我家的空调外机安装在一个五面封闭的设备平台上,只有空调外机往外吹的那一面是空的。
总空间大概是1.5米X1.5米X3米高,中间隔开分上下两层,后部是上下两层相通的,分别供两户人家使用,我家在下层。虽说我家外机的后部空气有可能是从上层进来,但经过了隔壁家的外机空间,隔壁空调一开,温度也是很高的。

空调的制冷效果一直不怎么好,但我家对空调要求不高,一般都是开个26度就足够了,所以也就一直这样在用。今年入夏发现空调基本不制冷,叫维修人员修理后说应该是由于空间温度太高,散热不良,导致烧坏某元件导致的,还说制冷效果不好也是跟外机散热不良有很大的关系。我昨天专门测试了一下,室外温度在30度左右,空调外机运行时设备空间的温度达到43度,室内机出风口的温度最低只有24度,客厅开两个小时后,温度也只降到了27度。

现在想改善下设备平台散热环境,目前的想法是买一套管道风机,加个温控开关,比如设备平台的温度达到35度,就开机从外抽空气到空调外机的后部来降温。目前看上的风机,大概送风量是每小时1200立方,不知道够不够,还请泡菜给支支招,谢谢。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
浏览:5955 回帖:81
游客没有回帖权限
泡菜
泡网分: 2.664
主题: 0
帖子: 307
注册: 2016年10月
单行道 发表于 2022-8-9 08:38
保修期早过了,六年了,现在的维修工真是参差不齐,完全没有责任心,一心只想捞钱。

已经使用6年了?
总不会是制冷一直不行吧?

如果第一次维修前效果还好,就证明不是安装环境的问题。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
江苏省
泡菜
泡网分: 2.205
主题: 8
帖子: 2584
注册: 2012年9月
单行道 发表于 2022-10-03 22:13
基本没什么改善,现在天气凉了,空调制冷效果依然不是太好,问厂家说出风口温度比室温少八度就算正常了。现在的天气是能达到温差八度以上的。感觉还是缺冷媒,明年入夏前再加点冷媒看看。

测试一下冷媒够不够很方便,就空调运行一段时间看蒸发器是否全部布满冷凝水
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
北京
泡菜
泡网分: 5.669
主题: 186
帖子: 5404
注册: 2016年8月
单行道 发表于 2022-10-03 22:13
基本没什么改善,现在天气凉了,空调制冷效果依然不是太好,问厂家说出风口温度比室温少八度就算正常了。现在的天气是能达到温差八度以上的。感觉还是缺冷媒,明年入夏前再加点冷媒看看。

你可以开到最低测试一下,冷媒制冷问题不大,一般是体感的变化,湿度大的天气体感不易凉快,因为蒸发少了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
上海
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
狼皮羊 发表于 2022-10-03 18:25
楼主,现在问题解决了吗?

注册: 2005年11月
找厂家的维修工,写明合同。

质保期三个月以上。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
山东省
资深泡菜
泡网分: 17.891
主题: 69
帖子: 5968
注册: 2006年11月
加长铜管应该可以在室外机这一块截断加长就可以了吧? 甚至可以直接用两端有接头的铜管拆掉外机上的接头,然后接上加长的这一段就好了。改外机位置同时维修好风扇、冷媒应该可以解决根本问题。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
popopi 发表于 2022-08-09 00:05
没过保修期就持续找售后, 肯定能解决。
就是第一次维修后的后遗症。

保修期早过了,六年了,现在的维修工真是参差不齐,完全没有责任心,一心只想捞钱。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
资深泡菜
泡网分: 56.438
主题: 21
帖子: 8039
注册: 2003年5月
单行道 发表于 2022-8-8 17:25
效果不明显。我怀疑是第一次维修冷媒被放了,后来添加不足,我已经买了压力表,等有空自己测测压力,看看是不是不足。


没过保修期就持续找售后, 肯定能解决。

就是第一次维修后的后遗症。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
山东省
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
why099 发表于 2022-08-08 17:16
效果怎么样?

效果不明显。我怀疑是第一次维修冷媒被放了,后来添加不足,我已经买了压力表,等有空自己测测压力,看看是不是不足。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
老坛泡菜
泡网分: 33.255
主题: 65
帖子: 4572
注册: 2003年7月
单行道 发表于 2022-7-28 08:47
谢谢您这么详细的解答。换铜管工程太大,还是从改善风路这方面入手吧。如果这种导风管也太行的吧,我就用薄板之类的材料,把热风尽量避开地台,两侧的档墙平稳的导到室外,这样应该是最方便的解决方案。


效果怎么样?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
泡菜
泡网分: 24.01
主题: 5
帖子: 747
注册: 2004年4月
单行道 发表于 2022-07-28 08:47
谢谢您这么详细的解答。换铜管工程太大,还是从改善风路这方面入手吧。如果这种导风管也太行的吧,我就用薄板之类的材料,把热风尽量避开地台,两侧...

