电器漏电的情况下,电流也会通过接地线流入大地(接地线是与金属外壳连接的),这时候漏电开关掉闸(即使没跳闸,外壳与人体也是等电位,没有电压),对人形成保护.

谢谢解惑。再问一个实际问题。two-way 发表于 2019-07-03 12:22
过去有人偷电,将火线和地线接灯泡,而电表不转。是真的馍?...
真的。
就是一火一地,设备照常能用。
但是如果谁碰了地线,就挂了。
本帖由安卓客户端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 48.122
主题: 13
帖子: 6586
注册: 2002年7月
一丝不狗 发表于 2019-7-3 12:03
不需要接地, 通常漏电保护器是流过火线和零线的电流如果是一样的就不动作,如果不一样说明漏电了就会跳。

过去有人偷电,将火线和地线接灯泡,而电表不转。是真的馍?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 33.059
主题: 19
帖子: 3049
注册: 2002年11月
zhxichz 发表于 2019-7-3 03:02
最近在研究这个问题,各种说法都有。
大多数人都是你这个说法,漏保不接地线不起作用,但我仔细研究了漏保的原理,
似乎不接地线也可以动作,希望权威人士给个标准答案


不需要接地, 通常漏电保护器是流过火线和零线的电流如果是一样的就不动作,如果不一样说明漏电了就会跳。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 48.122
主题: 13
帖子: 6586
注册: 2002年7月
0mm0 发表于 2019-7-3 11:30
是。

医院抢救人也是利用这个原理,有节奏的电击,在胸口两边加电压,至心脏有节奏收缩直至恢复心跳。

听过跨步电压,原来跨步只是表象。谢谢!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 37.708
主题: 178
帖子: 14516
注册: 2003年4月
two-way 发表于 2019-7-3 10:24
谢谢!图示非常明了。
那么倒地后的跨步电压,就是躯干及肢体近电线端与远电线端的电压差吧?


是。

医院抢救人也是利用这个原理,有节奏的电击,在胸口两边加电压,至心脏有节奏收缩直至恢复心跳。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 48.122
主题: 13
帖子: 6586
注册: 2002年7月
0mm0 发表于 2019-7-3 09:11
你问的这个跟家里漏电是两回事.用笔画了个图。

家用电器漏电,绝大多数时候是电流通过人体流入大地。这时电流会通过人体通过内脏(包括心脏),肌肉的特性,通电后会收缩,引起心跳不正常,最终至人死亡。

跨步电压,是两腿间形成一个电压差,电流通过一条腿经另一条腿流入大地。理论上说,如果这时候双脚并拢跳过去,是不会有危险的。

跨步电压的危害是两腿通过了电流,同样由于肌肉的特性,通电后收缩,所以人会双腿无力,倒地,加大危害程度。

这两种电危害都是触电。另外还有电击伤和电灼伤严重的话也会至人死亡。

谢谢!图示非常明了。
那么倒地后的跨步电压,就是躯干及肢体近电线端与远电线端的电压差吧?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 37.708
主题: 178
帖子: 14516
注册: 2003年4月
two-way 发表于 2019-7-3 08:35
那为啥电线掉落在水田里,人走过会触电呢?


laojiu 发表于 2019-7-3 07:55
问一个小白的问题,为什么有的电器插头是三孔有的是两孔,是不是两孔的就不安全了?


zhxichz 发表于 2019-07-03 03:02
最近在研究这个问题,各种说法都有。
大多数人都是你这个说法,漏保不接地线不起作用,但我仔细研究了漏保的原理,
似乎不接地线也可以动作...
不接地线,漏保大部分情况也起作用,它是通过计算经过它的各路电流的矢量和是否为零来判断是否有漏电。
有时不接地线的时候没有漏电流或者漏电流很小,但是设备外壳对地有电压,这时漏保很可能不动作。此时若有人触碰,由于通过人体与大地构成导通回路,漏电流增大,达到漏保动作设定值时漏保即动作。
所以说,还是接上地线更安全。
本帖由安卓客户端编辑于:2019-07-03 06:17:43
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 13.205
主题: 89
帖子: 3544
注册: 2008年9月
长安小鸟 发表于 2019-2-25 23:38
搞笑,
漏电保护器也要接地线的,没有接地线的漏电保护器就是个摆设。

又见五子登科 发表于 2019-4-26 10:16
把总开关拉下合上两次,看看有没有异常。

看看接线端子的螺丝,用螺丝刀紧一下,看有没有松动,有没有螺丝或线头发热变色?

用筷子拨一下附近的接线头,看有没有松动。

让家人去开关电器,看还有没有闪动现象,同时注意听配电箱内,有没有接触不良打火的轻微呲呲声。

如果都没问题,再让物业检查一下楼层开关箱内的出线开关。

大概就是你说的这么个思路。
好的,我试试
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 1.476
主题: 334
帖子: 5779
注册: 2010年10月
lijing8284 发表于 2019-4-26 08:22
咨询个电路问题,最近家里电路不正常,不管开哪个灯或者大点的电器,其他灯总会灭一下,关电器不会出现这种情况,不知道是什么原因,因为开哪个设备都会发生,也没办法用排除法,谁知道是哪里出现问题了呢,是不是总线的空开坏了?


xybing 发表于 2019-4-25 20:14
现在入户总开关都是漏保的,厨房/浴室分开关也漏保的

规范规定插座回路必须要接漏保。但是总开关没有规定,由用户家庭自主选择。所以每个家庭的做法,不存在对错的问题,只有专业和非专业,有没有安全隐患。

漏保开关的位置。
非专业的意见会在总开关上选择漏保,以为那样更安全。

但是专业的做法都是总开关是空开,人体能接触到的厨卫及插座分支回路接漏保,然后连到墙插插座,最好再带漏保。

看网上意见也是这两种。但是其中专业人士的意见都是一致的。

原因在于:
假设家庭有5间房。总开关带漏保,其中5个房间的任何一个地方有漏电故障,都会造成全家停电,很难分析故障出在什么地方。若是晚上就会全家黑暗,如果期间恰好家庭出去旅游,等到回来冰箱里的东西都臭了。如果家庭装有监控报警系统,就是整个系统停机。

而分支回路带漏保,就不会出现这种情况,哪个回路故障,就只是哪个回路断电。

孰优孰劣,是不言自明的。你家的那种做法,就我接触的范围来推测,应该不是多数。 本帖最后由 又见五子登科 于 2019-4-25 21:42 编辑
登录后可直接显示原图
(1)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.665
主题: 42
帖子: 627
注册: 2010年11月
又见五子登科 发表于 2019-4-25 11:49
涉及到安全,多说几句。

那种设想用不合格接地阻值的保护接地和漏电保护叠加一起,靠较大电阻值先触发漏保来实现保护作用,前提是所有的线路都必须经过漏电保护开关,问题是:谁家的开关会这样接,所有的线路都经过漏保开关?

如果有未经漏电开关的线路出现漏电,这时较大阻值的伪地线上所有连接的电器外壳就都会带有危险电压,更危险的是,假如真采用了这种无益有害的做法,当有人触及这些带电外壳触电时,没有任何一个漏保开关会动作。所有的保护形同虚设。

对论坛上的各种意见,有中肯的,有一知半解就胡说八道的,后者的比例还 ...