主题:家里水压偏小,打算上增压泵,我的攻略和疑问
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
浏览:41361 回帖:94
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 1.693
主题: 1
帖子: 253
注册: 2011年6月
使用空气罐压力控制和水流动控制时,选用水泵也不一样,压力控制时,水泵扬程需要超过控制的最高停止压力并留有余量,要不然达不到控制器停止压力,水泵会运转不停,余量是为了补偿以后水泵磨损效率降低。水流控制时,扬程不能过大,选用时按系统压力不超过管道所能承受最高压力为准。
本帖由移动终端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.693
主题: 1
帖子: 253
注册: 2011年6月
不要考虑压力罐式,管理很麻烦,这种小型的使用体验也不好。1.为了在水泵停时保压,管路上设有单向阀,时间久了会磨损泄漏,造成不用水时压力也保不住,水泵起停频繁。2.定频泵在压力控制上采用起停制,压力控制有回差,造成实际使用时水压波动。3.压力罐内空气会慢慢溶解在水里,所以还要定期补充气体。
使用变频水泵可以改善第二条,取决于压力控制器性能,高性能控制器价格可能比水泵贵很多,还涉及到无用水时间的压力控制策略。
我以前呆的地方是采用压力水柜供水的,二十几个人生活用水,四层楼,压力罐的容积是3立方,还是能感到压力波动,因为波动不频繁,能让人接受。压力设置在0.4兆帕,任意位置龙头水量已超过普通家庭。有回压力柜压力被错误设置到0.6兆帕后,水阀损坏频繁。
本帖由移动终端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 33.421
主题: 22
帖子: 1169
注册: 2001年12月
fringer 发表于 2012-8-9 10:54
非常感谢您的经验分享!100W的增压泵够用吗?房子多大?洗澡龙头出水能有多大?洗澡同时开别的水龙头(如洗衣机在工作),洗澡水的大小、温度波动明显吗?

房子160平方米,燃气热水器12升,洗澡出水还是很足的,但在通往浴缸龙头的同一条管路上最好不要同时用水,否则会造成洗澡水温度波动,有时还会熄火,注意点就行了,别的管路用水没问题。泵有多种规格,为保险起见可以选功率大一点的。
我现在的问题不是增压泵,因为当时排水管时用的是镀锌管(那时铝塑复合管还很少用),时间长了有些管路内有锈或者结垢,水流明显比以前小了些,只能靠以后重新装修排管时解决。现在都用铝塑复合管,应该没有这类问题。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.051
主题: 30
帖子: 5659
注册: 2009年9月
众测俱乐部标识
cooltimon 发表于 2012-8-9 10:40
加了之后压力可能够,但是流量不一定够,建议用带气压罐的,有点调节流量。
还有就是你家管径本来是多大的,160平的房支管距离比较长,末端水头损失比较大,对压力也有影响。

我的理解,压力一样的情况下,不管是水泵加的压力,还气压罐的压力,产生的流量效果应该是一样的?
管径的问题,主管应该是6分的,各个支管是4分的,确实支管距离比较长,所以可能需要的水泵扬程高一些,只是我还是不太确定CM3-3还是CM3-4哪种更适合。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.051
主题: 30
帖子: 5659
注册: 2009年9月
众测俱乐部标识
独行人 发表于 2012-8-9 10:34
没必要想的这么复杂。
我住顶楼也是水压不足,燃气热水器都不能点着,后来装了一台好像是上海西山泵业公司的家用增压泵(100W左右,有多种规格可选择)就解决了。增压泵带有自动开关,打开水龙头就可以自动工作,增压泵就装在水表的出水侧,横竖装都没有关系。我的第一台泵用了8年,出故障后又换了一台,很可靠的。加压后水流很足,日常使用完全没有问题。我的邻居开始装了一台高位水箱,不仅压力不够而且水箱内的浮球一直出问题,水漫出来几次,后来也改成加压泵了。

非常感谢您的经验分享!100W的增压泵够用吗?房子多大?洗澡龙头出水能有多大?洗澡同时开别的水龙头(如洗衣机在工作),洗澡水的大小、温度波动明显吗?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.051
主题: 30
帖子: 5659
注册: 2009年9月
众测俱乐部标识
taotree 发表于 2012-8-9 10:34
我家 复式,用的是威乐 MHI 202,德国品牌,台湾产。扬程28米。2年多了,不漏水。只是觉得动态水压强度有些降低。你可参考。

非常感谢,这款的指标和CM3-3很像,很有参考价值!不知道XD说的动态水压强度有些降低是什么意思?另外,在没装增压泵之前,水压状况是怎样的?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.051
主题: 30
帖子: 5659
注册: 2009年9月
众测俱乐部标识
hoverfish 发表于 2012-8-8 23:09
查了一下手册,楼主配的泵流量不需要那么大,一般单个水龙头额定流量不超过一吨每小时,洗脸池、淋浴器之类节水龙头流量更小。虽然使用过程中没大的不良影响,但电能白白浪费了。
使用压力罐恒压供水,甚至于变频恒压供水,已经是介入楼宇供水范畴了,家庭不需要那么复杂,而且那样会有更多方面的需要考虑。
顶装是个不错的主意,怕漏水发现不了的话,可以在水泵下装个接水盘,引根检查管到吊顶下面,哪天发现检查管滴水了,就表明水泵需要检修了。

