1 如何知道自己家的地线确实通过楼真正的接地了?思考了一下,似乎真的没答案。
2 插座如何分辨地线和零线?想到一个方法,量地线和旁边插座地线是否短路,然后一直走下去,终点在强电箱。那么是不是只能测量单独一个插座就没法弄了呢?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浏览:4306 回帖:109
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 1.573
主题: 83
帖子: 3065
注册: 2011年8月
我们的野营房频繁安全检查,这个不合格,那个不合格,后来鸡眼了,配了一堆大铜棒子当接地橛子,3厘米粗,一米3长的紫铜大棒子,看得我发晕,真是暴殄天物啊。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 2.745
主题: 74
帖子: 1237
注册: 2020年9月
Mark
发布自 iOS客户端
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 26.752
主题: 269
帖子: 3515
注册: 2005年7月
lhy000 发表于 2021-12-17 15:06
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
可以测量接地阻值,不过好复杂及专业
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 57.262
主题: 84
帖子: 18778
注册: 2006年3月
内容贡献勋章
生于2020 发表于 2022-3-1 09:32
不走PE线,那三相配电无法做到完全平衡啊,零线、地线上岂不是带电了?或者,他们都是本地(居民楼、独户)自己接地?零线非零就不管了?


对的,如果发生中性线断路事故...
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 12.487
主题: 359
帖子: 2848
注册: 2009年12月
去留无意WJ 发表于 2021-12-20 17:46
前段时间间隙性地在老家活动,有次正好遇上电网到用户家更换电量计量模块,加上一直以来隐约的念头,观察了下农村的电力进户系统,一个感觉,在供电侧,电网在维护自身利益、以及避免有可能追究到电网责任的人身伤害事故赔偿上是下了功夫的。抄表,统一模块计量避免人工投入。下了电线杆线的电力※※,外面再套PVC管,全程套管,包括出了电表进用户家配电箱,想偷电不被人轻易察觉,很难,同时避免人身伤害事故。另外,以我在老家整改电路的经验来看,进户线很粗,但只有相线和零线。

但是,并没有完整提供可比拟集中居住式的用电安全双重保护方案,漏保加地线。
显然,靠单一漏保来保证用电安全是远远不够的。我老家就是明显的例子,要不是加装电线回路,也不会发现配电箱漏保失效这回事。
对广大农村乡镇来说,最费钱的TNS系统指望不上,是不是能上折衷成本与安全的TNCS系统呢?而不是靠单一漏保来保证用电安全。。。。。。。。。 ...


我家农村的电,自己在淘宝上买了根两米的铁棍插在附近潮湿的地下做全屋的地线。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 12.487
主题: 359
帖子: 2848
注册: 2009年12月
lhy000 发表于 2021-12-17 16:12
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****


我农村家里,真买了根两米长的铁棍插在附近潮湿的地下做全屋的地线。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 2.404
主题: 51
帖子: 1643
注册: 2020年2月
washu 发表于 2021-12-18 11:11
中国的是集中式居民供电 TNS,非集中不一定 TNS;其它国家更加 人家真不一定给你单独走 PE 线,TNC 也是常见的配电...

不走PE线,那三相配电无法做到完全平衡啊,零线、地线上岂不是带电了?或者,他们都是本地(居民楼、独户)自己接地?零线非零就不管了?
发布自 iOS客户端
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 2.404
主题: 51
帖子: 1643
注册: 2020年2月
washu 发表于 2021-12-17 22:16
一般小区楼房属于集中式供电,通常是 TNS 系统,通常 PE 线(地线)是从变电变压器的位置引出的(是否在你家楼下重复接地不好说),...

这样的差别是零线里面走电流,地线里面没电流,按说,应该是火地线电压大于火零线电压啊,因为地线上没有压降损耗。是吧?
发布自 iOS客户端
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 2.404
主题: 51
帖子: 1643
注册: 2020年2月
washu 发表于 2021-12-17 22:16
一般小区楼房属于集中式供电,通常是 TNS 系统,通常 PE 线(地线)是从变电变压器的位置引出的(是否在你家楼下重复接地不好说),...

