主题:关于空调外机散热的问题
正序浏览
主题图片汇总
主题内检索
浏览:5959 回帖:81
游客没有回帖权限
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
popopi 发表于 2022-07-26 03:33
第一次损坏是哪里烧坏了?

第一次的故障现象是空调出风口勉强有出一点点凉风,十平米的卧室关闭门窗勉强能降到28度。外机散热风扇速度升不起来,转起来又会停掉,一直反复。修理人员说是可能是风扇电机或者主板原因,后来换了电机解决的。

但现在维修人员的话也不能信,都是编个瞎话为了换某个大配件,谁知道配件到底有没有坏,我们只能是砧板的肉,任人宰割。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
资深泡菜
泡网分: 56.443
主题: 21
帖子: 8041
注册: 2003年5月
单行道 发表于 2022-7-25 10:10
周末在家测试改善外机散热条件,用水直冲散热片降温,室内机出口温度有下降1-2度,但运行几分钟后电源跳闸了,重新上电后运行报错了,又要叫维修人员上门了。在这样的天气里没空调简直是要命啊!

感觉还是主机有问题,散热不是制冷不佳的主要原因。


第一次损坏是哪里烧坏了?
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
泡菜
泡网分: 0.445
主题: 3
帖子: 341
注册: 2021年5月
我感觉先要检查撒热片是不是太脏了,缝隙中充满灰尘、杂物,尤其是潮湿的环境更容易黏着一层。极度影响散热!第二就是检查是否冷媒泄露。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
辽宁省
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
jjyfoot 发表于 2022-07-21 12:23
你这个安装位置,外机应该尽量往外靠,到外护栏附近散热就不是问题了,否则回风会把热空气又吸回来。在现有的基础上改不太好弄,要接管子,不过很值得。
另外,先确认一下冷媒是否跑了。
完全同意外机应该尽量往外靠
並且, 移动了外机, 要加長冷媒铜管, 冷媒也同時要补充了
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
上海
泡菜
泡网分: 0.089
主题: 3
帖子: 70
注册: 2012年12月
来学习一下,我的新房子也是这样的~~~~~~~~~
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
wyjy 发表于 2022-07-21 13:50
觉得这是最直接的方案。现场进深较深,排风的热空气混合入进气在局部空间循环,温度越来越高。
更简单的办法,在左侧立一块板隔开进气和排风路径,比外机高就行;右侧和墙壁间也封堵下避免排风热气回来。
现场还有个有利条件,平台护栏高度很合适,和外机底座间斜着平...
是的,我现在的解题思路也是这样,先确定是不是散热不良导致制冷差的问题。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
phoneman 发表于 2022-07-21 12:57
建议楼主这样移动一下室外机,尽量右侧留多一点散热空间,右侧的散热片需要用水清洗一下灰尘,其他暂不动。
谢谢,我中午回去爬出去看了下,移动了一点点,由于底下有些管道的原因,角度还不是太大,下次找个东西垫高点再外移一些。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
泡菜
泡网分: 22.874
主题: 50
帖子: 971
注册: 2005年3月
觉得这是最直接的方案。现场进深较深,排风的热空气混合入进气在局部空间循环,温度越来越高。
更简单的办法,在左侧立一块板隔开进气和排风路径,比外机高就行;右侧和墙壁间也封堵下避免排风热气回来。
现场还有个有利条件,平台护栏高度很合适,和外机底座间斜着平铺一块板子,拉块bu也行,把吹出的热空气引向上方。对邻居影响应该有限。
进气排风问题解决了,再检查主机。

有意思,回复被屏蔽,检查了下应该是lakuaibu犯忌了。wyjy 编辑于 2022-07-21 13:57
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
四川省
泡菜
泡网分: 22.874
主题: 50
帖子: 971
注册: 2005年3月
Cityrain 发表于 2022-07-21 10:51
我也是这么想的,用铁皮或其他材料做一个风管,把热风送出去,这样不行的话那就是机器本身的问题。