客气了,送回风能分开的话应该效果会有改善。不过室外机能往左移一点就移一些更好,把右边让出点空间。
发布自 色影无忌小程序
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
北京
泡菜
泡网分: 1.983
主题: 7
帖子: 1097
注册: 2011年8月
有没可能增加一个太阳能风扇,在后面吹风.增加空气流动
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
资深泡菜
泡网分: 26.528
主题: 167
帖子: 4294
注册: 2006年7月
单行道 发表于 2022-7-27 16:48
淘宝上搜到这个神器,准备买个装起来,基本上可以解决散热风回流的问题了吧。


应该会有效果,
学理工的都知道,楼主这个问题,本质上是个风短路问题。吹出来的热风窝在那里,又被吸进去,想起冷却作用,结果就是越来越热。

解决的原则就是,冷热风分离。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
资深泡菜
泡网分: 36.494
主题: 14
帖子: 1617
注册: 2001年3月
这种一拖四的室外机,理论上在一拖一、一拖二的时候(即开一台或两台室内机)负载不大(只有四分之一或一半的负载),散热此时能应付的,应该是机器哪里有问题了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
ly0140 发表于 2022-07-27 22:49
您家这是一个一拖多的侧出风室外机,这种侧出风风扇出风口风压不大,一般出风吹不远。安装在开放空间问题不大,但目前安装位置太靠里,加上周围墙壁延伸出去也比较长,导致出风吹出不去,气流组织循环不好,在这个小环境里形成了出风和进风短路,热散不出。另外室外机右...

谢谢您这么详细的解答。首先,找专业清洗的来给你洗洗空调是正经的,其次,空调外机没那么容易坏,现在很多外机支架都是一个带通风口的盒子一样,也没说会导致过热。
(1)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
江苏省
资深泡菜
泡网分: 56.438
主题: 21
帖子: 8039
注册: 2003年5月
ly0140 发表于 2022-7-27 22:49
您家这是一个一拖多的侧出风室外机,这种侧出风风扇出风口风压不大,一般出风吹不远。安装在开放空间问题不大,但目前安装位置太靠里,加上周围墙壁延伸出去也比较长,导致出风吹出不去,气流组织循环不好,在这个小环境里形成了出风和进风短路,热散不出。另外室外机右边离墙太近,导致右侧散热片外部无法顺畅吸气,进一步降低了换热效率。所以整个冷凝器(就是那个散热片)里的温度置换不出去,冷媒无法有效冷凝,报压力高故障。当然会换热效果不好,夏天不制冷,冬天制热也不会太好。不过看外面的芭蕉叶,是南方地区,冬季制热需求不强,影响可能不大。
要解决的话,最好的方案是把室外机移到栏杆边,居中或靠左一点,抬高室外机,使室外底部高于栏杆底部台阶安装。但这样的话,目前铜管应该不够长,可能要换铜管。您家现在是一拖多的空调,如果室内机装的是风管机,铜管路由基本走在吊顶内,换铜管操作难度会比较大。
次之的方案是尽量把室外机往左前方移动,一是让出室外机右边空间,二是尽量使室外机靠近阳台开口,方便风扇吹出的风能吹出阳台外去。这里说的尽量,是考虑目前现有的铜管不更换的前提下,能往左前方移多少就移多少。
这种侧出风风扇压头不大,加导风筒会增加风阻,也可能会导致风 ...


铜管加一节不行(焊接)
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
资深泡菜
泡网分: 56.438
主题: 21
帖子: 8039
注册: 2003年5月
mulaolao 发表于 2022-7-27 16:02
这个分析比较靠谱,外机排出热气积聚在机内某处影响到过热传感器误动作,把空调用架子垫高 ,两边不能贴着墙 ,又或者找到那个传感器 接长电线挪个位置。
最简单的,你可以尝试拆掉外壳看看是啥效果,俺们这边很多餐厅的空调外机都是拆掉外壳,赤膊上阵的