是在变压器接地啊!我差点以为在发电厂或者供电站接地呢?
发布自 iOS客户端
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 13.243
主题: 54
帖子: 1462
注册: 2008年2月
细思极恐,地线和火线混接了?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 13.243
主题: 54
帖子: 1462
注册: 2008年2月
拉了根灯泡接了地线测了,卫生间插座一接上地线漏保就跳闸,其他的插座接地线微亮。我搞不懂,求解。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 17.129
主题: 4
帖子: 5246
注册: 2007年5月
办法有很多,对老电工来说都不叫事儿。但是要想100%判断接地有效性,那就别偷懒,挖地埋线用接地表实际测吧,其它一切手段都有作弊或者不准确的可能。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
老坛泡菜
泡网分: 35.177
主题: 66
帖子: 1936
注册: 2002年5月
对于通常的民用建筑,地线是接在结构的钢筋上的,通过地桩与大地导通,实际的接地电阻不很小,似乎标准为小于1-2欧姆(不过我记得不准确,可能有误),这对于通常的安全用电是足够了。零线(也有叫中线的)是通到变电站接地的,而地线是在建筑物本身接地的,二者会有不大的电位差。如果用万用表量一下,应该有大约零点几伏。如果总是为零,可能是地线实际没有接通;如果很大,表示配电网有故障。

虽然这样的接地线对于安全用电是足够了,但是这对于一些对于电磁屏蔽与搞干扰要求比较高的场合就不够,就需要另外专门做接地桩或者接地网,使拉地电阻小于0.2欧姆。在地面表层土比较薄的地区,做到这一点是有难度的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 1.223
主题: 32
帖子: 1185
注册: 2014年5月
IEC909 发表于 2021-12-22 08:57
供电设施都是按设施产权来划分责任的,谁的产权谁就要负责,地线属于建筑物本身的设施,所以供电局不管。
还有一点要说明的是许多建筑的配电系统并没有采用TN-C-S或者TN-S而是采用了TT系统。例如一栋房子进线只有零线和火线,你把地线接到建筑物钢筋或者金属管道上这是妥妥的TT系统,如果你同时也把配电箱里的零线也接地了内就是TN-C-S了。在农村TT系统还是比较普遍的,一些行业规程也推荐农村采用TT系统。
感觉挺合理,但更宏大的角度,无法用集中居住区选择TNS系统相似的逻辑来解释之。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 22.008
主题: 19
帖子: 840
注册: 2005年5月
lhy000 发表于 2021-12-17 16:12
1 那么如何知道这些金属部件真的接地了呢?或者说施工的时候真有一根铁棒插地里,时间一长铁棒和这些金属部件断开了?
2 这个颜色我知道,...

万用表啊测电压。零火与地线之间电压。
发布自 安卓客户端
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 3.877
主题: 15
帖子: 2607
注册: 2011年11月
 本帖最后由 IEC909 于 2021-12-22 09:10 编辑
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 71.527
主题: 162
帖子: 71318
注册: 2014年10月
内容贡献勋章
georgefan2008 发表于 2021-12-21 08:46
只要是等电位,人就不会触电。
比如,把你放到一个10000伏的铁板,你可以闲庭信步,因为铁板是等电位的。
突然一不等电位, 人就玩完了.
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 46.892
主题: 170
帖子: 9709
注册: 2002年1月
本质上零线和地线一样都是接地,只不过零线通过电表,地线不通过电表。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
资深泡菜
泡网分: 13.914
主题: 1
帖子: 1742
注册: 2008年1月
进来学习,温故知新了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 0.575
主题: 15
帖子: 565
注册: 2009年1月
学习加实践,严防漏电!
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.98
主题: 170
帖子: 744
注册: 2018年1月
camson 发表于 2021-12-20 19:02
引用(1)