觉得这是最直接的方案。现场进深较深,排风的热空气混合入进气在局部空间循环,温度越来越高。
更简单的办法,在左侧立一块板隔开进气和排风路径,比外机高就行;右侧和墙壁间也封堵下避免排风热气回来。
现场还有个有利条件,平台护栏高度很合适,和外机底座间斜着平铺一块板子,拉块布也行,把吹出的热空气引向上方。对邻居影响应该有限。
进气排风问题解决了,再检查主机。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
四川省
资深泡菜
泡网分: 26.528
主题: 167
帖子: 4294
注册: 2006年7月
一定要保证空调外机的散热良好。

以前公司有个会议室,装的分体※※空调,外机装在外面的笼子里,只在出风口那装成百叶。结果夏天就不停的停机和烧板子。

后来售后服务检查后说,散热不良,空调会热保护停机。后来把出风口的百叶变成几乎直接向外吹风,其他那一面也整体做成了进风百叶,问题就解决了。

(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
禁言中
泡网分: 11.647
主题: 36
帖子: 4986
注册: 2014年2月
很简单:把外机右边向前推30度,外机呈斜放,让右边离开墙面就可以了......
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
河南省
资深泡菜
泡网分: 36.494
主题: 14
帖子: 1617
注册: 2001年3月
建议楼主这样移动一下室外机,尽量右侧留多一点散热空间,右侧的散热片需要用水清洗一下灰尘,其他暂不动。
登录后可直接显示原图
phoneman 编辑于 2022-07-21 13:13
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
老坛泡菜
泡网分: 54.295
主题: 23
帖子: 3204
注册: 2000年7月
phoneman 发表于 2022-7-21 09:40
室外机的散热片是“L”形的(红线所示),右侧离墙太贴了,应该有至少10cm的间距(不行也要有5cm以上)。

19/(19+67)=0.22,我办公室空调室外机侧面的散热片面积粗略计算是总面积的五分之一,侧面散热不好导致红圈范围里边(拐弯处)的散热片也会受影响,这么大面积散热片散热不良可能就是问题所在。
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
资深泡菜
泡网分: 36.494
主题: 14
帖子: 1617
注册: 2001年3月
要是室外机的散热片温度传感器刚好在侧面散热片附近,这个机器工作就会经常启动过热保护,这部空调就会不正常工作。我觉得楼主把室外机往左移动10cm就会工作正常了。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
资深泡菜
泡网分: 36.494
主题: 14
帖子: 1617
注册: 2001年3月
Canon_EOS1 发表于 2022-07-21 11:11
侧面外机外壳本就不是镂空的,这个影响不大吧?
影响非常大,大部分空调室外机的那个侧边是散热片(大概占总面积的五分之一面积)。你看下我办公室的(3匹机)空调室外机。我觉得问题就是出在这里,要是我家空调室外机这么安装我肯定不同意。
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
老坛泡菜
泡网分: 2.655
主题: 13
帖子: 4882
注册: 2002年1月
phoneman 发表于 2022-07-21 11:01
现在的安装位置,照片看是室外机窄边贴墙安装,如果贴墙这样导致侧面的散热片(大概占总散热面积的五分之一至四分之一吧)是散热不良的,建议您一定要想办法移机,右侧离墙空出至少5cm(10cm最好)的空间来散热,
侧面有的品牌空调外机外壳本就不是镂空的,这个影响不大吧?Canon_EOS1 编辑于 2022-07-21 11:17
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
江苏省
资深泡菜
泡网分: 36.494
主题: 14
帖子: 1617
注册: 2001年3月
单行道 发表于 2022-07-21 09:43
谢谢提醒,下次去看看,是否有调整的空间。