拆外壳, 下雨沾水, 夏天返潮。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
泡菜
泡网分: 24.01
主题: 5
帖子: 747
注册: 2004年4月
这种侧出风风扇压头不大,加导风筒会增加风阻,也可能会导致风出不出。实在要加,风筒选筒壁光滑的,千万不要太长。淘宝上那样的安装图片,看看就好。波纹风筒+拐弯,风阻更大。
另外楼上这家的散热条件跟您家差不多,也不好,但他家的室外机靠近栏杆些,加上室外机右面留出了通风位置,并且后面通风条件比您家好,应该比您家的效果要好些。ly0140 编辑于 2022-07-27 22:56
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
北京
泡菜
泡网分: 2.239
主题: 11
帖子: 407
注册: 2011年4月
单行道 发表于 2022-07-27 16:48
淘宝上搜到这个神器,准备买个装起来,基本上可以解决散热风回流的问题了吧。

未必哦   慎重些
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
淘宝上搜到这个神器,准备买个装起来,基本上可以解决散热风回流的问题了吧。
登录后可直接显示原图
单行道 编辑于 2022-07-27 16:48
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
泡菜
泡网分: 2.239
主题: 11
帖子: 407
注册: 2011年4月
gettingolder 发表于 2022-07-26 09:24
从照片看,基本上是排出的热气变成回风了。之前我有个分体机冬天制热老是停,原因是内机出风口周边空间不够宽敞,出风口的热风把温度传感器(遥控接收窗内)加热了,空调就自动停止了,解决的办法是在遥控接收窗附近贴了一个小纸片进行隔离。
这个分析比较靠谱,外机排出热气积聚在机内某处影响到过热传感器误动作,把空调用架子垫高 ,两边不能贴着墙 ,又或者找到那个传感器 接长电线挪个位置。
最简单的,你可以尝试拆掉外壳看看是啥效果,俺们这边很多餐厅的空调外机都是拆掉外壳,赤膊上阵的
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
资深泡菜
泡网分: 56.438
主题: 21
帖子: 8039
注册: 2003年5月
单行道 发表于 2022-7-26 08:43
第一次的故障现象是空调出风口勉强有出一点点凉风,十平米的卧室关闭门窗勉强能降到28度。外机散热风扇速度升不起来,转起来又会停掉,一直反复。修理人员说是可能是风扇电机或者主板原因,后来换了电机解决的。

但现在维修人员的话也不能信,都是编个瞎话为了换某个大配件,谁知道配件到底有没有坏,我们只能是砧板的肉,任人宰割。


烧电机了?  感觉还是没有彻底修好
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
泡菜
泡网分: 0.376
主题: 5
帖子: 360
注册: 2017年7月
不怕窄,有风道,不要形成热短路就行。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
资深泡菜
泡网分: 32.545
主题: 76
帖子: 3716
注册: 2004年11月
单行道 发表于 2022-07-26 08:43
第一次的故障现象是空调出风口勉强有出一点点凉风,十平米的卧室关闭门窗勉强能降到28度。外机散热风扇速度升不起来,转起来又会停掉,一直反复。修理人员说是可能是风扇电机或者主板原因,后来换了电机解决的。
但现在维修人员的话也不能信,都是编个瞎话为了换某个...

夏天给工人修电风扇,好几个都说是维修部不修了电机坏了,其实90%就是上点油换个电容或温控开关的事儿,并不是修不了,就是为了让你在他那里重新再买个新的。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
山东省
MM7
资深泡菜
泡网分: 39.7
主题: 66
帖子: 3260
注册: 2002年8月
偶的三菱重工(进口)全直流变频空调2005年安装的,到今年已经17年了,没有加过雪种,没有漏过,基本上每晚10小时一度电(室温设置26度),最※※冷功率100瓦左右。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
泡菜
泡网分: 8.363
主题: 21
帖子: 471
注册: 2009年5月
单行道 发表于 2022-07-21 08:50
照片来了,隔壁家的上层两个外机堵得比我家的还严实,感觉散热比我的还差。
认真看了下我家外机排风出口的情况,两侧和底下都有十几公分的挡墙,可能会造成排出的热风被反弹回来的情况。
准备先测试个简易的解决方案,用木板做个导风通道,尽量把热风都排到室外,用温...
从照片看,基本上是排出的热气变成回风了。之前我有个分体机冬天制热老是停,原因是内机出风口周边空间不够宽敞,出风口的热风把温度传感器(遥控接收窗内)加热了,空调就自动停止了,解决的办法是在遥控接收窗附近贴了一个小纸片进行隔离。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
山东省
回复主题: 关于空调外机散热的问题
功能受限
游客无回复权限,请登录后再试