有关流量,我是这样想的,虽然这个泵的最大流量我用不到,但是有余量的情况下,泵的输出比较小时可以得到比较平的压力-流量曲线,也就是说水压随用水量大小的波动小,舒适性会更高。CM系列还有CM1,最大流量2.5立方/小时,光看流量是够的,但是看曲线的话会发现在同样的流量区间里,压力波动要大得多。而且CM1和CM3的外型几乎一模一样,功率上在同样输出时大概也就是一个300W一个400W的差别吧。

CM1系列的特性曲线:

不合规外链图片,不直接显示,谨慎点击

有关接水盘的主意不错,谢谢你的建议。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 18.514
主题: 1
帖子: 851
注册: 2005年12月
ralph 发表于 2012-8-8 18:50
全冷水,全热水流量差距很大?大的话是热水器流量不够,没治
感觉那个cm太强了,小心爆水管
Upa适合家用,这个不论家庭面积,讲究的是同时开启的水龙头数量

全冷、全热水流量差不多。我的热水是用的博士24KW的锅炉,理论最大热水流量13.7升/秒,也就是大约0.8立方/小时,我想应该足够大了吧
爆水管的问题也是我担心的,所以对选-3还是-4有点吃不准
UPA的话,一般的说法是适于一室、两室的小户型,卖家也说用在大户型太小太小了,而且扬程比较小,我就有点担心了 本帖最后由 fringer 于 2012-8-9 10:27 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.051
主题: 30
帖子: 5659
注册: 2009年9月
众测俱乐部标识
FC 发表于 2012-8-8 17:52
楼主:你的情况适合弄一个合适容积的水箱,增压泵效果不会有多好的!

这个不可能,家里没地方摆,就算有,那点高度差,水压只会比原先更小
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.051
主题: 30
帖子: 5659
注册: 2009年9月
众测俱乐部标识
hoverfish 发表于 2012-8-8 16:57
增压泵的出口压力是进口压力加上其扬程。
你的水泵是旋涡泵,是可以平装的,但控制器不知道是什么形式的,所以不清楚平装有没有不良影响,所以需要了解它的具体结构才可以下定论。
从曲线上看,-3就够了,家庭一般有0.3到0.4兆帕的水压就够了,家庭管路和热水器之类设备一般按0.6兆帕设计,太高会造成损坏或者寿命缩短。
实际上很多家庭水流量小是因为管路阻力太大的原因,关闭水龙头后静压不低,但开启水龙头后实际出口压力太低。
水泵使用到一定时间后,轴封会磨损漏水,这取决于配件质量。
其实像你这种情况,买国产的正规厂家的增压泵也就够了,控制器使用流动开关,也很可靠耐用。

非常感谢你的建议,我也是这样想,但是卖泵的建议我上CM3-4,说不然压力不够,我就有点迷糊了。
我家水小应该是水压小,锅炉上有水压表能看到,而且隔壁邻居有一样的问题,所以我非常确定。
CM泵平装的问题,确实有人这么装过,看来是可以装的,问题是渗漏的可能性到底有多大,我吃不准。
到不是有多迷信进口的泵,只是因为要装在头顶上,非常希望能皮实耐用,不要漏水,格兰富的口碑还可以,所以就优先考虑了
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.051
主题: 30
帖子: 5659
注册: 2009年9月
众测俱乐部标识
wy2yw 发表于 2012-8-8 16:12
这种结构看上去比较好,不会漏到外边。如果电机也是防水线圈,估计坏的可能性更低了。
流量开关控制比压力更省电/更适合。无论是否用水,只要压力低,水泵就开。有可能造成水泵频繁起停。

我查了一下,这种结构叫屏蔽泵,一般用于输送化工、放射性液体什么的,就是不容易渗漏的。
但是它的扬程不高啊,在流量1吨/秒时扬程只有10米,我家总管到龙头怎么也得有10个直角弯吧,按你说的,这10米扬程就耗光了,卖泵的也说这款用在我家这么大的房子太小了,效果不会好,我也不知道到底是不是这样。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 18.032
主题: 42
帖子: 862
注册: 2007年2月
西山邻语 发表于 2012-8-9 08:33
别死呀!

不是弄反了,是想当然地把bar当成Mbar了。

1Mbar=10公斤/平方厘米,这次对了吧。

我只知道,我朋友的某种 玩具上的压力表 !  标着30Mpa的地方是4500左右Psi
,1bar约为14.5psi。  1Mpa是10公斤/平方厘米。

其实 1巴(bar)=100,000帕(Pa)=10牛顿/平方厘米=0.1MPa=1公斤/平方厘米 本帖最后由 干柴烈火 于 2012-8-9 08:52 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 26.188
主题: 145
帖子: 17366
注册: 2012年5月
干柴烈火 发表于 2012-8-9 08:14
笑死我了,你弄反了,兄弟


别死呀!