现在的安装位置,照片看是室外机窄边贴墙安装,如果贴墙这样导致侧面的散热片(大概占总散热面积的五分之一至四分之一吧)是散热不良的,建议您一定要想办法移机,右侧离墙空出至少5cm(10cm最好)的空间来散热,个人认为问题就是出在这里。phoneman 编辑于 2022-07-21 11:06
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
陈年泡菜
泡网分: 46.567
主题: 72
帖子: 10147
注册: 2003年7月
啊色丁 发表于 2022-07-21 09:19
把这外机向窗口移动,让热风直接吹到外面去,冷风自然就从四周进来了。
如果移动很难,可以装一个比风扇稍大一点的管子让风扇的风直接吹出去。
我也是这么想的,用铁皮或其他材料做一个风管,把热风送出去,这样不行的话那就是机器本身的问题。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
上海
泡菜
泡网分: 14.223
主题: 0
帖子: 2605
注册: 2013年3月
众测俱乐部标识
把后门开着,先测试下是不是空间通风不良造成的,测试时可以用电风扇、喷水辅助散热。改善方法:垫高、外推、空出右边,再不行换空调源头活水 编辑于 2022-07-21 10:45
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
phoneman 发表于 2022-07-21 09:40
室外机的散热片是“L”形的(红线所示),右侧离墙太贴了,应该有至少10cm的间距(不行也要有5cm以上)。
谢谢提醒,下次去看看,是否有调整的空间。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
Canon_EOS1 发表于 2022-07-21 09:33
当时环境气温也要近40度吧?这个温度很正常,可以用个风速计测量空气流动,看起来是没有外机散热问题的
我觉得很大可能是室内机控制电路和室外机电路的匹配问题,或者是室内机温度传感器有问题,
尝试调低室内制冷温度如果能够改善制冷效果,多半是温度传感器有问题了
当时是下午六点,室外环境温度是30度,我测温度的点是在我拍摄的位置,所以我怀疑热风排出来有部分被挡墙打回来了;或者是从上部隔壁外机的空间拉风进来了。(昨天我下班回家拍照,我家的空调还没开,打开窗也很热,温度显示有40度,隔壁有两部外机交叉排放在平台上,比我家的散热环境更差。)
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省
资深泡菜
泡网分: 36.494
主题: 14
帖子: 1617
注册: 2001年3月
室外机的散热片是“L”形的(红线所示),右侧离墙太贴了,应该有至少10cm的间距(不行也要有5cm以上)。
登录后可直接显示原图
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
老坛泡菜
泡网分: 2.655
主题: 13
帖子: 4882
注册: 2002年1月
CATWK 发表于 2022-07-21 09:30
这个空间不小了,而且阳光都晒不到,问题不大,可以弄个架子垫高点,但可能会增加噪音
淘宝有空调外机橡胶脚垫,20块左右4个,装上的好处是冬天制热化霜的水不会锈蚀外机底座
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
江苏省
泡菜
泡网分: 22.905
主题: 98
帖子: 3136
注册: 2005年10月
这都是为了楼宇的外立面美观惹的祸。

我们单位的大楼也是如此,空调室外机窝在一个很小的内凹的区域,只有一个面冲着外面。导致空调制冷效果一直不好。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
北京
老坛泡菜
泡网分: 2.655
主题: 13
帖子: 4882
注册: 2002年1月
单行道 发表于 2022-07-21 09:22
照片看起来大,实际没有这么大的。问题是运转起来后,在我拍照的位置,温度能达到四十几度,感觉散热环境也是不太理想的,如果只是散热排风出口的温度,感觉是正常的。
我想到一个简单的测试方法,就是运转时,用水龙头喷洒散热片帮助散热,如果室内出风口温度大幅降低...
注册: 2005年11月
这个空间不小了,而且阳光都晒不到,问题不大,可以弄个架子垫高点,但可能会增加噪音
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
北京
泡菜
泡网分: 29.841
主题: 3
帖子: 304
注册: 2003年12月
去留无意WJ 发表于 2022-07-20 11:57
在强调建筑要保温节能减碳的当下,忽略空调安装的法规建设,实在是失策。

+1,另一个问题是高空作业,每年不知牺牲多少维修工人
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
广东省
老坛泡菜
泡网分: 34.462
主题: 100
帖子: 4094
注册: 2002年9月
benniewang 发表于 2022-07-21 09:09
弄点水把散热片上的灰尘冲掉,效果就会好很多。

上次维修的时候看了,散热片还是很干净的,基本上没有灰尘。

啊色丁 发表于 2022-07-21 09:19
把这外机向窗口移动,让热风直接吹到外面去,冷风自然就从四周进来了。
如果移动很难,可以装一个比风扇稍大一点的管子让风扇的风直接吹出去。

对,我上面说的就是类似这个方法。
(0)
(0)
只看该作者
不看该作者
加入黑名单
举报
返回顶部
个人图文集
个人作品集
浙江省