只要是等电位,人就不会触电。
比如,把你放到一个10000伏的铁板,你可以闲庭信步,因为铁板是等电位的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
禁言中
泡网分: 0.98
主题: 170
帖子: 744
注册: 2018年1月
washu 发表于 2021-12-20 20:41
不止一个,楼上是农村家里没有地线的问题,还有其它泡菜是家里给野鸡电工地线乱接的问题

我还去给几个泡菜家的野鸡电工擦屁股

帝都周边农村现在也没有地线。
帝都我们目前住的八十年代建的老楼房也没有地线,没有等电位点。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 57.262
主题: 84
帖子: 18778
注册: 2006年3月
内容贡献勋章
.......
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 57.262
主题: 84
帖子: 18778
注册: 2006年3月
内容贡献勋章
这个问题不知道是你还是哪位泡菜问的时候我说过了,在漏保前从中性线(零线)接一根线作为地线,这也是一个是不得已的办法呀 而且也分析了这样做的利弊:好处是如果设备发生漏电到外壳事故,漏保能立即动作而不是等人员触摸设备外壳才动作;坏处是如果三相不平衡,中性线难免带电,不够安全,尤其是发生中性线断开故障时,尤为危险。

所以这就是为何 C 国居民集中供电使用 TNS 的原因,而在分散式的比如农村,这样做成本就是个问题了,所以大澳大美就不怎么用 TNS 另外,人家正经的 TNCS 有系统的重复接地,因此 C 国农村是否适合这样做要看当初人家给你的中性线(零线)是否合适这样做,否则我说的问题始终存在。

btw. 再提一次,定期(一个月最好,至少半年)检查漏保,安全的事情容不得懒惰
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
泡菜
泡网分: 57.262
主题: 84
帖子: 18778
注册: 2006年3月
内容贡献勋章
lhy000 发表于 2021-12-20 17:53
以前就有人问过地线的问题?


把万用表调到250V~档,分别测量零线和火线、地线和火线之间的电压。

简单说两句万用表的使用方法:测量时,旋转档位旋钮选择到正确档位(250V~)。之后,把黑色表笔插入COM插孔,红色表笔插入标着“V”的插孔。一只手拿着表,另一只手像拿筷子一样拿着两根表笔——只能拿塑料棒,不能接触电线,更不能接触前端金属。把两支表笔分别接触两根待测线——接触顺序没有要求,哪根笔接触火线或者地线都行。

之后我们得到了两组数据,开始进行对比。零火线之间的电压与地线和火线上的电压相同或略大(不超过5V),证明地线接地良好,且二者差距越小,证明接地电阻越小。反之,则接地体出现故障。

方法二:灯泡测量

如果手头没有万用表,用一个灯泡也可以。实现要对灯泡处理一下,也就是接出两根电线来,以便之后操作——如果有闲置的灯口就更好了,直接把灯泡安装在灯口上即可。

之后分别把灯泡接到零线和火线、地线和火线之间(接线时记得断电),观察灯泡的亮度,分析结果。

在地线接地良好的情况下,灯泡的两次亮度相同。如果接地体发生故障,则灯泡不亮。如果仅仅是接地电阻略大,那么灯泡只是稍稍变暗。

可以看出,使用灯泡测量的结果不如万用表更加准确。但是即使是使用万用表测量,也只能用“接地电阻越小”、“越大”这一类含糊不清的形容词。换句话说,这两种方法只能粗略的检测接地体是否正常,却无法准确的知道接地体的接地电阻的大小。因此,如果想知道准确故障,应使用更专业的设备。

方法三:接地电阻测试仪

这个东西价格不菲,普通用户没有必要购买。一般来说,在工程验收时,会使用这台设备进行检测。

接地电阻测试仪,可以准确的测量出地线的接地电阻大小。一般我们家庭用的地线,只要接地电阻不大于4欧就算合格。 本帖最后由 camson 于 2021-12-20 18:55 编辑