不是弄反了,是想当然地把bar当成Mbar了。

1Mbar=10公斤/平方厘米,这次对了吧。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 18.032
主题: 42
帖子: 862
注册: 2007年2月
西山邻语 发表于 2012-8-8 19:05
LZ对“bar”理解有误,1bar大概等于10公斤/cm²。

笑死我了,你弄反了,兄弟
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 5.407
主题: 42
帖子: 2200
注册: 2010年9月
wuqiyu007 发表于 2012-8-8 22:33
这个兄弟很专业,我也一直疑惑。
1.如何测扬程,也就是选择多大扬程的泵。
2.位置我已经预留了,插座必须接地吗。
3.太阳能方面似乎无解,有否其他方案


专业谈不上,我不是搞机械的。简单测扬程,提升一米+1米,拐直角弯+1米;算下就行了。一般家里用1~20米的就行。插座接地,尤其是电机外壳要接地。现在家庭都装有零序保护器,漏电会跳闸。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.693
主题: 1
帖子: 253
注册: 2011年6月
另外做个科学普及,1bar(巴)=100KPa(千帕)=0.1MPa(兆帕)=1kgf/cm2(公斤力每平方厘米)
本帖由移动终端发布
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.693
主题: 1
帖子: 253
注册: 2011年6月
注册: 2007年11月
wy2yw 发表于 2012-8-8 12:24
1/出口压力,经验数据管道每拐一个直角弯,扬程减1米。
2/压力控制器,家用的不清楚,可以买国产大厂的电接点压力表+接触器。这样可靠性高。价格也低,1~200元左右吧。
3/不能侧装。顶装的话要考虑漏水的问题,泵基本没有不漏的。
4/变频的自然更好,能够保持压力恒定。相对省电。

不如把增压泵安装在户外。


这个兄弟很专业,我也一直疑惑。
1.如何测扬程,也就是选择多大扬程的泵。
2.位置我已经预留了,插座必须接地吗。
3.太阳能方面似乎无解,有否其他方案。
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 26.188
主题: 145
帖子: 17366
注册: 2012年5月
fringer 发表于 2012-8-8 13:55
如果选UPA120这样的泵呢?

型号;格兰富UPA120
电压:220v
功率:250w
全扬程:12.5m
最大流量:3.5吨
配套管径:20mm【6分口径】
重量;5.6kg体积小多了,关键是电机、泵体一体结构,号称不会泄漏,而且安装方向灵活,只要求轴水平,直接装在吊顶上面应该不难
就是不知道效果够不够用,另外它是用流量开关的,与压力开关相比会不会不太好用?
wy2yw 发表于 2012-8-8 12:47
安装方便,直接在管道上,不用改管道。
我觉得你家用不着那么大的泵。扬程10米应该足够了。
就我见过的泵,不管是国产还是进口,没有不漏的。当然我见过的也不全。
首楼的泵,侧装重心就偏了,更容易漏。

如果选UPA120这样的泵呢?

型号;格兰富UPA120
电压:220v
功率:250w
全扬程:12.5m
最大流量:3.5吨
配套管径:20mm【6分口径】
重量;5.6kg

不合规外链图片,不直接显示,谨慎点击

不合规外链图片,不直接显示,谨慎点击

体积小多了,关键是电机、泵体一体结构,号称不会泄漏,而且安装方向灵活,只要求轴水平,直接装在吊顶上面应该不难
就是不知道效果够不够用,另外它是用流量开关的,与压力开关相比会不会不太好用? 本帖最后由 fringer 于 2012-8-8 14:02 编辑

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 14.051
主题: 30
帖子: 5659
注册: 2009年9月
众测俱乐部标识
wy2yw 发表于 2012-8-8 12:47
安装方便,直接在管道上,不用改管道。
我觉得你家用不着那么大的泵。扬程10米应该足够了。
就我见过的泵,不管是国产还是进口,没有不漏的。当然我见过的也不全。
首楼的泵,侧装重心就偏了,更容易漏。

我家的管道在吊顶里,要不就在墙里,直接接当然不可能了
扬程10米的泵能有效果吗?
这么容易漏水的话,看来只能破墙改水路了,只是泵还是没地方搁,头疼ing...
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 5.407
主题: 42
帖子: 2200
注册: 2010年9月
fringer 发表于 2012-8-8 12:35
为什么?有什么优势呢
安装方便,直接在管道上,不用改管道。
我觉得你家用不着那么大的泵。扬程10米应该足够了。
就我见过的泵,不管是国产还是进口,没有不漏的。当然我见过的也不全。
首楼的泵,侧装重心就偏了,更容易漏。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
回复主题: 家里水压偏小,打算上增压泵,我的攻略和疑问
功能受限
游客无回复权限,请登录后再试